Устройство защитного отключения типа В. Подбор УЗО на 300 мА?

Количество просмотров - 2300
(ссылка на эту тему)
Алексей 08900
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Февраля 2015 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Друзья, добрый день, кто может подсказать что такое УЗО типа "В" на 300 мА, или помочь с выбором УЗО In=100 А, ток. утеч. 300 мА. Мне приходится его выбирать, т.к в паспорте на ИБП сказано, что нужен тип В и 300 мА, а не 30 мА. Заранее спасибо.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Февраля 2015 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

УЗО
Устройство защитного отключения.jpg
 
* Устройство защитного отключения.jpg
(191.59 Кб, 697x519)  [скачать]  [загрузок: 377]
 

Инженер (Омск, Россия)
Алексей 08900
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Февраля 2015 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, я читал уже эти статьи, вот только мне нигде не найти УЗО 100А тип "В", могу ли я заменить тип "В" на тип "АС"?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Февраля 2015 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Гост IEC 62423-2013 Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, типа F и типа В со встроенной и без встроенной защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения


могу ли я заменить тип "В" на тип "АС"?
Я бы вообще на ИБП не ставил УЗО.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Февраля 2015 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

"Типы УЗО по току утечки разделяются на: защищающие от поражения электротоком, имеющие номинал тока утечки менее 30мА; тип универсальных УЗО, имеющие номинал тока утечки равный 30мА, и зашищающие как от поражения током утечки так и от возгорания; и тип противопожарных УЗО, защищающих от возгоряния, но, вследствие большого тока утечки не защищающие от поражения электричеством.
Разделение на эти типы связано с тем, что 30 мА тока утечки является тем самым граничным током, который еще безопасен для человека с одной стороны, и позволяющий подключать достаточно большие нагрузки без ложных отключений с другой стороны. Тип УЗО с номиналом утечки менее 30 мА, например 10 мА, гораздо лучше защитит от удара током чем 30 мА универсальное УЗО, но при подключении к нему достаточной большой нагрузки будет часто ложно срабатывать, что будет сильно раздражать и скорее всего приведет к удалению такого УЗО из схемы. Тип УЗО с номиналом утечки более 30 мА, например 100мА, не будет ложно срабатывать и при больших нагрузках, но не убережет и от поражения электротоком с силой до 100мА, который уже может являться причиной проблем со здоровьем.
Типы УЗО по мощности нагрузки.
Одной из характеристик УЗО является допустимый рабочий ток, протекающий через УЗО, то есть ток, который УЗО не разрушает. Как следствие этого можно разделить УЗО на типы по подключаемой мощности. К маломощному типу УЗО можно отнести УЗО с рабочим током до 10А, к среднемощному типу УЗО с токами от 16А до 32А, а к типу мощных УЗО - с рабочими токами 40А и выше.
Следует отметить, что на практике более мощные УЗО обычно имеют более высокий номинал тока утечки, а менее мощные - малае токи утечки.
Типы УЗО по скорости срабатывания.
Отдельным типом УЗО можно считать селективное УЗО, (по типу, селективные УЗО разделяются на УЗО типа S и УЗО типа G, которое обладает несколько большей скоростью срабатывания чем тип S) используемое для построения многоуровневых схем защиты от поражения электрическим током, в которых важна последовательность срабатывания УЗО, установленных на разных уровнях системы защиты. То есть последовательно соединенные устройства защитного отключения срабатывают не все сразу, обесточивая сразу все, а срабатывают в зависимости от каждой конкретной ситуации осесточивая только те участки электропроводки, в которых произошла авария. Целью построения многоуровневой защиты от токов утечки является осуществление оптимальной и максимально эффективной электрозащиты.
Типы УЗО по технологическому исполнению.
Еще одна классификация типов УЗО делит их на Электронные УЗО и Электромеханические УЗО.
Разница между этими типами УЗО заключается с принципе работы модуля обнаружения утечки тока. Электромеханическое УЗО работает вне зависимости от его питания, то есть в случае пропадания контакта в одном из проводников, подключенном к УЗО, оно все равно сработает в случае возникновения утечки тока. УЗО электронного типа, для своей работы требует электрического питания, которое осуществляется внутри корпуса УЗО и не требует каких либо дополнительных подключений.
Тип тока утечки.
Устройства защитного отключения классифицируются по типу тока утечки, а именно, есть УЗО для переменного и постоянного тока утечки.
УЗО типа AC - срабатывает только от переменного тока утечки, а УЗО типа A срабатывает как от переменного, так и от постоянного тока утечки."
Исходя из сказаного выше вам нужно УЗО: Ін=125А; ΔІу≤300mA; Uн=380В; Іпс=6000А; Іm=10Ін; Тn≤0,3с. Тип "В" для УЗО не встречал, может вы путаете с характеристикой дифавтомата которые выпускаются с характеристиками выключателя "В" и "С", но по току утечки у них все равно стоит тип  "АС" или "А". Поэтому по току утечки выбираем тип "А".

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Февраля 2015 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

что такое УЗО типа "В" на 300 мА, или помочь с выбором УЗО In=100А, ток. утеч. 300мА. Мне приходится его выбирать, т.к в паспорте на ИБП сказано, что нужен тип В и 300 мА, а не 30мА.

1 УДТ типа В предназначено работать в условиях протекания постоянного тока замыкания на землю, который может "создать" ИБП. УДТ типов АС, А и F в этих условиях применять нельзя.
2 "УЗО In=100А, ток. утеч. 300мА" подлежит срочной утилизации. Разберитесь с терминологией.
3  УДТ типа В лет тридцать, а м.б. и более производит Сименс.

Гост IEC 62423-2013 Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, типа F и типа В со встроенной и без встроенной защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения

Содержит дополнительные требования к ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ Р 51327.1, то есть его применяют в совокупности с этими стандартами.

Типы УЗО по току утечки разделяются на: защищающие от поражения электротоком, имеющие номинал тока утечки менее 30мА; тип универсальных УЗО, имеющие номинал тока утечки равный 30мА, и зашищающие как от поражения током утечки так и от возгорания; и тип противопожарных УЗО, защищающих от возгоряния, но, вследствие большого тока утечки не защищающие от поражения электричеством.
УЗО типа AC - срабатывает только от переменного тока утечки, а УЗО типа A срабатывает как от переменного, так и от постоянного тока утечки.
Тип "В" для УЗО не встречал, может вы путаете с характеристикой дифавтомата которые выпускаются с характеристиками выключателя "В" и "С", но по току утечки у них все равно стоит тип  "АС" или "А". Поэтому по току утечки выбираем тип "А".

1 Где Вы откопали такую чушь? УДТ (правильное название устройства) не предназначено для защиты от токов утечки. Ток утечки, как правило, не опасен для человека. Если у эл.об. он превышает 10 мА, то его монтируют специальным образом, и делают недоступным для обычных лиц.
2 Противопожарных УДТ нет в природе. Это трёп "эффективных" менеджеров, которые впаривают товар покупателям.
3 УДТ типа А не предназначено для постоянного диф. тока. Читайте нормы.
4 Если нет надлежащих знаний об УДТ типа В и его применении, не следует о них писать.
Алексей 08900
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Февраля 2015 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

МОЩНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
10 кВА >= 300 мА, тип В
15 кВА >= 300 мА, тип В
20 кВА >= 300 мА, тип В
30 кВА TT/TM >= 300 мА, тип В
40 кВА >= 300 мА, тип В
60 кВА >= 300 мА, тип 
Вот вырезка из таблицы, которую прислал производитель ИБП, это рекомендуемые УЗО

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Февраля 2015 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Iec, я написал, что реально не устанавливал УЗО типа В. Вы наверное, судя по риторике, с начинающих проектировщиков, которым кажется, что они знают все, но к сожалению ничего не умеют..такой себе известный контингент.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Февраля 2015 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

Я полагаю ИБП ставят не просто так, соответственно к бесперебойности питания предъявляются повышенные требования. По бесперебойности питания IT имеет преимущество перед остальными типами заземления систем электроснабжения, поэтому считаю применение УЗО с ИБП не целесообразно хотя и допустимо. это моё личное мнение

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Февраля 2015 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

поддержу Егора. Плюс в промышленных ИБП (АБП) уже немеряно защит
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Февраля 2015 года, 23:55
(ссылка на это сообщение)


Iec, я написал, что реально не устанавливал УЗО типа В. Вы наверное, судя по риторике, с начинающих проектировщиков, которым кажется, что они знают все, но к сожалению ничего не умеют..такой себе известный контингент.

Вместо ответа на вопрос: где Вы откопали такую чушь про УЗО, сей господин начинает хамить. Хотя так себя ведут невежды во всех сферах деятельности.

По бесперебойности питания IT имеет преимущество перед остальными типами заземления систем электроснабжения, поэтому считаю применение УЗО с ИБП не целесообразно хотя и допустимо

1 Система IT применяется там, где это предписано стандартами.
2 К ИБП система IT не имеет отношения.
3 Если производитель ИБП в документации указал применение УДТ, то Ваше мнение ничтожно.

Плюс в промышленных ИБП (АБП) уже немеряно защит

См. п. 3 выше.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Февраля 2015 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

1 Система IT применяется там, где это предписано стандартами.
2 К ИБП система IT не имеет отношения.
3 Если производитель ИБП в документации указал применение УДТ, то Ваше мнение ничтожно.

Обратитесь к Гост Р 50571.3-2009 п.411.6.3.1 и примечание к п.411.6.3.
* gostr50571.3-2009.pdf
(241.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]

Разъяснения получите в Гост Р 50571.5.53-2013 п.531.2.5.
* gost-r-50571.5.53-2013.doc
(1878.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]


Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Марта 2015 года, 22:55
(ссылка на это сообщение)

Обратитесь к  Гост Р 50571.3-2009  п.411.6.3.1 и примечание к п.411.6.3.Разъяснения получите в  Гост Р 50571.5.53-2013  п.531.2.5.

Наверно плохо стал видеть. Не разглядел, где же здесь предписано применять систему IT для ИБП.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Марта 2015 года, 05:36
(ссылка на это сообщение)

Не разглядел, где же здесь предписано применять систему IT для ИБП.
IT не для ИБП.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines