beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выполнение розеточной сети кабелем с сечением жил 2,5 мм2. Обоснование

Количество просмотров - 21526
(ссылка на эту тему)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 03 Февраля 2015 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

но в проекте надо обосновать.

А вы считаете до каждой розетки падение напряжения и проверяете ток КЗ? Вы можете гарантировать, что в розетку не включат чайник или перфоратор?
если проектировщики не будут обосновывать свои решения, хаос и армагеддон будет.

Вот заказчик указывает в ТУ свои требования. И он не обязан каждое требование обосновывать в ТУ. Тогда это будет не ТУ, а "Война и мир". Иногда в ТУ прописывается марка какого-нибудь оборудования и это не потому, что заказчик с этого что-то имеет, а то, что у заказчика есть персонал, который обучен работе именно с этим оборудованием, есть ЗИП от этого оборудования и т.д.
защита от дураков - заложим побольше.

Проектировщики далеки от эксплуатации также, как и декабристы от народа...

? (Челябинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 03 Февраля 2015 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

А вы считаете до каждой розетки падение напряжения и проверяете ток КЗ? Вы можете гарантировать, что в розетку не включат чайник или перфоратор?

Представьте себе, считаю. вернее, программа считает. Другое дело, что чаще всего эти расчеты не влияют на выбор по нагреву. Я гарантировать не могу. и что случится, если включат? Через что чаще всего подключают перфоратор, да и чайник иногда? через удлинитель с ШВВП 2х0,75. и не горит. а все потому, что кабели имеют огромный запас на кратковременные перегрузки. Да и сами приборы редко достигают той самой номинальной мощности, которую пишут на приборе.
И он не обязан каждое требование обосновывать в ТУ

вообще-то обязан. есть нормы для ТЗ и ТУ. Тоже случай был, заказчик хотел ВЛ-10 кВ, потому что персонал обучен, а ВЛ не получалась по нормам, получалась только КЛ в земле. Пришлось заказчику переписывать ТЗ.

Инженер (Оренбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 03 Февраля 2015 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

есть нормы для ТЗ и ТУ

Можно ссылочку.
Тоже случай был, заказчик хотел ВЛ-10 кВ, потому что персонал обучен, а ВЛ не получалась по нормам, получалась только КЛ в земле. Пришлось заказчику переписывать ТЗ.

Это для случая, когда ТУ противоречат нормам. В нашем случае ТУ не противоречит нормам. Как при кабеле 2.5 мм2, так и при желании проложить кабель завышенного сечения.
Представьте себе, считаю. вернее, программа считает.

Похвально, но больше 90% проектировщиков не считают.
Через что чаще всего подключают перфоратор, да и чайник иногда? через удлинитель с ШВВП 2х0,75. и не горит. а все потому, что кабели имеют огромный запас на кратковременные перегрузки.

В голодное студенческое время клеили обои в одной конторе и сделал я кипятильник из двух медных пластин, т.к. была только ледяная вода, а нужна была теплая и много. Изоляция на проводах потекла от перегрева. Так что недооценивать изобретательность конечных юзеров я бы не стал.
Неоднократно встречал розетку в которую вставлен тройник и в каждую розетку тройника по "Пилоту" с принтерами, компьютерами, вентиляторами  и т.д.

? (Челябинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 03 Февраля 2015 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Неоднократно встречал розетку в которую вставлен тройник и в каждую розетку тройника по "Пилоту" с принтерами, компьютерами, вентиляторами  и т.д.

стоп. так ведь на розетке указан допустимый ток 16А (иногда даже 10А). получается, сначала должна сгореть розетка (16А), а уже потом кабель ВВГ 3х1,5 (19 А).

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 03 Февраля 2015 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Можно ссылочку.

сейчас не скажу. помню, что в Градостроительном кодексе есть требования для ТЗ. По-моему в главе "тендерная документация"

Инженер (Оренбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 03 Февраля 2015 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Да кто бы гарантировал. От дураков нет абсолютной защиты.
Тем не менее это иногда может быть обеспечено например местом расположения розетки (ее доступностью).
В розетку для кондея (на высоте порядка 2,5м от пола) редко пытаются включить других потребителей.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 03 Февраля 2015 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)


Можно ссылочку.

сейчас не скажу. помню, что в Градостроительном кодексе есть требования для ТЗ. По-моему в главе "тендерная документация"

Если автомат выбран правильно ничего не сгорит!
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 04 Февраля 2015 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

вот именно!
В голодное студенческое время клеили обои в одной конторе и сделал я кипятильник из двух медных пластин, т.к. была только ледяная вода, а нужна была теплая и много. Изоляция на проводах потекла от перегрева. Так что недооценивать изобретательность конечных юзеров я бы не стал.

Павел-В, Ваш пример некорректен, потому что не работала защита от перегрузок. А рабочую защиту от перегрузок можно использовать и для защиты от дураков)

Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 04 Февраля 2015 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

ІЕС, я бы вам посоветовал изучать родные нормы, в частности ПУЭ гл.1.7 табл.1.7.1.
Таблица 1.7.1
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN
Номинальное фазное напряжение U0, В                                                               Время отключения, с
                    127                                                                                                      0,8
                    220                                                                                                     0,4
                    380                                                                                                      0,2
           

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Msk-electro 21
Участник форумов

Услуги профессионального электрика.Электромонтажные работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 07 Февраля 2015 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Правило есть правило но если конечный потребитель имеет максимальную мощность, к примеру 1 кВт, то нет смысла прокладывать линию кабелем сечением 2,5 кв. Тем более если заказчик имеет финансовые ограничения. Самое главное это защита линии автоматическим выключателем не превышающем номинал допустимого длительного тока проводника. Не всё в мире правильное правильно! Продолжение здесь

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 07 Февраля 2015 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

msk-electro21, ссылка нерабочая

? (Санкт-Петербург, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 07 Февраля 2015 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Правило есть правило но если конечный потребитель имеет максимальную мощность, к примеру 1 кВт, то нет смысла прокладывать линию кабелем сечением 2,5 кв.

Скажите это лицу, которое в розетки будет подключать до тех пор, пока не сработает АВ.

ІЕС, я бы вам посоветовал изучать родные нормы, в частности ПУЭ гл.1.7 табл.1.7.1.Таблица 1.7.1

1 Я Вам не советую впреть  давать такие советы, которые выставляют на показ отсутствие у Вас надлежащей квалификации.
2 В РФ имеют место быть более "свежие" родные нормы, чем указанное старье (образца 1995 г.) из ПУЭ 2001 г.
3 Эти нормы не имеют отношения к защите цепей розеток от перегрузок и КЗ.
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 07 Февраля 2015 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Скажите это лицу, которое в розетки будет подключать до тех пор, пока не сработает АВ.

2-3 раза сработает - не будет подключать. Раз срабатывает, значит линия не предназначена для такой нагрузки.  Надеюсь, не все потребители ЭЭ тупые) Ну просто я оптимист)

Инженер (Оренбург, Россия)
Msk-electro 21
Участник форумов

Услуги профессионального электрика.Электромонтажные работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 07 Февраля 2015 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)


msk-electro21, ссылка нерабочая
Извиняюсь,вот рабочая - продолжение здесь

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Msk-electro 21
Участник форумов

Услуги профессионального электрика.Электромонтажные работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 07 Февраля 2015 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)


Скажите это лицу, которое в розетки будет подключать до тех пор, пока не сработает АВ.

2-3 раза сработает - не будет подключать. Раз срабатывает, значит линия не предназначена для такой нагрузки.  Надеюсь, не все потребители ЭЭ тупые) Ну просто я оптимист)
Полностью поддерживаю это высказывание!!

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines