Мощность потребляемая сварочным постом. Как определить?
|
Количество просмотров - 4361
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Gancho

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Вот смотрите, делаем рабочку по ПС. Закладываю сеть для сварочника. Посмотрел НТД и нигде не нашел какую брать мощность. Посмотрел чужие проекты - разброс от 4,5 до 25 кВт. Вы как принимаете мощность сварочника?
|
|
|
|
Mice Set

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Получить официальное письмо от заказчика на мощность подключаемого оборудования
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Gancho

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Да, но к сожалению в данном случае это не реально
|
|
|
|
M1s4n
|
есть методики расчета мощности сварочного трансформатора - например тут
|
Инженер (Норильск, Россия)
|
|
|
АндроИД
|
А вообще-то, разве не технологи указывают тип применяемых сварочных аппаратов? Ведь мощность зависит от того что будут варить, какой толщины, какими швами, насколько загружен во времени тех. процесс. Будут мощности и (желательно) время работы с одовременностью использования - сможете по методикам определить и сечения кабелей и защиты.
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Gancho

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это же подстанция... мы технологи и есть)))))
|
|
|
|
Павел-В
|
Если ремонтный пост, то можно и 5 кВт обойтись. Если сварка участвует в технологическом процессе, то ничем не могу помочь - величины могут на порядки скакать вместе с ПВ.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
Если вы техгологи, то вы и должны закладывать марку сварочника.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Foxson
|
А вообще насколько актуальна идея низковольтной разводки? В последнее время сварочные трансформаторы, выпрямители и балластные сопротивления практически вышли из употребления. Сейчас сварщики пользуются в основном лёгкими, носимыми сварочными аппаратами инверторного типа. Они подключаются в 220 или 380
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Gancho

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Павел-В, мы первичники и являемся технологами. Но, к сожалению, далеки мы от мощностей сварочников. Отсюда и возник вопрос как кто выбирает. Всё понимаю и про швы, и про что варить, но заниматься этим очень не интересно. Foxson, там есть такие немаленькие железяки поварить.
|
|
|
|
Павел-В
|
Вы так и не ответили на мой вопрос про назначение сварочников.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Foxson
|
Тогда всё просто: определяем количество одновременно работающих сварщиков - на каждого сварщика по 1 посту: 300 амперх65вольт=... Выбираем кабели и сварочный трансформатор (выпрямитель), число в их маркировке обычно обозначает силу тока. 1000-чник на 3-4 сварщика (поста).
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Foxson
|
А вообще то инверторов и на 600А в продаже куча, таким током можно варить всё, что угодно. Они, правда, не совсем носимые, но перемещаемые вручную и кпд у них повыше, чем у трансформаторов-выпрямителей.
|