Разрешённая мощность 5 кВт. Обязательно ли устанавливать вводной автомат на 10 А?

Количество просмотров - 9297
(ссылка на эту тему)
Андрей Хол
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Января 2015 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

Обязательно ли устанавливать вводной автомат на 10 ампер при разрешенной мощности 5кВт?

Электромонтёр (Судак, Украина)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Января 2015 года, 03:46
(ссылка на это сообщение)

можете установить на 16А, главное чтоб вводная линия, которая приходит к Вам была защищена адекватным по номиналу автоматом
только будьте готовы в случае какой-либо аварийной ситуации бегать к началу вводной линии, потому что в первую очередь будет реагировать автомат в начале линий, а не ваш вводной

Инженер (Норильск, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Января 2015 года, 22:13
(ссылка на это сообщение)

Некоторые энергоснабжающие или энергосбытовые организации требуют, чтобы номинальный ток автоматического выключателя не превышал разрешенную мощность. Были случаи: заставляли менять, если такое "нарушение" обнаруживалось при проверке инспектором. В нормативной документации обоснований сего я, к сожалению или к счастью, не встречал, спросить у инспекторов не представлялось возможным. Возможно, что в каждой организации "свои тараканы" (и такое, к сожалению, встречается нередко). Поэтому советую Вам уточнить ответ на этот вопрос у того, кто будет принимать объект (пломбировать вводной автомат и т.п.). Иногда приходится играть по чужим правилам...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Января 2015 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Не указано напряжение, я так понимаю 380В, то ток около 8А.
Автомат надо ставить по селективности с ниже/выше стоящими, а не только по мощности.
Скажем ограничить мощность можно и счетчиком с реле, или только реле.
Поконкретнее вопрос если зададите, дадим ответ конкретный.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Января 2015 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Обязательно ли устанавливать вводной автомат на 10 ампер при разрешенной мощности 5кВт?

Данных недостаточно для ответа. Если это вводной АВ электроустановки здания, то я не завидую ее пользователям.
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Января 2015 года, 00:53
(ссылка на это сообщение)

5 кВт? Это обычный коттедж какой-нибудь

Инженер (Норильск, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Января 2015 года, 00:54
(ссылка на это сообщение)

Строго говоря, даже вводные автоматы в квартирах устанавливают не менее 16А. То же самое в частных домах. Это при однофазном питании. А в остальном согласен с предыдущими ораторами: поподробнее бы надо о том, где такой автомат ставить-то собрались.

? (Санкт-Петербург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Марта 2015 года, 02:34
(ссылка на это сообщение)

В НТД написано четко - перед прибором учета - отключающее устройство - я закладываю выключатель нагрузки (выключатель разъединитель по другому)...
И так обманываю требования Энергосбыта по ограничению нагрузки, т.к. они не подкреплены ни одним НТД...
Т.е. мои отходящие группы защищены АВ 16 А, по кабелю я соответствую... А ВН менее 40 А не найдешь...
Даже в СССР перед счетчиком стоял пакетник на 40 А...
Мне Энергосбыт доказать не может в том, что я не прав...

Инженер (Минск, Беларусь)
Gavrilov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Апреля 2015 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

Любой автомат - это защитный коммутационный аппарат (КА), номинал которого подбирается исходя из величины тока КЗ и условий селективности с нижестоящими КА. Функция ограничения потребляемой мощности на него не возлагается. 
Самостоятельно менял щиток в квартире и сталкнулся с подобным вопросом. По условию селективности автомат был выбран на 63 А. Инспектору это не понравилось. Были приведены статьи из ПУЭ 6:

3.1.5. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители. Для обеспечения требований быстродействия, чувствительности или селективности допускается при необходимости применение устройств защиты с использованием выносных реле (реле косвенного действия).

3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Если в ТУ написано, что должен быть в месте разграничения балансовой принадлежности должен быть установлен автомат с таким-то номиналом - это уже другая война

Инженер (Москва, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Апреля 2015 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

АВ бытового назначения не предназначены для селективного срабатывания при КЗ.
Gavrilov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Апреля 2015 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)


АВ бытового назначения не предназначены для селективного срабатывания при КЗ.


Это неправда, потому что бытовой автомат имеет свою характеристику срабатывания (B,C,D), на основании которой можно составить карту селективности. Селективность - основное требование ПУЭ. Если коммутационный аппарат неселективен, то он не может быть установлен в электроустановке. Если его неселективность обусловлена неверным расчетом токов КЗ, то это уже не вина автомата.

Инженер (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Апреля 2015 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Селективность - основное требование ПУЭ

А я всегда думал, что основное требование это электробезопасность.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Апреля 2015 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Gavrilov
Покажите неучам карту селективности бытовых автоматов в зоне отсечки
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Апреля 2015 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Автомат надо ставить по селективности с ниже/выше стоящими, а не только по мощности.
Скажем ограничить мощность можно и счетчиком с реле, или только реле.
Поконкретнее вопрос если зададите, дадим ответ конкретный.

На каком основании ограничение?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Gavrilov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Апреля 2015 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)


Gavrilov
Покажите неучам карту селективности бытовых автоматов в зоне отсечки

Из картинок яндекса: 
Coordination_2[1].jpg
 
* Coordination_2[1].jpg
(8.34 Кб, 400x218)  [скачать]  [загрузок: 1777]



Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1634, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines