Распределительный щит 0,4 кВ. Расстояние между автоматическими выключателями в щите?

Количество просмотров - 5682
(ссылка на эту тему)
Manya 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 26 Января 2015 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые, форумчане! подскажите пожалуйста какое расстояние должно быть между автоматами в распределительном щите ( напряжение - 0,4кВ ),и укажите, пож-ста, документы, в которых указывается это расстояние.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Января 2015 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Технические условия на конкретный тип автомата.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Manya 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Января 2015 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

автоматы ВА57-35 100 А, 160 А, 80 А

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Manya 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Января 2015 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

автоматы ВА57-35 100 А, 160 А, 80 А

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Manya 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Января 2015 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)


автоматы ВА57-35 100 А, 160 А, 80 А

автоматы ВА57-35 100 А, 160 А, 80 А

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Января 2015 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

В технических х-ках Курских АВ ВА57-35 приводятся минимальные расстояния до металлических частей. (Слева,справа, снизу - не менее 20мм). Если до металлических достаточно 20мм, полагаю и до соседнего автомата будет также достаточно. К тому же, если менее - есть риск перегрева из-за ухудшения условий охлаждения, поэтому я бы не стал уменьшать это расстояние и все было бы гарантировано правильно.
У меня нет текста ТУ на эти автоматы, где все условия применения приведены в полном объеме, если Вам надо подтвердиться с этим решением или уменьшить это расстояние или требуется другая более точная и полная информация - обратитесь к производителю
https://keaz.ru/
там и контакты и техпомощь.
Если Вы постоянно применяете эти АВ - есть смысл запросить и текст ТУ. В Советское время для организаций это было без проблем, теперь производители не очень-то предоставляют ТУ, но попробуйте.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Января 2015 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

В СОВЕТСКОЕ время был разработан очень ценный материал
УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ
Руководящие материалы по проектированию
ОЛХ.684.002-90
Разработчик ВНИИР (г Чебоксары)
Там и были приведены монтажные зоны массы аппаратов,в том числе и автоматов
В свое время мы приобрели программный комплекс Щит-1/ПК Проектирование щитов НКУ,
где и были учтены монтажные зоны аппаратов
До сих пор пользуеися этим программным комплексом




Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Manya 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Января 2015 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ценные советы!! [отлично]

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 739, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС