Очень срочный вопрос!!!

В чужом проекте для ВЛ-10 кВ были заложены штыревые изоляторы ШПУ-10 и провод АС-120.
Но эти изоляторы позволяют крепить на них провод сечением максимум 95мм.
Всё уже закуплено, идёт монтаж ВЛ и мне прилетел этот вопрос.

Что можно сделать для крепления 120-ого провода на этих изоляторах?
Может использовать прижимающие пластины большего размера?? Если да, то какие??
Или в край применить метод вязки?? Хотя при такой конструкции изолятора вряд ли получится..


изолятор.bmp
 
* изолятор.bmp
(342.85 Кб, 274x426)  [скачать]  [загрузок: 406]
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 13 Февраля 2015 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Изолятор ТОЧНО такой, что на фотке?
А то есть и другие варианты.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Февраля 2015 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

По телефонному разговору понял, что для крепления используется прижимная пластина.
Сейчас запрошу у них фотку изолятора.
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 13 Февраля 2015 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

И радиус канавки наверху

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Февраля 2015 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

А вот и фото изолятора.
Не могу сказать точно, какой радиус канавки, но на все изоляторы типа ШПУ встречаю только с R10.
Жду возможные идеи!
А пока прозвоню арматурно-изоляторные заводы, может тоже чего посоветуют.
DSC_0890.jpg
 
* DSC_0890.jpg
(61.16 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 373]
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 13 Февраля 2015 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Если радиус 10 мм, то в чем проблема-то? Ведь у АС120/19 диаметр 15 мм.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Февраля 2015 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

По заверению заказчика, провод на данных изоляторах должен крепиться жестко, чего не могут выполнить монтажники. И он спрашивает, как это сделать.
Я же где-то встречал инфу о том, что наоборот в таких изоляторах провод должен быть свободным, а не обжатым. А чтобы провод не перетирался, используют проволочную скрутку.
Буду искать подтверждение этого.
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Февраля 2015 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

На одном из арматурно-изоляторных заводов гл. конструктор мне пояснил, что в большинстве случаев монтажники предпочитают крепить провод на штыревых изоляторах жестко, чтобы при обрыве он не свисал на землю.
Делай подмотку провода и крепи жестко, если так хочешь. Почему монтажники не знают об этом - вопрос.

Не посоветуете тип проволоки на подмотку провода? А то может и его у монтажников нет.. =)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Февраля 2015 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Смешно! У меня даже спросили, какой проволокой делать эту подмотку =)
Если у вас будет подобное, знайте, можно использовать обычный алюминь 3-ку или 4-ку =)

А вообще, мне уже стало страшно за эту ВЛ. Кто там выполняет её монтаж..
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Марта 2015 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

Помогите прояснить ситуацию!
Монтажники недоумевают.
Прислали фото с вопросом: "Ну так как же всё-таки крепить на изоляторах провод?".
Видимо подмотка проволокой им не помогает крепить провод в зажиме жестко, но сделать это хочется.
Что ответить?
Пусть оставляют провод свободным в креплении изолятора или для монтажа/эксплуатации ВЛ лучше выполнить жесткое крепление провода в изоляторе? Как тогда это сделать, все той же проволочной подмоткой?
Фото0878.jpg
 
* Фото0878.jpg
(399.57 Кб, 1536x2048)  [скачать]  [загрузок: 333]
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 03 Марта 2015 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

Да уж... Всё оказалось прямо наоборот...  И место под провод, видимо, много больше 20 мм в диаметре.
Провод надо крепить жестко, иначе перетрется... Пусть, всё-таки, померяют отверстие штангенциркулем.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Марта 2015 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Mav, если даже узнать диаметр отверстия, какой возможен выход?
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 03 Марта 2015 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Крепить. Может сверху поставить плоскую пластину?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Марта 2015 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Я вот даже не знаю.
Буду ещё пробовать звонить на арматурно-изоляторные заводы.
Хотя и там предлагают даже такие чудесные варианты, как изготовить индивидуальные прижимные плашки.
А времени нет, строительство ВЛ встало.
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Марта 2015 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

На одном из заводов контрукторы посоветовали:
1. Наложить на провод алюминиевый бандаж с доведением общего диаметра до нужного
2. Использовать резиновую трубку (продольно разрезать и надеть на провод) + та же подмотка поверх
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1259, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines