Комплектация ячеек РУ 6 кВ. Установка узла учёта электроэнергии?

Количество просмотров - 12209
(ссылка на эту тему)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 20 Августа 2015 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

В проекте прилагаю простенькую схему подключения счетчиков электроэнергии и закладываю все необходимые изделия для их монтажа.
От заказчика пришло замечание:
Цитата
В яч. 6 кВ №5 и №9 ПС-35 «КНС-3» показать цепи резервного питания электрических счетчиков, сборки зажимов токовых цепей и цепей напряжения. №№ сборок зажимов и клемм согласовать со службой ЦСРЗА ОАО ...


Кто-то может пояснить, что ещё заказчик хочет получить и нужно ли этим заниматься?

схема.JPG
 
* схема.JPG
(1526 Кб, 662x786)  [скачать]  [загрузок: 271]
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 20 Августа 2015 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

я так понимаю, просят монтажную схему. В принципе, довольно распространенное и законное требование от заказчика. Т.е. разрисовка КИ-10, других клемм (если есть). Про цепи резервного питания впервые слышу. Спросите у автора, каким нормативом он пользовался.

Инженер (Оренбург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 20 Августа 2015 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

всё правильно, у СЭТа есть резервное питание, позволяющее получать информацию со счётчика при отключенной нагрузке

Проектант (Самара, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 20 Августа 2015 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

от ЩСН, ТН или оперативных шинок?

Инженер (Оренбург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 20 Августа 2015 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)


от ЩСН, ТН или оперативных шинок?
от любого источника 100...265 В постоянного или переменного тока
мы при создании АСКУЭ чаще всего берём от 2-х ТСН через АВР

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 876, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines