|
Расчёт электрических нагрузок. Полезные справочники и издания
|
Количество просмотров - 10868
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Pvm
|
Ведь это токи от разных напряжений!И как тогда правильно указывать токи 3-ёх и 1-но фазных потребителей на одной принципиальной схеме? Что-то вы перемудрили... 1. При подключении 1-фазных потребителей распределяете их равномерно по фазам (небаланс нагрузок ограничен НТД) 2. Ток для выбора вводного автомата и питающего кабеля считаете по наиболее загруженной фазе (или, если добились практически равномерного распределения - просто суммируя) 3. фазное напряжение и у 1-фазных потребителей и у 3-фазных одинаково ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
|
|
|
Привод
|
3. фазное напряжение и у 1-фазных потребителей и у 3-фазных одинаково Кроме сварочных трансформаторов Некоторые сварочные трансфрматоры подключаются на линейное нпряжение 380 В
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Pvm
|
ну есть еще и тепловые завесы, подключаемые на 380 В Но принцип расчета нагрузок от этого не меняется
|
Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
|
|
|
Привод
|
Уважаемые Коллеги! Прошу помочь с расчетом Суть вопроса такова Имеется ВРУ с тремя вводами ДВА ВВОДА с АВР и третий ввод от ДЭС (дизелная электростанция) Необходимо выполнить расчет ТКЗ и проверить автоматы на вводах на время отключения Для первого и второго вводов токи короткого замыкания получились приемлимыми А вот расчет ТКЗ для третьего ввода от ДЭС вызывает сомнение Питание ВРУ от ДЭС предусмотено двумя медными кабелями гибкими в резиновой изоляции сечением 4х95 длина 20 м Сопротивление жилы медного кабеля сечением 95 мм кв принято 0.234 ом/км (таблица XV.1 Я. М . Бунич, А. Н.Глазков, К. А. Костовский "Электрооборудование промышленных предприятий" М. Cтройиздат, 1981) Для одного кабеля сопротивление проводов фаза=нуль составляет 0.234*0.04 = 0.00936 Ом Для двух параллельных кабелей общее сопротивление составляет 0.00468 Ом Тогда ток однофазного короткого замыкания составляет 220/0.00468=47008 А Правильно ли я выполнил расчет? Заранее я благодарен за ответ
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Нет, неправильно. Учитывают не только сопротивление кабеля, но и прочих элементов цепи
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Pvm
|
Нет, неправильно. Согласен. Надо учитывать также ограниченную мощность ДЭС - снижение напряжения на выводах при КЗ Посмотрите ГОСТ или РД по расчету токов КЗ до 1000 В - там есть формула для автономного источника
|
Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
|
|
|
Привод
|
Нет, неправильно. Учитывают не только сопротивление кабеля, но и прочих элементов цепи В приведенной выше литературе о сопротивлении контактов и контактных устройств ничег не упомянуто Хотя в рекомендуемом приложении ГОСТ 28249 -93 "Короткие замыкания в электроустановках"даны сопротивления контактов и контактных устройствах в мОм а в Ом какая величина я уже забыл Например, для автоматического выключателя с номинальным током 400 А эта величина составляет 0.40 мОм И сколько Ом это составляет? Заранее благодарю за разъяснение
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Привод
|
Параметры ДЭС от Заказчика Рн = 108 кВт Iн = 195 А Sн = 135 кВт
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Mav
|
эта величина составляет 0.40 мОм И сколько Ом это составляет? 0.00004 Ом
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Pvm
|
0.40 мОм а может =0,0004 Ом?
|
Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
|
|
|
Привод
|
0.00004 Ом Ну и что эта величина сиграет какую-то роль?
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Привод
|
а может =0,0004 Ом? А как бы поточнее?
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Привод
|
Поэтому на основании выше приведенной мной литературе эти величины не упоминаются в виду их ничтожности
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Pvm
|
ну в литературе рекомендуется ВСЕ маловажные составляющие (контакты, трансформаторы тока и т.д.) учитывать добавлением сопротивления 20-40 мОм (в зависимости от "дальности" рассматриваемого участка цепи от источника питания)
|
Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
|