ТП 35/6 кВ. Максимальное допустимое сопротивление заземления?

Количество просмотров - 2133
(ссылка на эту тему)
Ирина 1986
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 01 Февраля 2015 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

РЕБЯТ, помогите

На ТП 35/6 максимальное допустимое сопротивление заземления:
А) Не более 0,5 Ом;
Б) не более 250/Iз;
В) не более 125/Iз;
Г) не более 10 Ом;
Д) не более 250/Iз, но не более 10 Ом

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ирина 1986
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Февраля 2015 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

А) Не более 0,5 Ом;[непонятно]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ирина 1986
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Февраля 2015 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

.  Где устанавливают токоограничивающие реакторы?
а) на ГРУ между секциями шин
б) в цепях с.н. РЭС
в) на подстанциях
г) везде
д) на ГРУ между секциями шин и на подстанциях

? (Санкт-Петербург, Россия)
Денис 1986
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Февраля 2015 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

токоограничивающие реакторы в основном устанавливаются на ГРУ и подстанциях.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Февраля 2015 года, 05:41
(ссылка на это сообщение)

Уважаемая Ирина 1986
не самое лучшее прибегать к помощи на форуме при сдачи экзамена/теста.

.  Где устанавливают токоограничивающие реакторы?
а) на ГРУ между секциями шин
б) в цепях с.н. РЭС
в) на подстанциях
г) везде
д) на ГРУ между секциями шин и на подстанциях

Д
На ТП 35/6 максимальное допустимое сопротивление заземления:
А) Не более 0,5 Ом;
Б) не более 250/Iз;
В) не более 125/Iз;
Г) не более 10 Ом;
Д) не более 250/Iз, но не более 10 Ом

Вопрос с подковыркой
Если наибольшие допустимые сопротивления то ответ Д,
а если максимальное допустимое сопротивление то ответ Г (10 Ом это предел и больше быть не должно!)
202142_card.jpg
 
* 202142_card.jpg
(36.51 Кб, 285x405)  [скачать]  [загрузок: 262]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1611, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines