Стальной душевой поддон. Нужно ли присоединять его к ШДУП?

Количество просмотров - 9379
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Января 2015 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, подскажите пож. является-ли сторонней проводящей частью стальной душевой поддон, если канализационная труба, подходящая к нему пластиковая, а сам он установлен на пластиковых изоляционных ножках?
Нужно ли присоединять его к ШДУП? Спасибо!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mice Set
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Января 2015 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Да

Проектировщик (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Января 2015 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

обоснование?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Февраля 2015 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Даже сами пластиковые трубы надо заземлять, одевая на них хомуты.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Февраля 2015 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

обоснование?!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Февраля 2015 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

Потенциал может и по воде прибижать

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 01 Февраля 2015 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

обоснование?!

Ну, посмотрите это:
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Февраля 2015 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток, подскажите пож. является-ли сторонней проводящей частью стальной душевой поддон, если канализационная труба, подходящая к нему пластиковая, а сам он установлен на пластиковых изоляционных ножках?

ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009 Установки электрические. Термины и определения

826-12-09
[195-01-06]
проводящая часть
(conductive part):
Часть, которая способна проводить электрический ток.

826-12-11
[195-06-11]
сторонняя проводящая часть
(extraneous-conductive-part):
Проводящая часть, которая не является частью электрической установки, но на которой может присутствовать электрический потенциал, как правило, потенциал локальной земли

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Февраля 2015 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

Проводящая часть, которая не является частью электрической установки, но на которой может присутствовать электрический потенциал, как правило, потенциал локальной земли

1 Стальной поддон есть проводящая часть, но не входит в состав электроустановки. Поэому он есть СПЧ.
2 СПЧ обычно имеет потенциал локальной земли, который она может иметь только если заземлена посредством включения в СУП.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Февраля 2015 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

Про технический циркуляр я в курсе, в соответствии с ГОСТ 30331.1 стальной душевой поддон есть СПЧ (самое смешное, что в соответсвии с данным ГОСТ даже металическое ведро это СПЧ),  но по ГОСТ Р МЭК 60050-195 это не СПЧ т.к. не имеет потенциала локальной земли.
Возвращаясь к циркуляру № 23/2009, а точнее к разъяснениям:
При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах следует иметь в виду, что водопроводная вода нормального качества по величине объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и, с точки зрения возможности поражения электрическим током, струю водопроводной воды, как правило, не следует рассматривать, как стороннюю проводящую часть.

Объемное сопротивление природной воды лежит в диапазоне от 1 до 100 Ом·м. Нижнее значение соответствует соленой воде, а верхнее талым ледниковым водам. Водопроводная вода нормального качества имеет объемное сопротивление порядка 30 Ом м, что соответствует показателю рН 6 - 6,5. Легко убедиться, что при таких значениях объемного сопротивления воды в зданиях с централизованной системой водоснабжения токи утечки могут достигать порога чувствительности, но не более того.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Февраля 2015 года, 00:59
(ссылка на это сообщение)

в соответствии с ГОСТ 30331.1 стальной душевой поддон есть СПЧ (самое смешное, что в соответсвии с данным ГОСТ даже металическое ведро это СПЧ),  но по ГОСТ Р МЭК 60050-195 это не СПЧ т.к. не имеет потенциала локальной земли

ГОСТ Р МЭК 60050-195
сторонняя проводящая часть: Проводящая часть, которая не является частью электрической установки, но на которой может присутствовать электрический потенциал – обычно потенциал локальной земли
ГОСТ Р МЭК 60050-826
сторонняя проводящая часть: Проводящая часть, которая не является частью электрической установки, но на которой может присутствовать электрический потенциал, как правило, потенциал локальной земли
ГОСТ 30331.1
сторонняя проводящая часть: Проводящая часть, которая не является частью электрической установки и которая в нормальных условиях находится под электрическим потенциалом локальной земли
В ГОСТ 30331.1 уточнили международную терминологию, сделали ее более однозначной.
В любом случае: любая железяка, не являющаяся частью электроустновки, есть СПЧ, которую обычно заземляют (за редким исключением).
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Февраля 2015 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

в соответствии с ГОСТ 30331.1 стальной душевой поддон есть СПЧ
Смотря какого года издания.
Уже есть Гост 30331.1-2013
* ГОСТ 30331.1-2013.pdf
(979.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]

Воспользуйтесь ГОСТ Р 50571.3-2009 п.415.2 и ГОСТ Р 50571.7.701-2013
* ГОСТ Р 50571.3-2009.pdf
(241.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]

* ГОСТ Р 50571.7.701-2013.pdf
(1282.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]

В любом случае: любая железяка, не являющаяся частью электроустновки, есть СПЧ, которую обычно заземляют (за редким исключением).
Если бы эта ПЧ брала начало вне помещения, то тогда да.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Февраля 2015 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Роспроект
а вы ради терминологии или все-таки вы сомневаетесь в обоснованности циркуляра?
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Февраля 2015 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

Я делаю проект детсада, в нем, в производственных цехах пищеблока, прачки и в с/у делаю ДСУП, поддон присоединил к ШДУП, а потом засомневался, может ли иметь поддон потенциал локальной земли, если стоит на изоляторах, а трубы канализации пластиковые. Т.к. в циркуляре дано разъяснение о том, что вода не является проводником (кроме некоторых случаев) отсюда и возник вопрос [улыбка] Спасибо всем, кто принял участие в дискуссии, на вопрос получен однозначный ответ.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Февраля 2015 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

с/у делаю ДСУП, поддон присоединил к ШДУП, а потом засомневался, может ли иметь поддон потенциал локальной земли, если стоит на изоляторах, а трубы канализации пластиковые

СПЧ находится под потенциалом локальной земли только при ее заземлении через СУП.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1515, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines