Ящик управления освещением. Примеры схем, сборка ЯУО?
|
Количество просмотров - 52222
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Алексей 08900

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Схемы нет, есть только спецификация (приблизительная)
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Micky
|
охранное освещение обычно включается от прибора охранной сигнализации. Если потребляемый ток превышает номинальный ток выходных реле прибора, то ставят промежуточные реле
странно...схемы нет, а спецификация есть
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
БВМ
|
Все понятно, в системе охраны 12В или 24В, в ЯУО управление 220 или 380В, значит надо реле промежуточное.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Micky
|
В охранном освещении давно уже применяю спец. светильники с управлением +12 В.
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Алексей 08900

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А если не от охранной сигнализации, а просто, как отдельная система?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Micky
|
по РД 78.36.003-2002 охранное освещение должно включаться от срабатывания периметральной ОС в автоматическом режиме. дайте хотя бы скан спецификации!
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Алексей 08900

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
светильники +12 В, вы имеете в виду двухрежимные?, которые управляются по витой паре и имеют два режима работы?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
БВМ
|
по РД 78.36.003-2002 охранное освещение должно включаться от срабатывания периметральной ОС в автоматическом режиме.
Склад ВМ делали, все время горела в темное время суток.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Micky
|
светильники +12 В, вы имеете в виду двухрежимные?, которые управляются по витой паре и имеют два режима работы? нет. которые питаются напряжением 220 В, но управляются (включаются и отключаются) подачей напряжения 12 В. к примеру, "Фотон" Склад ВМ делали, все время горела в темное время суток значит, работала в ручном режиме
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
БВМ
|
значит, работала в ручном режиме от фотодатчика.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Micky
|
ладно. давайте пойдем другим путем. марку, другие данные пульта, с которого осуществляется управление знаете?
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Cyber-mhn
|
Использую трехфазную КЛ для питания светильников н.о. Вопрос: почему и эксплуатационщики и производители в один голос кричат садить на три однополюсных автомата? Почему не на трехполюсный?
|
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
|
|
|
Moshkarow
|
В случае сгорания дросселя или другого форс-мажора отключится одна фаза . или вы собираитесь отключать весь магазин или завод
|
|
|
|
Micky
|
В случае 1-фазного замыкания в КЛ остальные фазы будут работать? ненормально. надо покопаться в ПУЭ, где-то там был пункт как раз для Вашего случая. Moshkarow, где Вы видели, чтобы к наружному освещению подключали магазин или завод!!!
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Pvm
|
В случае 1-фазного замыкания в КЛ остальные фазы будут работать? ненормально. надо покопаться в ПУЭ, где-то там был пункт как раз для Вашего случая ПУЭ РФ (п. 6.1.32) это (работу двух фаз) разрешают. Хоть и режим не нормальный, не обеспечивающий нормируемую освещенность, но хотя бы отключаются не все светильники на улице - и хоть что-то можно видеть...
|
Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
|
|
|
|