beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выполнение розеточной сети кабелем с сечением жил 2,5 мм2. Обоснование

Количество просмотров - 21528
(ссылка на эту тему)
Msk-electro 21
Участник форумов

Услуги профессионального электрика.Электромонтажные работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 07 Февраля 2015 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Скажите это лицу, которое в розетки будет подключать до тех пор, пока не сработает АВ.


Обезьяны везде присутствуют но они быстро учатся)) Так же и линия сечением в  4 кв. и автоматом в 25-32 А будет срабатывать если в её розетки напихать 10 кВт. По вашему выходит что для розетки под роутер,которая находится на расстоянии полуметра от распред.щита,нужно использовать кабель сечением в 2,5кв. и автомат установить на 20-25А ?? Вы,наверно,проектировщик а не электрик)

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 07 Февраля 2015 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

вашему выходит что для розетки под роутер,

а вы знаете что конкретно в эту розетку конкретный роутер будут подключать?)

Идеальная схема+ защита от дураков без относительности к тому, что будут от бытовой розетки подключать: радиальная схема, 1,5мм2 по меди от щита к каждой бытовой  розетке и автоматом в 10А с УЗО в щите  на каждую линию к каждой розетке
Но ведь еще нужно учитывать экономическую сторону идеи)

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 07 Февраля 2015 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)


Скажите это лицу, которое в розетки будет подключать до тех пор, пока не сработает АВ.


Обезьяны везде присутствуют но они быстро учатся)) Так же и линия сечением в  4 кв. и автоматом в 25-32 А будет срабатывать если в её розетки напихать 10 кВт. По вашему выходит что для розетки под роутер,которая находится на расстоянии полуметра от распред.щита,нужно использовать кабель сечением в 2,5кв. и автомат установить на 20-25А ?? Вы,наверно,проектировщик а не электрик)

Контакты автоматов имеют свойства сплавляться намертво. Гарантировать отсутствие лишнего потребителя в розетке, предназначенного для роутера никто не может. Хоть обезьяны и могут иногда учиться, но также они могут и меняться. А иногда и держать пальцами выключатель, чтобы не срабатывал, пока чайник закипает.

? (Челябинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 08 Февраля 2015 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Контакты автоматов имеют свойства сплавляться намертво

Павел-В, такой АВ считается не рабочим и подлежит замене, а линия не должна эксплуатироваться без защиты. Может хватит приводить примеры того, как не надо делать? Проектировщики не обязаны учитывать вот таких отморозков, которые пальцами выключатель держат.

Инженер (Оренбург, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 08 Февраля 2015 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Вы,наверно,проектировщик а не электрик)

Ждём битвы "ковбои против пришельцев" "проектировщики против монтажников".

? (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 08 Февраля 2015 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

Ждём битвы "ковбои против пришельцев" "проектировщики против монтажников".
При любом раскладе монтажник будет в проигрыше, для него проект - библия.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 08 Февраля 2015 года, 22:27
(ссылка на это сообщение)

современный автомат-держи не держи, устройство разомкнется, если работоспособно...
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 09 Февраля 2015 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Гарантировать отсутствие лишнего потребителя в розетке, предназначенного для роутера никто не может.
Хоть обезьяны и могут иногда учиться, но также они могут и меняться. А иногда и держать пальцами выключатель, чтобы не срабатывал, пока чайник закипает.

1 Группы розеток функционируют в условиях ограничения мощности посредством АВ. Поэтому для них не существует понятия расчетная мощность, как для групп со стационарным оборудованием. В розетки подключают и зарядное устройство 0,01 кВт, и чайник 2,5 кВт, и стиральную машину 3,5 кВт. Посему для них 2,5 кв.мм - В16 или С16.
2 Обезъянничают "крутые" электрики, на которых не следует обращать внимания. Их уровень знания норм "ниже плинтуса".
3 АВ и УДТ имеют механизм свободного расцепления, который позволяет главным контактам разомкнуться при включении КЗ даже, если орган уравления АВ и УДТ зафиксирован в положении ВКЛ. Это так называемая защита от дурака.

Ждём битвы "ковбои против пришельцев" "проектировщики против монтажников".

Зачем биться с некомпетентным меном? Зайтите на рекламируемый им сайт и зацените его "квалификацию".
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 09 Февраля 2015 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Посему для них 2,5 кв.мм - В16 или С16
Это закон или что? 
Останусь на своем мнении: Освещение 1,5кв.мм с автоматами 10 или 16А, розетки 2,5кв.мм с автоматами (или диф авт.) 16-25 А. - это в общем случае при нормальных условиях.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 09 Февраля 2015 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

1 Группы розеток функционируют в условиях ограничения мощности посредством АВ. Поэтому для них не существует понятия расчетная мощность, как для групп со стационарным оборудованием. В розетки подключают и зарядное устройство 0,01 кВт, и чайник 2,5 кВт, и стиральную машину 3,5 кВт. Посему для них 2,5 кв.мм - В16 или С16

А почему не 6 кв. мм и С32 для розеточной группы? давайте будем так проводить! Расчетная мощность розеточной группы существует!
СП31-110. Pрасч=Руд х N. Почитайте! А то Вы все к международным...
Кстати, вопрос. существуют международные методики расчета нагрузок, справочные данные и т.д.?

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 09 Февраля 2015 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Останусь на своем мнении: Освещение 1,5кв.мм с автоматами 10 или 16А, розетки 2,5кв.мм с автоматами (или диф авт.) 16-25 А. - это в общем случае при нормальных условиях.

и можно смело ставить без расчетов?

Инженер (Оренбург, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 09 Февраля 2015 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

и можно смело ставить без расчетов?

Естественно с расчетами, а как иначе? Я ж говорю для норм условий, по длине и мощности чтоб в пределы группы умещались.
Для освещения в группу 1-2 кВт максимум беру, если какой то цех, то это другая история, возможно трехфазное питание и т.д.
Розеточная сеть по месту, смотря что за помещение. К примеру бытовка в магазине - считай микроволновка+чайник одновремено могут включить, принимаю 2,5-3 кВт, что с запасом хватает кабеля 2,5 и автомата 20-25А.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 09 Февраля 2015 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Расчетная мощность розеточной группы существует!
СП31-110. Pрасч=Руд х N. Почитайте!
я на этот букварь в основном ориентируюсь.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 09 Февраля 2015 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

К примеру бытовка в магазине - считай микроволновка+чайник одновремено могут включить, принимаю 2,5-3 кВт, что с запасом хватает кабеля 2,5 и автомата 20-25А.

могут включить, а могут и не включить. чайник и микроволновка в среднем работают 2-3 мин, за это время ни автомат не успеет отключится, ни кабель нагреться. Почему принимаете именно 2,5-3 кВт? А почему не 5-10? По каким таким данным? Да, если я знаю, какое оборудование будет присоединено к розетке, я беру номинал этого оборудорвания, но с соответствующим коэффициентами спроса(к примеру, чайник отношу к нагревательному оборудованию, микроволновку тоже и т.д.).

Инженер (Оренбург, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 09 Февраля 2015 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Почему принимаете именно 2,5-3 кВт? А почему не 5-10? По каким таким нормам?
В данном случае исходя из здравого смысла. Если комната для приема пищи то 95% что будет чайник и микроволновка, Если один чайник то 2кВт можно взять, а так как 2 могут в работе то по 1,5 беру, т.е 3 кВт в сумме. По СП получится что 3,8кВт.
Плюс к тому же мне ведь никто не говорит конкретно что могут на кухню ещё принести, может мультиварку и электровафельницу ещё подключат. Все в 3 кВт должно влезть, что и так уже многовато.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1552, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines