Отвод конденсата из поддона крышного вентилятора. Необходимость выполнения.

Количество просмотров - 2120
(ссылка на эту тему)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Февраля 2015 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

В цеху установлены везовские крышные вентиляторы в кол-ве 40 шт, предусмотрены поддоны для сбора конденсата. Проектировщики начали рисовать трубки отвода конденсата от поддонов на пол!
Возник вопрос: зачем? Лично я думаю, что само все должно испариться, у нас не столовая и не прачечная. А на пол сливать, это нормально?

Цех практический горячий (7 печей, сварка, резка, индукционный нагрев), но без расплавов. Есть открытые емкости с водой Т 60С площадью 3х6 метров две штуки, цех ~100х300м.

Может кто подксажет, надо делать отвод конденсата или нет? Если надо, то куда сливать? Канализация не везде есть, можно в хозфекальную сливать?

Заодно такой вопрос. В одном цеху слив конденсата от кондиционеров вывели через пол в щебень и в грунт. Какие последствия могут быть? У нас тут с похожей идеей народ носится. Кондиционеров у нас много, а канализация не везде. Ведра в новом цеху расставлять? Или под несколько литров в час делать колодцы и полноценную каналью?

? (Челябинск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Февраля 2015 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

На пол сливать не нормально. И ведрами носиться не стоит, не так уж и часто там будет вода в поддонах, но бывает [грусть] потому отвод желательно сделать (лучше предусмотреть сразу чем потом городить огород), соберите это все в дренажную сеть и отведите за пределы помещения - сливайте с разрывом струи на отмостку хотя бы или как в описанном вами ниже случае.
слив конденсата от кондиционеров вывели через пол в щебень и в грунт
Плохо что нет разрыва струи - вы не сможете увидеть идет конденсат или нет - забьется дренаж и начнет скапливаться влага в кондиционере и из него может начать капать), а что касаемо слива в щебень - если объем конденсата не большой и лужи-"болота" в этом месте не будет большой беды не вижу.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Февраля 2015 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

? (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines