Подключение третьей категории надёжности от первой. Возможно ли подключить шлейфом?

Количество просмотров - 1171
(ссылка на эту тему)
Тыжепрограмист
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Января 2015 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, первый раз тут задаю вопрос, поэтому не ругайте строго.
Вопрос в следующем: есть насосная станция пожаротушения запитана по 1й категории 2мя взаиморезервирующими кабелями от трансформаторной подстанции; есть въездной дезбарьер - 3я категория надежности, тк дезбарьер расположен далеко от трансформаторной подстанции, но рядом с насосной, заказчик предлагает подключить его шлейфом от одного кабеля насосной. Возможно ли так сделать, если нет, то на основании каких документов. Оба здания расположены на территории одного предприятия и принадлежат заказчику. Прокладывать отдельное питание к дезбарьеру далеко и проблемно.

Инженер-проектировщик (Курск, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Января 2015 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Подключить можно, но шлейфом не желательно, необходимо обеспечить защиту как кабель к барьеру, так и сам барьер.
Однако, шлейфом можно подключить аппарат защиты (автоматический выключатель) и от него уже подключить барьер.
Также уделите вниманию учету электроэнергии, если все принадлежит одному Заказчику и только он платит за электроэнергию то проблем нет, а если скажем за насосную платят одни, а за барьер должны другие, то надо принять другое решение.
Energy 202
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Февраля 2015 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

также дополню, что необходимо учитывать, что на защите линии котельной стоял автомат, рассчитанный только на нагрузку от котельной. и кабель выбирался только на нагрузку от котельной (вероятно)....
то есть надо проверить, пропустят ли автомат в ТП и оба кабеля (или один - смотря как подключиться планируете) нагрузку от котельной + доп нагрузка.
+ ещё если котельная питается от разных трансформаторов, а доп нагрузка подключена так, что питаться будет при отключении одного из них, надо учесть, чтобы и один и второй трансформаторы выдерживали доп нагрузку.
если норм, далее  лучше в котельной поставить отдельный автомат на доп нагрузку (как уже было указано ранее).

Главный специалист ЭТО (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1354, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines