Расчёт ТКЗ от ДЭС. Как брать сопротивление для расчёта 3-х и 1-фазных КЗ на шинах РП?

Количество просмотров - 5568
(ссылка на эту тему)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Февраля 2015 года, 21:25
(ссылка на это сообщение)

Снова  возникла  проблема  с  расчетом  ТКЗ  от  ДЭС.  Как  брать  сопротивление для  расчета  3 и 1 фазных   КЗ  на  шинах  РП  при  питании от  ДЭС.  Есть  ли  нормированные  значения  этих  величин  сопротивления  как  и  для  трансформаторов? Или  они  расчитываются,    кто  как  рассчитывал,  поделитесь  опытом.

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Февраля 2015 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

Сверхпереходное индуктивное сопротивление ДЭС х"d=0,15*(U^2/S), мОм
затем определяете активные и индуктивные сопротивления прочих элементов сети и ЭДС генератора по формуле 10 ГОСТ 28249-93, далее по формуле 9 определяете начальное действующее значение периодической составляющей тока к/з, апериодическую составляющую (формула 15) и ударный ток (формула 19). Проводите расчет по определению сопротивления дуги и определяете ток к/з с учетом горения дуги. Итак, в конце расчета  вы будете иметь Iк.з мах (3-х фазное металлическое к/з), Iк.з min (к/з с учетом горения дуги), и Iк.з. уд (ударный ток к/з).
Расчет однофазного к/з формула 25

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Krua
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Февраля 2015 года, 07:20
(ссылка на это сообщение)

Могу скинуть чужую базу сопротивлений ДЭС и КТП

Руководитель группы по проектированию СЭС (Тюмень, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Февраля 2015 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

Скиньте, если не затруднит

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Февраля 2015 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Выложите пожалуйста на сайт, с указанием источника если можно

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Krua
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Февраля 2015 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

 
* base.mdb
(524 Кб)  [скачать]  [загрузок: 719]


Источник - программа Авpал 3.0.7. Программа бесплатная, с ограничением расчётов с ДЭС (если хочешь полную версию - плати 15 килорублей, что, в-принципе, не дорого). С программой идёт база данных. В оригинале - запаролена. Но, так уж получилось, что у меня она без пароля  [не знаю]

Руководитель группы по проектированию СЭС (Тюмень, Россия)
68-69
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Марта 2015 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется тут ошибочка
далее по формуле 9 определяете начальное действующее значение периодической составляющей тока к/з,
[/quote]
ГОСТ 28249-93 пункт 3.4. В электроустановках с автономными источниками электроэнергии начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ без учета подпитки от электродвигателей (в килоамперах) рассчитывают по формуле (14)

Проектировщик (Нижний Тагил, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Марта 2015 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется тут ошибочка
 далее по формуле 9 определяете начальное

Совершенно верно, прошу прощения, действительно формула 14

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 286, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines