Сообщение #1 : 30 Января 2015 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Знаю что подобная тема уже была, но смысл нигде так и не раскрыт.
Я прикладываю 3 картинки из трех типовиков.
Вопросы:
в тому кому верить?
И как делаете лично вы?
И как правильно?
Страницы из 27.0002 ВЛЗ на нилед.png
 
* Страницы из 27.0002 ВЛЗ на нилед.png
(192.71 Кб, 3507x2480)  [скачать]  [загрузок: 2865]
3.407.1-143.1.png
 
* 3.407.1-143.1.png
(2241.19 Кб, 3180x2103)  [скачать]  [загрузок: 2795]
20.0027.png
 
* 20.0027.png
(2993.21 Кб, 4818x3600)  [скачать]  [загрузок: 2490]

? (Новосибирск, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Января 2015 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Верить всем, принимать решение самому

Если используете конкретную опору конкретной типовой серии, то схема установки подкосов должна соответствовать схеме, указанной в этой типовой серии.


Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Января 2015 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Я прикладываю 3 картинки из трех типовиков.
Вопросы:
в тому кому верить?
И как делаете лично вы?
И как правильно?

А в чем разница? Везде подкос с развернут  на 15 градусов в сторону второго подкоса

? (Санкт-Петербург, Россия)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Января 2015 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)


Я прикладываю 3 картинки из трех типовиков.
Вопросы:
в тому кому верить?
И как делаете лично вы?
И как правильно?

А в чем разница? Везде подкос с развернут  на 15 градусов в сторону второго подкоса

А знаете вы правы. Я не обратил внимания на нумерацию подкосов.

? (Новосибирск, Россия)
Аракс
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Февраля 2015 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Везде подкос с развернут  на 15 градусов в сторону второго подкоса

Уточняющий вопрос: А чем руководствоваться, выбирая направление установки второго подкоса (если угловая опора условно имеет №2, то как определить ставить подкос в сторону пролета 2-3 или 1-2)

Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Февраля 2015 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)

В силу симметрии конструкции, вроде как в любую сторону. Хотя, наверное  имеет смысл ставить подкос 2 в ту сторону, где пролет будет монтироваться первым. Так оба подкоса будут сжатыми, пока не смонтирован пролет с другой стороны. 

? (Санкт-Петербург, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Февраля 2015 года, 23:29
(ссылка на это сообщение)

Хотя, наверное  имеет смысл ставить подкос 2 в ту сторону, где пролет будет монтироваться первым. Так оба подкоса будут сжатыми, пока не смонтирован пролет с другой стороны.

сначала, видимо, наверное, опоры ставят, по проектному решению, а потом уже монтируют провод. А установку подкосов, относительно направления вашей ВЛ, как проектное решение, определятся на основании типового решения, которым вы руководствуетесь при проектировании установки этой типовой опоры. Если конечно у вас не индивидуальный проект опоры, где углы установки подкосов является расчетными величинами

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Февраля 2015 года, 23:39
(ссылка на это сообщение)

Уточняющий вопрос: А чем руководствоваться, выбирая направление установки второго подкоса (если угловая опора условно имеет №2, то как определить ставить подкос в сторону пролета 2-3 или 1-2)

условиями стеснения трассы ВЛ и наибольшем тяжением провода. По факту, не редко, ставят подкосы при повороте ВЛ в створ трассы. Этот факт тоже надо учитывать [подмигиваю], когда приходится в условиях стесненной трассы и прочих сложностей  умудрятся соблюдать габариты от опоры до подземных коммуникаций.
Причем заметьте опора это не только 1 стойка с лин. арматурой, но и подкосы так же входят в понятие "опора"

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1477, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines