beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Холодильное оборудование. Какой коэффициент использования?

Количество просмотров - 8421
(ссылка на эту тему)
Евгений 84
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Января 2015 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

Подскажите какой коэффициент использования холодильного оборудования?

? (Архангельск, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Января 2015 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

По СП31-110-2003.., там в зависимости от колличества. Таблица 6.9.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Февраля 2015 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

По СП31-110-2003
можно определить только КОЭФФИЦИЕНТ СПРОСА....
а КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, например по РТМ 36.18.32.4-92 "УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. РУКОВОДЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, шифр М788-1068, 1990 г

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Февраля 2015 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Все эти нормативы, чистая статистика, и носят они рекомендательный характер.
Основываться на ней не всегда правильно!
Выбирайте коэффициенты исходя из производственного процесса конкретно вашего производства.
Самый лучший коэффициент ~1.
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Февраля 2015 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)


Самый лучший коэффициент ~1.
Не уверен что компрессоры у холодильного оборудования всегда в работе, да и в нужные мощности не всегда можно вписаться.


КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, например по РТМ 36.18.32.4-92
согласен.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Февраля 2015 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Компрессоры не всегда работают, но и в расчете мощности они не учитываются.
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Февраля 2015 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

М786-1069-3
Тяжпромэлектропроет 1990г.
Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок
страница 112 Компрессоры и холодильные агрегаты Ки=0,8-0,85 cos ф =0,6-0,8

Инженер (Новосибирск, Россия)
Whitewolf
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Февраля 2015 года, 23:24
(ссылка на это сообщение)

люди помогите как правильно брать коэффициент спроса, по сп 31 получается надо брать по неким таблицам разработанным кем-то,например по холодильникам 4 одинаковых а один с меньшей мощность как считать брать с коэффицентом и +1 с 1.?

Монтажник (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1291, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines