beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Охлаждение резервуаров с сжиженным природным газом. Нормативное время

Количество просмотров - 2493
(ссылка на эту тему)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 16 Февраля 2015 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
В ВНТП 51-1-88 в разделе "Пожарная безопасность" указано время охлаждения изотермического резервуара стационарными установками 3 часа. Но это для резервуаров большой ёмкости.
В ПБ 08-342-00 прописаны требования и по пожарной безопасности для небольших емкостей. В частности указано время охлаждения резервуарв автоматическими установками орошения 75 минут и 60 минут для остального оборудования(хотя интенсивности подачи воды взяты из ВНТП 51-1-88).
Возникает вопрос - можно ли пользоваться данными ПБ в части времени орошения соседнего с горящим резервуаром. Непонятно откуда взялось 75 мин? Или есть метод расчётного обоснования времени орошения.

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Февраля 2015 года, 19:13
(ссылка на это сообщение)

Чисто предположение, что имеем время прибытия и развертывания пожарных расчетов  в 60 и 75 минут

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Февраля 2015 года, 05:35
(ссылка на это сообщение)

Возникает вопрос - можно ли пользоваться данными ПБ в части времени орошения соседнего с горящим резервуаром

если резервуар до 250 м3, если больше то ВНТП
Непонятно откуда взялось 75 мин?

я думаю это расчетное время пожара. за час пятнадцать 250 кубов спг сгорят))
Или есть метод расчётного обоснования времени орошения.

есть ГОСТ 12.3.047

Раз уж стали обсуждать тушение парков с СПГ у меня тоже есть вопрос: в ВНТП пишется, что нужно охлаждать и горящий и рядомстоящие резервуары. А ПБ 08-342-00 использование системы водяного охлаждения для орошения горящего резервуара категорически запрещают, поскольку поступление воды усиливает интенсивность испарения разлившегося СПГ и, следовательно, интенсивность горения СПГ. Вы как поступаете, отключаете охлаждение горящего резервуара?

Проектировщик ( ? , Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Февраля 2015 года, 00:38
(ссылка на это сообщение)

Горение нефти и нефтепродуктов в резервуарах может сопровождаться вскипанием и выбросами. Вскипание горючей жидкости происходит из-за наличия в ней взвешенной воды, которая при прогреве горящей жидкости выше 100 °С испаряется, вызывая вспенивание нефти или нефтепродукта. Вскипание может произойти примерно через 60 мин. горения при содержании влаги в нефти (нефтепродукте) более 0,3%.
"Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках"

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Февраля 2015 года, 00:40
(ссылка на это сообщение)

Что то переработал. У нас сжиженный природный газ.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yusuf
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Апреля 2015 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста надо ли охлаждать подземные горизонтальные резервуары РГС-200м3 для СУГ и как это сделать? Надо ли ставить лафетные стволы для орошения таких резервуаров, если да то как считать площадь если торчат только штуцера? И как тушить подземные резервуары, наш ПТшник хочет тушить такие резервуары пеной, но я читал что пеной нельзя.
Тушение таких резервуаров как производится подскажите пожалуйста?

Проектировщик (Алматы, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1598, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines