Сообщение #1 : 13 Февраля 2015 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане!
Помогите с определением категории электроснабжения привода откатных ворот и привода блокироторов.
Изначально поставили III категорию + UPS для повышения надежности. Заказчик выставил замечание, не верно определена категория надежности. В ТЗ по категории не слова, эксперт при выставлении замечания также не ссылается на какую-либо НТД.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Mark Ranton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Февраля 2015 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Ворота чего?

Ведущий инженер электротехнической группы (Новосибирск, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Февраля 2015 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

Ворота КПП на ЛПУ

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Февраля 2015 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

что такое ЛПУ?
я что-то сомневаюсь, что выход из строя ворот будет влиять на массовый недоотпуск продукции, массовый простой работников и тд и тп как написано в ПУЭ п.1.2.18, а это значит у нас 3 категория

Инженер (Норильск, Россия)
Rafius
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Февраля 2015 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Если электроснабжение потребителя осуществляется от кабельной линии и дополнительно установлен блок бесперебойного питания, то это уже I категория электроснабжения.
Для примера таким образом выполняется электроснабжение приборов пожарной сигнализации, для которых нормы требуют I категорию.

Инженер ПТО по электрооборудованию (Норильск, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Февраля 2015 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

m1s4n, Rafius спасибо за ответ. ЛПУ - линейно-производственное управление. Сейчас сам порылся в инете. Весь нюанс состоял в том, что данные сооружения относятся к инженерным средствам охраны объекта и согласно РД 78.36.003-2002 запитывается по I категории. Но в ТЗ и ТУ толком не была обозначена точка подключения, и одолели нас сомнения по поводу I категории. Сейчас правда выяснили, что мы вообще проект разрабатывали по "не тем ТУ", касяк наших славных ГИПов. Согласовали с заказчиком точку подключения и I категорию.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1594, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines