beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Схема ТП 6/0,4 кВ с одним ТМГ 250 кВА. Правильный подбор разъединителей и предохранителей?

Количество просмотров - 3556
(ссылка на эту тему)
Koha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Февраля 2015 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Подскажите какие правильно ли составлена схема и какие разъеденители и предохранитель подобрать??

Посмотрите, пожалуйста:
* схема тп.dwg
(470.05 Кб)  [скачать]  [загрузок: 264]
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2015 года, 00:11
(ссылка на это сообщение)

какие разъеденители и предохранитель подобрать??

На высокой стороне или на низкой? На низкой вроде в ЩО-70 по умолчанию ставят рубильники с предохранителями РПБ-2/1 и им подобные, тут еще от производителя может зависеть.
По КСО, я думаю, производители обычно ставят то, что могут подешевле для себя покупать или производят сами. Так что узнать точно марки выключателей нагрузки Вы сможете, только связавшись с предполагаемым поставщиком панелей.
А по номиналу предохранителя в 100А может, вы ошиблись. по-моему там 40А должно быть.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2015 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)


Подскажите какие правильно ли составлена схема и какие разъеденители и предохранитель подобрать??

На высокой стороне установлены камеры КСО 400А с с.ш Аl-50x5мм, следовательно ток сборных шин при таком сечении 660А.
Не соглашусь с выбором QS, QF и ТА на 250А на вводе РУНН. Основание-величина тока на стороне 0,4 кВ с учетом допустимой перегрузки 40% (и токе при самозапуске) больше 500А, с учетом рекомендуемой величины 0,9-0,95 коэффициента загрузки однотрансформаторной подстанции.
Учитывая, что мощность силового трансформатора небольшая, я установил бы 2-е 4-х фидерные ЩО-70 с рубильниками, предохранителями и т.д на ном. токи 2х250+2х100А с вставками согласно опросного листа.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Выбор инжиниринг
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Февраля 2015 года, 19:42
(ссылка на это сообщение)

По высокой стороне:
1)ПКТ-50А, так как ток = 24А;
2)в схеме не хватает ОПН-6кВ;
По низкой стороне:
1)так как учет на главном рубильнике, значит вся мощность принадлежит заказчику ТП, поэтому необходимо знать разрешенную мощность по ТУ, чтоб можно было определиться с номиналами трансформаторов тока, а также автоматическим выключателем на вводе. Например, если разрешенная мощность 200кВт, то соответственно трансформаторы тока на вводе будут 400/5, и автоматический выключатель 400А. Это все требования ЭСО для ограничений по мощности!
2)я бы сначала на вводе поставил бы рубильник на 400А, а после трансформаторов тока автоматич.выключатель, все таки видимый разрыв надежней! Да и главное, ведь доучетные цепи, как правило, пломбируются, а это значит дополнительное окошко под автоматический выключатель в камере нужно высверливать (на случай если сработает автомат - для его включения), а у рубильника рукоятка на передней панели! в таком случае, если автомат поставить после узла учета, то и пломбировать его не надо!
3)также нету ОПН-0,4кВ
4)
Учитывая, что мощность силового трансформатора небольшая, я установил бы 2-е 4-х фидерные ЩО-70 с рубильниками, предохранителями и т.д на ном. токи 2х250+2х100А с вставками согласно опросного листа.
соглашусь с Sim.
5)ну и для полноты схемы, указал бы рядом со счетчиком испытательную коробку, типа ЛЭМЗ или АРР5.

Энергетик (Симферополь, Украина)
Koha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Февраля 2015 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

можете набросать на приведенной выше схеме как должно это выглядеть, что касается потребляемой мощности то по требованию заказчика один трансформатор с выходной мощностью 200 кВ. Подскажите методику для более точного и правильного подбора оборудования!!!
Выбор инжиниринг
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Февраля 2015 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

хорошо, я освобожусь и набросаю схему, постараюсь сегодня, если не успею, тогда уже завтра...

Энергетик (Симферополь, Украина)
Koha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Февраля 2015 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

спасибо большое) а можешь расписать как все выбирается я только учусь проектировать приходится и проектировать и обучаться
Выбор инжиниринг
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Февраля 2015 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

держи, как и обещал! единственное, в каждой ЭСО свои прихоти - каждый по своему требуют оформление схем, да и в целом проектов! у нас немного по другому оформляются однолинейные схемы, все на схеме, рядом с обозначением оборудования расписываются, марки, номиналы и т.д. По поводу помочь в проектировании - так это полный курс электротехники, физики и т.д., если что-то конкретно по узлу или расчету какому-нибудь, то подскажу! главное это ПУЭ, ГОСТы, нормативы, и желание использовать много времени для достижения результатов, ведь проектировщик проектировщику рознь!
* схема тп.dwg
(216.79 Кб)  [скачать]  [загрузок: 210]

Энергетик (Симферополь, Украина)
Koha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Февраля 2015 года, 23:37
(ссылка на это сообщение)

спасибо!!!
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1129, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines