В коридоре для ВЛ-10 кВ лежит много коммуникаций. Как выдержать нормируемые разрывы?

Количество просмотров - 2458
(ссылка на эту тему)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Февраля 2015 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Для выполнения проекта были предоставлены материалы предварительного согласования размещения земельных участков для строительства ВЛ-10кВ (в масштабе 1:10000) и съемка местности (в масштабе 1:2000). В процессе работ выяснилось что невозможно пройти тем коридором какой отведен, т.к. в данном коридоре лежит огромное количество коммуникация различного назначения и выдержать нормативные разрывы будет очень проблематично. С моей стороны было предложено сместить трассу, но ГИП настаивает на прокладке согласно отвода.
Что можете посоветовать в данной ситуации?

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 09 Февраля 2015 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Закладывайте в местах установки опор шурфы - видны будут коммуникации и расстояния до них. Вопрос ещё и в том, согласуют ли хозяева этих коммуникаций такое "подселение"...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Февраля 2015 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Да, но даже шурфование не дает право нарушать разрывы до действующих коммуникаций.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 09 Февраля 2015 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Естественно. Ищите значит другое место под опору, играйте пролетами, типами опор. Безвыходных положений не бывает...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Energy 202
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Февраля 2015 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

надо ещё запросить ТУ на пересечение с этими коммуникациями, если они сторонних организаций.
отвод земли и изыскания денег стоят. так что одним "проблематично" не отделаетесь. попробуйте варианты перехода в кабельную линию, перехода опор в более высокие по напряжению габариты  [улыбка]

Главный специалист ЭТО (Казань, Россия)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Февраля 2015 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

Не всё досказал изначально, речь  идет о параллельном следовании с существующими коммуникациями. Вернее отвод по нему и сделан, по этому коридору [грусть] Хотя на материалах предварительного согласования все выглядит условно и коммуникации подземные не нанесены . Зато на 1:2000 всё в полной красе [улыбка]

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Февраля 2015 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Вот например вырезал кусочек 400 метров
* ВЛ-357.cdw.pdf
(87.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 52]

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Energy 202
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Февраля 2015 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)


Не всё досказал изначально, речь  идет о параллельном следовании с существующими коммуникациями. Вернее отвод по нему и сделан, по этому коридору [грусть] Хотя на материалах предварительного согласования все выглядит условно и коммуникации подземные не нанесены . Зато на 1:2000 всё в полной красе [улыбка]

что за коммуникации? подземные? в соответствии с ПУЭ не получается разместить опоры? тогда надо отводить землю уж)

Главный специалист ЭТО (Казань, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Февраля 2015 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

А есть согласования на выборе трассы собственников коммуникаций расположенных в отведённом коридоре и тех кто выдавал  технические условия? Или только районных зелеустроителей и районных властей?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Февраля 2015 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)


А есть согласования на выборе трассы собственников коммуникаций расположенных в отведённом коридоре и тех кто выдавал  технические условия? Или только районных зелеустроителей и районных властей?

Есть только согласования на пересечки и районных зелеустроителей и районных властей.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Февраля 2015 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

На пересечки - понятно, а на параллельное следование? (габбариты сближений и т.п.). А, главное устраивает ли данная трассы того  кто выдавал ТУ?  Всё это вопросы заказчика. Чувствуется, что Ваш ГИП самоустранился от решения данных проблем, а это его "хлеб", пусть отрабатывает... Наезжайте..

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 10 Февраля 2015 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Что-то мне кажется, что Ваш заказчик подсунул Вам материалы съёмки для кабельных линий. Для ВЛ никто съёмку шириной 8 м не делает...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Февраля 2015 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)


Что-то мне кажется, что Ваш заказчик подсунул Вам материалы съёмки для кабельных линий. Для ВЛ никто съёмку шириной 8 м не делает...

Нет, съемка не для кабельных линий. Просто в данном случае идет коридор кабелей с подстанции. Таких кусков много, где лежат и другие линии:, газопроводы, водоводы, нефтепроводы ...
Читайте внимательнее... отвод под ВЛ 8,4 м ... а съемка сделана 100 метровым коридором

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 10 Февраля 2015 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Но у Вас на выкопировке в указанном коридоре по центру идут КЛ. Где же ось Вашей трассы?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Февраля 2015 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)


Но у Вас на выкопировке в указанном коридоре по центру идут КЛ. Где же ось Вашей трассы?

Хорошо разъясняю пошагово. Есть материалы предварительного согласования отвода земли. В них указывается коридор (участок)  от существующей ВЛ шириной 8,4 м (я его нанес синей прерывистой линией). Карты испрашиваемых земельных участков   в масштабе 1:10000 содержат только ситуацию (укрупнено). Кто и каким образом определил, что необходимо пройти (если рассматривать участок приведенный мною выше) с правой стороны от существующей ВЛ, а не с левой я не знаю.
Но на съемке 1:2000 этот отведенный коридор ложится ровненько на коридор кабелей (в других местах на трубопроводы различного назначения). Вот у меня и возникла проблема, как идти в таких ситуациях?

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1146, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines