beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Розеточная сеть для компьютеров. Нормы и правила проектирования

Количество просмотров - 12346
(ссылка на эту тему)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Февраля 2015 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем дня!
Подскажите как правильно спроектировать розеточную сеть для компьютеров.
У меня административное здание. В здании есть несколько офисных помещений, где стоят компьютеры, которые подключаются к розеточной сети. Так же в розеточной сети присутствуют и бытовые розетки(для чайника, микроволновки и пр.).
Нужно ли объединять компьютерные розетки в отдельную группу? И нужно ли при этом ставить помехоподавляющие устройства для выравнивания формы напряжения?
Еще неясна ситуация с заземлением компьютеров. Где то на форумах читал, что нужен отдельный заземляющий провод.
Помогите разобраться. Если можно со ссылками на документы. Спасибо.

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Февраля 2015 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Нужно ли объединять компьютерные розетки в отдельную группу?

Компьютерные розетки выделяю в отдельную группу, бытовые розетки в своей группе. По себе знаю, включат чайник - у всех работа вся слетела.

Про помехи не знаю, так как компьютер через фильтр обычно включается. (норм не знаю)
Заземление жилой РЕ в составе кабеля.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Февраля 2015 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

В качестве защиты ставите УЗО или автоматический выключатель?

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2015 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

защиты ставите УЗО
УЗО ставлю.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Февраля 2015 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите:
"Рекомендации по проектированию электрооборудования компьютерных классов";
"Пособие по выполнению заземления и уравнивания потенциалов оборудования информационных технологий";
"ГОСТ Р 50571.22-2000. Заземление оборудования обработки информации".

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Февраля 2015 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

Rooffer
как сделаешь, так и будет правильно, главное общие нормы не нарушай...чай не АСОТУиК ЯМ объединяешь с микроволновками в одну сеть
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Февраля 2015 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Нужно ли объединять компьютерные розетки в отдельную группу?

Да, нужно.
Желательно их вовсе подключить к щиту гарантированного питания и далее к ИБП.
Чтобы пользователи не вздумали включать в эти розетки чайники, ставят не обычные розетки, а розетки с блокировкой, см. например Legrand 774327

Главный инженер (Москва, Россия)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Февраля 2015 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Чтобы пользователи не вздумали включать в эти розетки чайники, ставят не обычные розетки, а розетки с блокировкой, см. например Legrand 774327

Тоже кстати думал об этом. Спасибо за совет.
В общем сделал отдельной группой и поставлю розетки с блокировкой.

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Февраля 2015 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

И СП31-110 не забывать

Инженер (Оренбург, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Марта 2015 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

УЗО ставлю.

И ни разу не сталкивались с таким, что при подключении компьютеров через сетевой фильтр типа Pilot и т.д. УЗО просто вышибает в одном положении вилки, а при другом положении всё нормально? У нас в административных зданиях такое сплошь и рядом

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Марта 2015 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)

Shmulka
двухпроводка?
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Марта 2015 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Подскажите как правильно спроектировать розеточную сеть для компьютеров.

Не берусь утверждать о нормах,потому-как не знаю их,но основные проблемы возникают из-за эл.магнитной не совместимости,добиться её можно за счёт заземляющего проводника,сделайте для каждой из групп в три компьютера отдельный заземляющий зажим,который будет присоединён к самому контуру заземления здания,этим самым вы отведёте эл.магнитное поле образующееся от работы прямо на "землю"!

(Брянск, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Марта 2015 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)


Shmulka
двухпроводка?

Да в том-то и дело, что трех. И от РУ-0,4кВ до этажных щитов пятипроводка. У нас энергетики головы сломали.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Марта 2015 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Подскажите как правильно спроектировать розеточную сеть для компьютеров.

Выделите отдельные этажные щиты на сеть розеток для компьютеров. А остальные ухищрения - это в зависимости от того, насколько нужна стабильная сеть. Если это у Вас обычное здание, где куча офисов мелких компаний, смысл в дорогущей защите? У них нет ничего такого важного. Если же у Вас какой-то data-центр, где надежность критична, то тут нужно посерьезнее.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Александр Сергеевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Марта 2015 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Согласно СП 31-110-2003* на все розеточные сети (питающие персональные компьютеры) необходимо установить УЗО (или диф.автоматы).

Инженер по проектной работе ОКС и КР (Самара, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1619, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines