Сообщение #16 : 09 Февраля 2015 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

Цитата
и никто не может сказать, а как долго это всё продержится?

не спорю
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 10 Февраля 2015 года, 06:46
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ не входит ни в один перечень ни к одному закону

Меньше знаешь - крепче спишь, так и подумал что утка...

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #18 : 10 Февраля 2015 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

Лучше всего было бы применить газотермическое напыление, но пока никак не приживается....

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 10 Февраля 2015 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Ну почему утка. Просто интересна будет аргументация эксперта в этом случае
Energy 202
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 10 Февраля 2015 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)


Вы что-то сильно заморачиваетесь...
Предложите Заказчику сделать ЗЭ из золота... Никогда не сгниют...
Мало ещё кто знает про требования данного ГОСТа, у Подрядчиков нет мобильных устройств восстановления оцинковки после сварки.

требования были у эксперта:
"Материал заземляющих электродов, проложенных в земле, не удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50571.5.54-2011 п. 542.2.1.»
заморочиться пришлось))
тот ГОСТ действовал до 01012015. сейчас действует ГОСТ Р 50571.5.54-2013


ГОСТ не входит ни в один перечень ни к одному закону

а ПУЭ, на которые ссылается заказчик?

Главный специалист ЭТО (Казань, Россия)
Energy 202
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Февраля 2015 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

кстати, 1)   в соответствии с ПУЭ  издание 7 п.1.1.19
«Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.»
отсюда идём на ГОСТ [улыбка] вроде так)
получается, ПУЭ – свод правил, написанных в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и пр. Причиной несоответствия ПУЭ указанным документам является несвоевременность внесения изменений.

Главный специалист ЭТО (Казань, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 10 Февраля 2015 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Статус пуэ- вне рамок темы. Можете обсуждать на здоровье, я пока воздержусь, послушаю умных людей
Energy 202
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 10 Февраля 2015 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)


Статус пуэ- вне рамок темы. Можете обсуждать на здоровье, я пока воздержусь, послушаю умных людей

статус ПУЭ как раз в рамках темы, т.к. ПУЭ разрешает использовать неоцинкованную сталь, а ГОСТ - запрещает...
а слушать умных людей никто вам не мешает))

Главный специалист ЭТО (Казань, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 17 Июля 2015 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

у Подрядчиков нет мобильных устройств восстановления оцинковки после сварки

Хоть убей, не поверю что монтажник, даже если у него будет оборудование и навык, нигде не схалтурит. Надо к примеру 10км ВЛЗ построить. К каждой опоре свое ЗУ из нескольких заземлителей. Объем работ получается безумный. Так что, дабы никого не искушать, закладываю нержавейку.
Статус пуэ- вне рамок темы.

Всегда надо пользоваться более строгим нормативом.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 17 Июля 2015 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

нержавейка сильно недешева
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 18 Июля 2015 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)


Как быть? Если в отменённом ГОСТе всё было однозначно, а в новом - не очень? [озадачен]
пс: вопрос о том, что главнее - ПУЭ или ГОСТ, не стоит, т.к. считаем, что ГОСТ.  [закон] [крутой]

Попробуйте обратиться к ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 Компоненты системы молниезащиты. Часть 2. Требования к проводникам и заземляющим электродам.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines