Автомойка. Организация системы вентиляции автомойки

Количество просмотров - 6354
(ссылка на эту тему)
Fabroc
Участник форумов

чудеса моды
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 11 Февраля 2015 года, 22:29
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер! Подскажите кто сталкивался с таким решением,...рассчитываю вентиляция автомойки. В ней 4 поста, по 2 поста разделенных друг от друга, т.е. одновременно в помещении 70 метров кв. будут мыться 2 автомобиля. Как посчитать вентиляцию грамотно, где то видел что пишут 6 вытяжки и 4 приточки, но я планирую 10 вытяжки взять, а приточку оставить 4, чтобы наверняка все вытянуло. Заранее спасибо! p.s. начинающий в этом деле....
вент.jpg
 
* вент.jpg
(410.59 Кб, 1920x2000)  [скачать]  [загрузок: 2464]

Инженер (Москва, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Февраля 2015 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Схема составлена сумбурно, куча ненужных пересечений воздуховодов. Можно длину воздуховодов раза в полтора уменьшить.
При выезде автомобиля зимой в помещение будет засасываться ледяной воздух, за что вам большое спасибо персонал сырых помещений скажет (из больницы).
Ознакомтесь с этой темой. Особенно с сообщением №7.

? (Челябинск, Россия)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Февраля 2015 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Как посчитать вентиляцию грамотно, где то видел что пишут 6 вытяжки и 4 приточки, но я планирую 10 вытяжки взять, а приточку оставить 4, чтобы наверняка все вытянуло.

Из какого нормативного документа взяты все эти цифры?

Посчитать вентиляцию в мойке автомобилей грамотно:
1. Из расчёта выделяющихся вредностей при въезде и выезде автомобилей до ПДК (Вредности должны выдавать технологи).
2. Из расчёта ассимиляции влаговыделений.
3. Взять большую из полученных цифр.

Во влажных помещениях вытяжка не может быть больше притока - см. любой справочник по вентиляции.
Для таких помещений всегда принимаем приток на 5-10% больше вытяжки.

Если имеются двери в соседние (бытовые, административные) помещения, то вытяжка принимается больше притока для предотвращения перетекания вредностей в чистые помещения.

И обычно у ворот мойки предусматриваются воздушно - тепловые завесы для предотвращения прорывания холодного воздуха в помещение мойки.

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Февраля 2015 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

где то видел что пишут 6 вытяжки и 4 приточки, но я планирую 10 вытяжки взять, а приточку оставить 4

А как будете компенсировать 5-6 крат? Нормами допускается дисбаланс в 1 крат.
Посчитать вентиляцию в мойке автомобилей грамотно:
1. Из расчёта выделяющихся вредностей при въезде и выезде автомобилей до ПДК (Вредности должны выдавать технологи).
2. Из расчёта ассимиляции влаговыделений.
3. Взять большую из полученных цифр.

По опыту большая цифра получается по влаге (считала по смоченной поверхности пол весь+1,5 метра высота стен) получалось 5 крат. В каком-то нормативе россйском видела те же 5 крат.
В каких-то нормах читала что
Цитата
вытяжка должна быть сосредоточенный из верхней части помещения, причем из "грязной" зоны - 2/3, из "чистой" - 1/3 объема отсасываемого воздуха, кратность воздуха в "грязной" зоне помещений не менее 10;

И завесы на воротах не забудьте поставить во влагозащищенном исполнении.
Ещё учтите - если будут использовать высоконапорные установки для мытья то в воздухе будет висеть плотный туман.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1635, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines