Ремонтно-механическая мастерская. Варианты выполнения пожаротушения и нормативы
|
Количество просмотров - 14576
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Sgat
|
Спасибо! Есть еще вопрос) В соответствии с п. 9.3.1 СП 5.13130.2009 и п 11 ГОСТ 12.3.046-91 УПП следует делать внутри и снаружи только около эвакуационного выхода или у всех (в данном случае у нас их 3)?
|
|
|
|
Dizel 2012
|
Таблички "Автоматика отключена" снаружи. "Порошок не входи" снаружи. Свето-звуковые "Порошок уходи" изнутри. Используются все двери.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Sgat
|
1 Вы говорили ранее: "Порошок уходи", "Порошок не входи" относятся только к объемному пожаротушению А у меня пожаротушение по площади, значит, как я понял, я эти таблички не делаю 2 Вопрос казался установок принудительного пуска, а не табличек, или там где табличка "Автоматика отключена" там соответственно должно быть и УПП?
|
|
|
|
Dizel 2012
|
Я расшифровал УПП как установка порошкового пожаротушения.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Такая расшифровка следует из п.9.1.1
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Дистанционный пуск это 12.4.1 и 12.4.2
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Офисмэн
|
Здравствуйте форумчане, есть два помещения склада каждое больше 400м3 , в помещениях хранится битум. Помещения смежные из одного можно зайти в другое . В одном помещении есть въездные ворота в другом входная дверь , других проёмов в помещениях нет. Есть вентиляция отключаемая по сигналу пожар. Подскажите как вести расчёт кол-ва МПТ: 1)определяем степень негерметичности по СП5: "3.102 степень негерметичности помещения: Выраженное в процентах отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к общей площади поверхности помещения " , т.е. (Sдверь /Sстены+пол+потолок)*100 = %, а если дверь или ворота постоянно закрыты они и так закрыты(т.е. зашли/ заехали -закрыли)? 2) если меньше 1,5% - тушим весь объём ? 3)больше 1,5% - тушим локально по объёму пожарной нагрузки, по площади помещения, по площади пожарной нагрузки, какой способ выбрать исходя из каких критериев? 4) определяем кол-во модулей по Приложение 9 НПБ 88-2003 формуле (1)тушение всего объёма, в этой формуле есть К4=1+В*Fнег Fнег = F/Fпом - отношение суммарной площади негерметичности (проёмов,щелей) к общей площади помещения (т.е. независимо закрыта дверь или нет берём площадь и всё?): Sдверь или Sворота / Sстены+пол+потолок = число 5) по графику определяем В, меньше 10 быть не может? 6) К3 - где его взять (по методикам ВНИИПО сидя в офисном помещении битум не хочется да и не можется зажигать)? Спасибо за ответы. По ходу расчёта будут ещё вопросы)
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
9.2.8 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 1,5%. В помещениях объемом свыше 400 м3, как правило, применяются способы пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади. Т.е при тушении по площади степень негерметичности ни при чем
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
К4 у Вас равен 1,2. Читайте СП5.13130.2009 И.3.2.1
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Тушите по всей площади. Локально тушатся отдельно стоящие установки. К3 в принципе 1. У Вас продукт переработки нефти. Если уж для бензина 1, то в данном случае вполне достаточно.. Вобще надо посмотреть тушат ли битум порошком сперва. Например в справочнике Корольченко
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Офисмэн
|
Спасибо за ответ, Dizel 2012, посчитаю, что получится для модулей МПП (Н)-8-КД-1-БСГ-У2. И всё таки по моим вопросам 1-5 не могли бы кратенько ответить? Если пож.нагрузка расположена выше чем может быть расположен насадок по ТД на модуль при площадном тушении(например в металлическом корыте), что делать? А при площадном тушении модули ярусами располагают?
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Я не понимаю ваш объект. Нужны фотографии какие-то, планы
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Офисмэн
|
Прикладываю план По справочнику Корольченко тушить порошком можно.
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Этой информации мало. Непонятно зачем модули ярусами ставить
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Офисмэн
|
По ТД на МПП, говорится, что он обеспечит заданный параметр тушения по площади(17м2) при расположении насадка на высоте 0,7-1м от уровня пола. Поэтому и спросил если пожарная нагрузка расположена выше заданной в ТД то как располагать модули.
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
|