План благоустройства территории. Как расположить опоры на плане?

Количество просмотров - 4230
(ссылка на эту тему)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Февраля 2015 года, 22:55
(ссылка на это сообщение)

кабель всегда берем 16 сеч. алюминий 5 жил

подвести кабель такого сечения к вашей декоративной опоре, разделать его (муфта), выполнить ответвление кабеля к светильнику с помощью сжимов и пойти дальше к следующей опоре (еще муфта)? только не в этой опоре, не с таким цоколем (что на картинке). К тому же опоры эти хороши для узких парковых дорожек с малой освещенностью. Для парковок и проездов надо опоры повыше и светильники консольные (ЖКУ), а не торшерные, как у ваших (ЖТУ)...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Maks 322
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 11 Февраля 2015 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

чисто для наглядности).

спс большое [подмигиваю]

Инженер (Белгород, Россия)
Maks 322
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 11 Февраля 2015 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

чисто для наглядности).

Я что-то слабо понимаю, вы имеете в виду кабель подходит к опоре ставим муфту и на ответвления тоже муфту, а к светильнику с помощью сжимов, так нельзя или можно? а что значит только не в этой опоре, что не так с цоколем? как должно быть, можете сказать?))

Инженер (Белгород, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 11 Февраля 2015 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

 Разветвительная коробка (щиток типа ТБ-)
* 324020_karta_TB-2.pdf
(511.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 52]
   
щиток ТБ-2.jpg
 
* щиток ТБ-2.jpg
(76.59 Кб, 554x600)  [скачать]  [загрузок: 304]

Инженер (Омск, Россия)
Maks 322
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 11 Февраля 2015 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)


Разветвительная коробка (щиток типа ТБ-)

то есть  когда я всегда беру :
1. Автоматический выключатель Iн=4А, ВА47-29 1Р 4 А  х-ка В
2. Коробка электромонтажная (распаечная) КЭМ1-10-3
3. Сжим ответвительный У 859 М
Не получиться произвести монтаж этих светильников?

Инженер (Белгород, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 11 Февраля 2015 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

что не так с цоколем?

цоколь имеет ограниченные размеры, поэтому что бы монтажники не вспоминали вас тихим незлобным словом разделывая два кабеля 5х16 в цоколе и все работало как надо, питающий кабель желательно иметь минимального сечения... но это "всплывет" когда вы расставите опоры и определитесь со схемой питания (нагрузкой на линии)..

то есть  когда я всегда беру :
1. Автоматический выключатель Iн=4А, ВА47-29 1Р 4 А  х-ка В
2. Коробка электромонтажная (распаечная) КЭМ1-10-3
3. Сжим ответвительный У 859 М
Не получиться произвести монтаж этих светильников?

это всегда можно брать для обычных опор освещения. У вас же - декоративные, коробка КЭМ1-10-3 не влезет в цоколь. Надо брать спец коробку, предложенную Юрием выше (или аналогичную)

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Maks 322
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 11 Февраля 2015 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)


это всегда можно брать для обычных опор освещения. У вас же - декоративные, коробка КЭМ1-10-3 не влезет в цоколь. Надо брать спец коробку, предложенную Юрием выше (или аналогичную)

спс большое за совет, а раздел и все остальные работы они будут выполнять не посредственно внутри опоры? вот ещё один у меня есть файлик, так тоже не подойдет соединять? 

Инженер (Белгород, Россия)
Peleynayzacita
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 11 Февраля 2015 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Коробка электромонтажная (распаечная) КЭМ1-10-3, куда ее ставить?
Maks 322
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 11 Февраля 2015 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)


Коробка электромонтажная (распаечная) КЭМ1-10-3, куда ее ставить?

Если вопрос ко мне, то я так понимаю в отсек опоры, сам не знаю толком))

Инженер (Белгород, Россия)
Peleynayzacita
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 11 Февраля 2015 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

A cхему подключения светильника Вы делали, зачем использовать Сжимы на проводах L2 И L3 если к ним ничего не подключается, зачем разрывать PEN, если можно тоже использовать сжимы
Maks 322
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 11 Февраля 2015 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)


A cхему подключения светильника Вы делали, зачем использовать Сжимы на проводах L2 И L3 если к ним ничего не подключается, зачем разрывать PEN, если можно тоже использовать сжимы

Нет схему делал не я [улыбка] я слаб в монтаже и т.д. Но как я понимаю к опоре подошел и ушел кабель, концы их разделаны в опоре, даже не знаю правильно это или нет)) Насчет PEN вы опытным глазом хорошо заметили, действительно сжимы подошли бы, ведь там 4 выхода вполне хватает: 1 выход для подходящего PEN, 2 выход для уходящего PEN, 3 выход для N, 4 для PE, не пойму зачем полоса 4x40))

Инженер (Белгород, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 11 Февраля 2015 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

не пойму зачем полоса 4x40

РЕ проводники должны присоединяться отдельным соединением: каждый светильник, металлическая опора. А еще и ноль. Итак, минимум три проводника=три сжима. Сжимы, указанные на черетжах, имиеют ДВА"выхода" - позволяют присоединить без разрезания кабеля ОДИН проводник.
если в отсеке опоры установите щиток, как указано было выше Юрой, то будет проще.

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Peleynayzacita
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 11 Февраля 2015 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Куда ставить этот щиток, в декоративной опоре, все разводка должна быть в нише опоры, конечно не понятно как там расключить бронированный кабель, заземлить броню, если в нише очень мало места,......
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 11 Февраля 2015 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

не пойму зачем полоса 4x40)

На чертеже ст.полоса - шина  PEN , можно применить "нулевую" шину  (на DIN рейку или на монтажную плату) 2х7 N,PE (ЕКФ,IEK..) .

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 12 Февраля 2015 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

 Установка щитка в опоре освещения
установка ТБ-2 на опоре.jpg
 
* установка ТБ-2 на опоре.jpg
(50.86 Кб, 544x800)  [скачать]  [загрузок: 244]

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1291, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines