Ящик управления освещением. Примеры схем, сборка ЯУО?

Количество просмотров - 52221
(ссылка на эту тему)
Ivan S7
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 03 Марта 2016 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Я только начал разрабатывать проект. Взял потому что мы раньше сотрудничали с этой фирмой, а вот про специально заточенные светильники не знал. Я так понимаю прочитать про них можно на сайте производителя, так?
Да необходимо предусмотреть дежурное освещение не менее 0,5 люкс.

Инженер-проектировщик (Пенза, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 03 Марта 2016 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

почитайте, на сайте все указано. я делал натаких http://basis.vrn.ru/11.html (базис а не болид перепутал) и на гардлайнере. плюс этих прожекторов в том что они могут переключаться с основого режима на дежурный.
кошмар у гардлайнера БПЛА появились, вот дают. если так дело пойдет скоро уже кукурузу с поля просто так не утащишь)))
Ivan S7
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 03 Марта 2016 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за наводку на эти светильники, я уже начал изучать.
А по поводу моего вопроса с ящиком управления освещением вы мне можете помочь?

Инженер-проектировщик (Пенза, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 03 Марта 2016 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

смотрите у меня такая ситуация была. был периметр - квадрат, около 700 метров, был разбит на 4 участка. управление было примитивное по сигналу от фотореле и от охранной сигнализации.
второй случай когда охрененно был большой периметр, и по заданию нужно было освещать следущим образом, весь периметр был поделен на участки, и при нарушении периметра на одном из участков - загорался этот участок и два соседних. в этом случае я просто подавал напряжение на эти светильники (через контактор) а по месту по периметру стояли ящики с приборами охранными с них шли контакты на прожекторы базис и уже управляли ими. поэтому вы сначала определитесь с оборудованием освещения и алгоритмом работы!
Ivan S7
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 03 Марта 2016 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

По поводу оборудования то имеет смысл взять гардлайновские консольные светильники, т.к. они имеют широкую фото­метри­ческую диаграмму и на объекте по заданию необходимо установить мачты освещения с кронштейнами под консольные светильники.
Что касается алгоритма работы, т.к. это типовой проект, это значит, что если основные решения пойдут в ход, то будут использоваться на многокилометровых периметрах. На периметре по заданию необходимо организовать 2 типа освещения, дежурное, которое горит постоянно, не на полную мощность и обеспечивает освещенность не менее 0,5 люкс. И тревожное, которое включает все светильники на полную мощность  на участке, где была сработка охранной сигнализации (и как в вашем случае 2х соседних).
Ваш второй вариант более предпочтителен для моего случая.

Инженер-проектировщик (Пенза, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 03 Марта 2016 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

тогда у вас сам шкаф электрический будет примитивным и состоять только из автоматов и контакторов, а все управление ляжет на систему охраны
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 04 Марта 2016 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

тогда у вас сам шкаф электрический будет примитивным и состоять только из автоматов и контакторов, а все управление ляжет на систему охраны

Шкафы управления наружным освещением бывают "примитивными"?
Примитивный шкаф - это новый ТЕРМИН?

Инженер (Омск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 09 Марта 2016 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

почему нет! даешь стране новую терминологию
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 22 Мая 2020 года, 00:39
(ссылка на это сообщение)

Схемы управления освещением с пояснением работы https://ddecad.ru/osnovnye-vidy-shem-upravleniya-osvescheniem/

? (Санкт-Петербург, Россия)
Elec
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 19 Августа 2020 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Подскажите как выбрать размер шкафа для немодульного оборудования, какими правилами руководствоваться. Сейчас необходимо подобрать шкаф для ЩАО, схему прилагаю.
2020-08-19_15-30-09.png
 
* 2020-08-19_15-30-09.png
(44.47 Кб, 1154x415)  [скачать]  [загрузок: 746]

Энергетик (Оренбург, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 19 Августа 2020 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Компоновка по габаритам "немодульного оборудования" с учётом "соединительных проводов" и т.п.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1363, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines