Нефтебаза. Нормативные требования к прокладке кабельных линий?

Количество просмотров - 9490
(ссылка на эту тему)
Aнастасия
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Февраля 2015 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
В проекте нефтебазы, второй категории требуется поменять прокладку кабельных линий. Изначально в проекте сети прокладывались по траншее, металлических лотках и  эстакаде. Заказчик хочет вместо эстакады использовать лотки. Для наглядного представления прикрепляю чертеж с прокладкой сетей. Буду благодарна, если поделитесь нормативными требованиями прокладки кабельных линий.
* 10.ЭН оконч-2 очередь.pdf
(91.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 529]

Инженер-электрик (Якутск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Февраля 2015 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Заказчик хочет вместо эстакады использовать лотки.

Что-то не понял: вначале предлагалось просто положить провода на полки по эстакаде?  А сейчас на чём лотки будут лежать, на земле?
поделитесь нормативными требованиями прокладки кабельных линий.

ПУЭ 6 изд., глава 7.3, раздел "Электропроводки, токопроводы и кабельные линии", Таблица 7.3.14. "Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах". Поскольку взрывоопасные зоны у вас не нанесены ложите все в лотках, но лотки всё равно будут идти по каким-то полкам (эстакаде).

Еще, раньше в ПБ 09-560-03 в разделе 3.2 про электрообеспечение был пункт 3.2.6. по которому прокладка кабелей по эстакадам должна была выполняться в стальных трубах. Сейчас действует "Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" ( приказ №777 от 26 декабря 2012 г.) в котором из главы про электрообеспечение это требование убрали.

Проектировщик ( ? , Россия)
Aнастасия
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Февраля 2015 года, 02:38
(ссылка на это сообщение)

да, изначально сети прокладывались в лотках ЛМЗ по эстакаде. А сейчас заказчик хочет в земле их проложить в
ж/б лотках

Инженер-электрик (Якутск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Февраля 2015 года, 05:21
(ссылка на это сообщение)

В земле в ж/б лотках тоже можно: п. 68 "...В случае необходимости прокладка указанных трасс производиться с засыпкой под землю в местах, исключающих воздействие нефтепродуктов. ". То есть объясняете в проекте "необходимость", почему вдруг решили так прокладывать, а ж.б. лоток будет защитой от воздействия нефтепродуктов. Но с заказчика нужно взять какое-то подтверждение (в ТЗ включить как особое условие или письмом), что это его требование, потому что стоимость трассы в лотках под землей гораздо выше чем в коробах по эстакаде и при постройке и при эксплуатации.
Да, и по ФниП "Общие правила взрывобезопасности ...." п. 7.5 прокладка в лотках разрешается, если их песком засыпать.

Я думаю когда заказчик смету увидит, то передумает))


Проектировщик ( ? , Россия)
Aнастасия
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Февраля 2015 года, 06:03
(ссылка на это сообщение)

Ок, так и сделаю)  Спасибо за ответ

Инженер-электрик (Якутск, Россия)
Vladimir 1963
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Апреля 2015 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Возник вопрос по чтению ПУЭ и ГОСТ 30852.13-2002 в разделе какие гибкие кабели можно использовать во взрывоопасных зонах? В ПУЭ написано, что допускается использовать гибкий кабель в резиновой изоляции, маслостойкий, не распространяющий горение. В ГОСТе написано что резиновая изоляция должна быть усиленная. Что такое усиленная изоляция? Кабель КГН можно использовать для зоны В1 (по ПУЭ вроде можно, а по ГОСТу нет)? Спасибо

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Апреля 2015 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

ДВОЙНАЯ (усиленная) ИЗОЛЯЦИЯ — изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляций. Основная изоляция — изоляция токоведущих частей, обеспечивающая защиту от прямого прикосновения. Дополнительная изоляция — независимая изоляция, выполняемая дополнительно к основной.
Залез в ГОСТ 30852.13-2002, почитал. Лично я чаще всего ссылаюсь на ПУЭ.


Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Vladimir 1963
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Апреля 2015 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)


ДВОЙНАЯ (усиленная) ИЗОЛЯЦИЯ — изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляций. Основная изоляция — изоляция токоведущих частей, обеспечивающая защиту от прямого прикосновения. Дополнительная изоляция — независимая изоляция, выполняемая дополнительно к основной.
Залез в ГОСТ 30852.13-2002, почитал. Лично я чаще всего ссылаюсь на ПУЭ.



Спасибо. Тогда уточняющий вопрос - в любом кабеле провода имеют свою изоляцию, плюс у кабеля есть внешняя (резиновая изоляция). Можно в этом случае считать, что кабель имеет усиленную изоляцию?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Апреля 2015 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Да. Посмотрите, ПУЭ п.1.7.50 и 1.7.51

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Vladimir 1963
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Апреля 2015 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Hombre
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Апреля 2015 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)


если поделитесь нормативными требованиями прокладки кабельных линий.

для начала прочитайте: СНиП II-106-79 Склады нефти и нефтепродуктов, там раздел 11.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, СВЯЗЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ...  в образовательных целях. Согласно первого пункта 11 раздела:

11.1. Электротехнические установки складов нефти и нефтепродуктов следует проектировать в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными Минэнерго СССР, инструкциями по проектированию электроснабжения, силового и осветительного оборудования промышленных предприятий, по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений, утвержденными Госстроем СССР.

(здесь Вам указывают, чем необходимо руководствоваться)

если я правильно понял из темы, в вашем случае будут применяться кабельные каналы, а согласно ПУЭ п2.3.3:
"Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т.п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии."
если канал с возможностью прохода, то кабельный тунель:
"Кабельным туннелем называется закрытое сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей, ремонты и осмотры кабельных линий."

короче открываем ПУЭ раздел 2.3. (в электронном виде) и ищем читаем все пункты в которых встречается слово "канал".

Также почитайте СНиП 2.09.03-85 СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, там есть раздел 4. Тоннели и каналы (этот раздел изучите в образовательных целях, там также есть пункты о кабельных каналах, и изучите для того чтобы технологам неудобные вопросы задавать если косячить будут) также используем поиск по слову "канал".

остальные "инструкции по проектированию электроснабжения, силового и осветительного оборудования промышленных предприятий, по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений, утвержденными Госстроем СССР", можете поискать самостоятельно.

А если вдруг заказчик не захочет в бетонных коробах, то вот хороший ГОСТ с картинками:  ГОСТ Р 52868-2007 СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

как то так, пока что.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1470, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines