Сообщение #1 : 04 Февраля 2015 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
прошу ваших советов по наружной канализации.
Летом собираемся с женой стройкой своего дома заняться.
Решили что канализацию будем делать сами.
Съемка рельефа сделана, геология есть, есть план участка.
Итак. покопавшись в СНиПах в типовых проектах и на всяких форумах расчертил себе канализацию наружнюю(так как планирую в этом году только наружку)
По ходу возникло миллион сопутствующих вопросов.
По геологии понятно что грунты у нас суглинистые(суглинки элювиальные) на глубине порядка 4 м пошла щебенка
Раскритикуйте пожалуйста то что есть во вложении(фаил автокад 2010) и ответьте на вопросы
Какая глубина достаточна для канализации под фундаментом?
Глубина канализации под грунтом на участке без утепления минимальная?с утеплением?если с утеплением то какой принцип утепления???как утеплять(материалы)?то же и для фундаментов.
Рекомендуемый диаметр трубы под канализацию?
Рекомендуемый уклон безнапорной канализации?
Достаточный ли объем септиков и поля фильтрации при условии заполнения поля фильтрации и сточной канавы щебнем 20-40 (возможен сброс воды из бассейна)?
Нужна ли гильза под фундаментом в месте ростверка?
Нужна ли песчаная подушка или можно без нее?
Минимальное расстояние от септика до дома? нужно ли двигать септик дальше от дома?
Необходимо ли на участке устраивать ревизии и смотровые люки?
Необходимо ли устраивать смотровые люки в месте ввода в дом и бассейн? а также необходимы ли ревизии в этих местах?
Угол в 45 градусов нормален для устройства канализации в плане и по высоте?
Залповый выброс влияет на выбор диаметра канализации если да то максимальный залповый выброс в самом доме порядка 800 литров по расчету слива всех емкостей(ванны раковины туалеты итд)
Насколько критичен отвод воды сразу в поле фильтрации из бассейна? как сильно загрезниться грунт?(грунты суглинистые)
Благодарю за ответы и советы!!!
* канализация шишкино 030215.dwg
(225.65 Кб)  [скачать]  [загрузок: 103]

Геодезист (Екатеринбург, Россия)
Лиса
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2015 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Ответы на половину своих вопросов вы найдете в СНиП 2.04.03-85 или СП 32.13330.2012.

Инженер ВиК (Ачинск, Россия)
Mikhailik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Февраля 2015 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

Уже просмотрено и на основе этих нормативных документов в автокаде сделаны чертежи, которые ожидают своей оценки

Геодезист (Екатеринбург, Россия)
Golynskiy
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Марта 2015 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Выпуск Д100.
Уклон  0,01-0,02 для трубы Д100 либо по рельефу, но не менее указанного.
Глубина выбирается как наибольшая из:  "глубина промерзания минус Дтр " или 0,7м +Дтр
По утеплению возможны консультации.
Гильза под фундаментом нужна. Дтр + 200мм. Но как правило закладывают меньшие диаметры.
Песок просыпать под трубу h100 мм. Это в ваших интересах.
По поводу залпового сброса. Сток пойдет в трубу. Каков ее объем?
Септик стоит нормально относительно расстояния от дома.
Углы 45 - исключить. Ставьте колодцы (лучше пластивковые Д400).

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1448, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines