Ящик управления освещением. Примеры схем, сборка ЯУО?
|
Количество просмотров - 52224
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Micky
|
Согласен. при мощности 1,68 кВт есть смысл взять Кс=1. Причем это значение соответствует здравому смыслу, т.к. в соответствии с РД 78.36.003-2002 оно должно включаться по всему периметру.
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Hands Piter Baxter
|
Раньше (СНиП 23-05-95) охранное освещение входило в состав аварийного. А по СП31 6.14 Коэффициент спроса для расчета групповой сети рабочего освещения, распределительных и групповых сетей эвакуационного и аварийного освещения зданий, освещения витрин и световой рекламы следует принимать равным 1.
|
? (Воронеж, Россия)
|
|
|
Diego
|
Согласен. при мощности 1,68 кВт есть смысл взять Кс=1. Хоть там 200кВт, если оно работает одновременно, то Кс будет единицей на ЩНО.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Huawei
|
охранное освещение срабатывает по датчику на определенном участке периметра, поэтому установленная мощность 1.68, а расчетная 1.68/3 если считать что в среднем нарушение будет происходит всегда только на одном участке из трех, но при такой мощности проще вообще не париться. охранное освещение не включается все сразу в этом нет необходимости, есть прожектор такой например SP4812 с двумя режимами в дежурном режиме он горит на 24 Вт при нарушении периметра по сигналу от датчика охраны включается на полную на 48 Вт.
|
|
|
|
Юра 123
|
Щит управления освещением ЩУОФ (технические характеристики, схема, установочные размеры)
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Huawei
|
Судя по представленной схеме, днем у нас всегда будет однофазное КЗ. когда свет попадет на HLG1-HLG4 его сопротивление уменьшится и фаза с нулем будут соединены накоротко. так или не так?
|
|
|
|
ТОЭ
|
HLG1-HLG4 судя по стрелкам это сигнальные светодиодные лампочки, а фотореле на схеме не видно
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Huawei
|
а точно это диод светоизлучаемый, а я уж думал совсем дураки)))
|
|
|
|
Юра 123
|
а фотореле на схеме не видно
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
НР-15 (тот же таймер ТЭ-15)
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Судя по представленной схеме, днем у нас всегда будет однофазное КЗ. когда свет попадет на HLG1-HLG4 его сопротивление уменьшится и фаза с нулем будут соединены накоротко. так или не так? а точно это диод светоизлучаемый, а я уж думал совсем дураки))) Картинки щита с обозначением КТ1, КМ1,КМ2,КL1, QF.....,(HLG.......,HLY...типа SL63)
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Ivan S7

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Хотел сначала создать новую тему, но потом увидел эту и она более-менее подходит к моей проблеме. Помогите пожалуйста реализацией схемы и подбором оборудования для ящика управления освещением на участке периметра. Светодиодные консольные светильники наружного освещения типа http://www.ltcompany.com/ru/products/fregat-led/ мощностью 110Вт. Охранная сигнализация представляет собой 1 рубеж охраны вибрационное средство обнаружения, от него при срабатывании идет сигнал по RS485 на ШКТ в блок линейный(БЛ), оттуда на программируемое исполнительное устройство. ИО в свою очередь посылает 24В постоянки в шкаф ЯУО, а дальше я не знаю. Я примерно набросал схему как это должно выглядеть в моем понимании. Трасса периметра 1км. Помогите пожалуйста со схемой ЯУО и оборудованием, которое в нем должно быть. Я возможно несколько сумбурно объяснил, спрашивайте, если что не понятно, я постараюсь объяснить как я это вижу. Спасибо!
|
Инженер-проектировщик (Пенза, Россия)
|
|
|
Huawei
|
а сколько люкс вы хотите получить? на каком расстоянии светильники стоят? род объекта? газпром? роснефть?
|
|
|
|
Ivan S7

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а сколько люкс вы хотите получить? на каком расстоянии светильники стоят? род объекта? газпром? роснефть?
Все необходимые параметры освещенности я посчитал уже в DIALux. Вообще в задании прописано не менее 5 люкс, там получается даже более. Род объекта не определен, потому что сказали разработать типовой проект охранного освещения, чтобы на участке на котором срабатывает охранная сигнализация включалась группа светильников в режиме тревоги.
|
Инженер-проектировщик (Пенза, Россия)
|
|
|
Huawei
|
а почему вы решили взять этот светильник, есть специально заточенные для охранного освещения светильники болид или гардлайнер. Будет ли у вас дежурное охранное освещение? с 0,5 люкс?
|
|
|
|
|