beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кладовые в подвале жилого дома. Выбор светильников на батарейках?

Количество просмотров - 4583
(ссылка на эту тему)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 18 Февраля 2015 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

  Добрый день.
Имеем кладовки в подвале жилого дома и на этажах, в кладовых требуется предусматривать освещение. Можно ли в проекте применить типа такого http://www.pleer.ru/_104547_bradex_luna_s_pultom_td_0033.html на батарейках, чтобы не тянуть кабель? Экспертиза пропустит в стадии "П"?
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Февраля 2015 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Это просто неудобно
Если светильник работает от батареек надо смотреть по освещенности
Для жильцов сомнительное удовольствие периодическая замена батареек
Я бы понял если бы вы у себя дома решили такое поставить, но использовать это в проекте "чтобы не тянуть кабель" как то сомнительно
Плюс куда пульт денете? На стену повесите? А если сломают как быть? Где взять новый? Еще один комплект со светильником покупать?

Инженер (Норильск, Россия)
Александр Сергеевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Марта 2015 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Как ты на однолинейной схеме укажешь питание светильника от батарейки? Даже примечание к проекту не поможет просто потому, что не сможешь обосновать целесообразность применения. Установка такого светильника требует обслуживания, которого в принципе не будет.

Инженер по проектной работе ОКС и КР (Самара, Россия)
Konst ET
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #4 : 18 Марта 2015 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, посмотрите наши светильники, постоянного и не постоянного действия, обслуживание раз в три года.
* catalog_jetron-1.pdf
(932.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 102]

? (Москва, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Августа 2015 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

для информации - экспетриза пропустила данное решение.
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Сентября 2015 года, 05:18
(ссылка на это сообщение)

что прямо не запрещено - разрешено, но эффективность данного проектного решения очень сомнительная

Инженер (Норильск, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Сентября 2015 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)


что прямо не запрещено - разрешено, но эффективность данного проектного решения очень сомнительная


плюсы:
1. экономия при монтаже
2. экономия кВт при технологическом присоединении
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Сентября 2015 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

хороший проект это не когда просто смонтировать, а когда удобно и приятно эксплуатировать (жить, пользоваться) объект проектирования

п.с. много квт этим решением сэкономили?

Инженер (Норильск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Сентября 2015 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

п.с. много квт этим решением сэкономили?


Угу, тоже интересно. Особенно если учесть, что это общедомовые помещения, нагрузка освещения которых учтена в удельных нагрузках квартир...

Другое дело, что застройщики жилых домов готовы экономить и на здравом смысле.


Инженер-электрик ( ? , Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Сентября 2015 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Особенно если учесть, что это общедомовые помещения, нагрузка освещения которых учтена в удельных нагрузках квартир...


можно ссылку на нормы где прописано, что кладовые являются общедомовой нагрузкой?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Сентября 2015 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

можно ссылку на нормы где прописано, что кладовые являются общедомовой нагрузкой?

Как-то считал жилой дом. Кладовые шли как встроенные помещения.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Сентября 2015 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)


можно ссылку на нормы где прописано, что кладовые являются общедомовой нагрузкой?

Как-то считал жилой дом. Кладовые шли как встроенные помещения.
С Вами абсолютно согласен, в нагрузку квартир входит освещение мест общего пользования, кладовая не является местом общего пользования.
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Сентября 2015 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

можно ссылку на нормы где прописано, что кладовые являются общедомовой нагрузкой?

автор ответа по-видимому имел ввиду, что учитывается освещение подполий и техэтажей - но они освещаются только по проходу - следовательно освещение кладовых надо считать дополнительной нагрузкой

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Сентября 2015 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

 Примечание 2 к таблице 6.1  Удельные расчетные нагрузки  квартир  учитывают  нагрузку  освещения  общедомовых  помещений  (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.) , а также нагрузку слаботочных  устройств  и  мелкого силового  оборудования  (щитки  противопожарных  устройств,  автоматики,  учета  тепла  и  т.п.,  зачистные устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).  

Кладовые в подвале мало чем отличаются от самого подвала. Сколько часов в год будут гореть светильники в этих кладовых? А если прикинуть, что человек, находящийся в кладовой в это же самое время не пользуется эл. оборудованием своей квартиры? Какой  к-нт спроса следует принять для расчетной мощности такого освещения?

З.Ы. Успешно проходил экспертизу 2-3 домов с кладовыми в подвале без учета доп. нагрузок этих кладовых.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Сентября 2015 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)


Примечание 2 к таблице 6.1  Удельные расчетные нагрузки  квартир  учитывают  нагрузку  освещения  общедомовых  помещений  (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.) , а также нагрузку слаботочных  устройств  и  мелкого силового  оборудования  (щитки  противопожарных  устройств,  автоматики,  учета  тепла  и  т.п.,  зачистные устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).  

Кладовые в подвале мало чем отличаются от самого подвала. Сколько часов в год будут гореть светильники в этих кладовых? А если прикинуть, что человек, находящийся в кладовой в это же самое время не пользуется эл. оборудованием своей квартиры? Какой  к-нт спроса следует принять для расчетной мощности такого освещения?

З.Ы. Успешно проходил экспертизу 2-3 домов с кладовыми в подвале без учета доп. нагрузок этих кладовых.


1. еще есть кладовые на этажах
2. еще есть хитропопые владельцы кладовых, что они только там не делают
3. экспертиза на мощности не смотрит, а вот сетевая да
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 425, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines