Сообщение #1 : 23 Февраля 2015 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Долгое время для одной минской компании я разрабатывал простую по своей сущности штуковину--смесительный узел. К сожалению данная компания поступила со мной не хорошо...
 
Описание смесительного узла.

Любая приточная вентиляционная система должна обеспечивать подачу в помещение  необходимого объема воздуха желаемого качества. Несмотря на то, что диапазон колебаний уличной температуры может достигать десятки градусов, температура приточного воздуха всегда должна оставаться постоянной. Выполнение этой непростой задачи возложено на систему автоматического управления, в общем, и на смесительный узел в частности.
Смесительный узел, являясь неотъемлемой частью модуля теплообменника, и во многом определяет качество работы вентиляционной системы в целом. Основное его на-значение — безопасное управление мощностью теплообменников в приточных установках вентиляции.
Правильно собранный смесительный узел в свой состав включает:
•   Циркуляционный насос, обеспечивающий непрерывную циркуляцию теплоносителя через теплообменник;
•   Трехходовой клапан с электрическим приводом, которые вместе управляют температурой теплоносителя перед теплообменником;
•   Фильтр, для очистки подающей воды;
•   Показывающие термометры и манометры;
•   Регулирующий вентиль и обратные клапаны, для регулирования потоков теплоносителя:
•   Шаровые краны для отключения смесительного узла с теплообменником от теплосети.
При помощи трехходового клапана происходит смешивание горячего теплоносителя (из теплосети, от котла) и охлажденного (после теплообменника), тем самым осуществляется плавное регулирование мощности теплообменника.
При необходимости работы теплообменника на полную мощность в клапане пол-ностью открывается прямой канал, и вся вода из теплосети протекает по большому конту-ру через теплообменник и далее обратно в коллектор отопительной воды.
Если работа теплообменник на полную мощность не требуется, то трехходовой клапан начинает подмешивать часть охлажденной воды после теплообменника, тем са-мым плавно понижая температуру воды, подаваемой в теплообменник.
При излишней мощности теплообменника вся вода будет циркулировать только по малому (внутреннему) контуру без смешивания с горячей водой из теплосети. Во избежа-ние полного отсутствия протока воды в котловом контуре смесительный узел оборудован байпасом, через который избытки горячей воды возвращается через байпас к коллектору воды. На байпасе установлен обратный клапан и регулирующий вентиль, который служит для установки оптимальной потери давления байпаса. Байпас служит для выравнивания давления так, чтобы не допустить взаимного влияния насосов, т.е. изменения расхода воды через воздухонагреватель, а также предотвращает охлаждение воды в котловом контуре.
Циркуляционный насос служит только преодоления потерь давления в теплооб-меннике и в компонентах самого смесительного узла.

Расчет и грамотный подбор элементов смесительного узла, его квалифицированная сборка и монтаж — ответственные этапы производственного процесса, требующие наличия соответствующих опытных специалистов. Правильно изготовленный и смонтированный смесительный узел позволит избежать большого количества проблем при наладке и дальнейшей эксплуатации вентиляционной системы в целом.
Исходя из располагаемых технических данных конкретного теплообменника и по-желаний заказчика, производится расчет и подбор готового смесительного узла из суще-ствующего модельного ряда.  
Вода, протекающая через узел, не должна содержать твердых примесей и агрессив-ных химических веществ, способствующих коррозии или химическому разложению меди, латуни, не ржавеющей стали, цинка, пластмасс, резины, чугуна. Максимально допустимые эксплуатационные параметры воды:
•   максимально допустимая температура +100 С;
•   максимально допустимое давление 1,0 МПа (PN10);
•   минимальное рабочее давление 20 кПa.

Обезопасьте элементы смесительного узла от воздействия электрохимической кор-розии.
Для недопущения конденсации влаги в обмотке мотора насоса рабочая температура воды при эксплуатации не должна снижаться до температуры образования точки росы.
При установке узла вал насоса должен находиться в горизонтальном положении. Включение насоса без теплоносителя в трубах узла смешения строго запрещено.
Для правильной работы автоматической системы управления вентиляционной системой смесительный узел должен быть установлен на минимальном расстоянии от тепло-обменника. Основное требование к расположению смесительного узла — жесткое его крепление к неподвижной опере за монтажные направляющие. После монтажа смесительный узел не должен оставаться в “растянутом состоянии”, т.е. должны отсутствовать напряженность в его конструкции.

Стоимость:
труба D15
грязевик 1/2 ITAP
компенсатор 1/2 РБ
зажим с прокладкой 1/2 Польша
обратный клапан 1/2 YORK
Кран шаровый Литва
Вентиль ГЕРЦ-RL-5 1/2 Австрия
Муфта с сгайкой 18-G1/2 Швейцария
Муфта комбинированная с наружнойрезьбой 22*R1
переход оцинкованый d22*18
Муфта комб. Оцинкованная (гладк. Конц/наруж рез 18*R1/2
Муфта комб. С наруж резьбой 18*R1/2
резьбовое соединение
Тройник с внутр. Резьбой 18*Rp1/2*18
труба d18*1.2
термоманометр
Тройник оинк d18
стойка потолочного подвеса
3хходовый клапан
насос  UPS 25-40
Итого получается стоимость комплектации с двумя термоманометрами 237 евро

труба D15
фильтр латунный  -3%

зажим с прокладкой 3/4 Польша
обратный клапан 3/4 YORK

кран шаровый 3/4
Вентиль ГЕРЦ-RL-5 3/4 Австрия
Муфта с сгайкой 22-G3/4 Швейцария
Муфта комбинированная с наружнойрезьбой 22*R1

Муфта комб. Оцинкованная (гладк. Конц/наруж рез 22*R3/4
Муфта комб. С наруж резьбой 22*R1/2
резьбовое соединение
Тройник с внутр. Резьбой 22*Rp1/2*22
Тройник с внутр. Резьбой 22*Rp3/4*22
труба d22*1.2
термоманометр
Тройник оинк d22
стойка потолочного подвеса
3хходовый клапан
насос  UPS 25-40

Итого получается стоимость комплектации с двумя термоманометрами 250 евро

труба D25
фильтр латунный

зажим с прокладкой 3/8 Польша
обратный клапан Europa d25
обратный клапан 3/4 YORK
кран шаровый 1
Вентиль ГЕРЦ-RL-5 3/4 Австрия
Муфта с сгайкой 18-G1/2 Швейцария
Резьбовое соединение
Тройник с внутр. Резьбой 28*Rp1/2*28
Тройник с внутр. Резьбой 28*Rp3/4*28
труба d28*1.5
термоманометр
Тройник оинк d28
стойка потолочного подвеса
3хходовый клапан
насос  UPS 25-60 891640

Итого получается стоимость комплектации с двумя термоманометрами 324 евро

В зависимости о  сигнала управления можно поставить разные приводы. Если устраивает сигнал 0-10 В то привод SSB 619 стоимость 54 евро.

Везде заложены клапана Siemenes VXP459 серии

Итого цена простого узла смешения 250 +54 = 304 евро без НДС, в то время как у той компании он стоит 500 евро.

Сборку узлов осуществляют по технологии пресс-соединений Geberit компания "Клевос".

Каждый удар в спину имеет своё лицо

Инженер (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Февраля 2015 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Написано все красиво и правильно. Так же правильно и про стоимость если самому собирать узел.


Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Dizel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Февраля 2015 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

Детальные фото готового изделия (на обжимных фитингах)+пример гидравлической схемы (сварной узел)
DSCI2124.JPG
 
* DSCI2124.JPG
(206.1 Кб, 1024x715)  [скачать]  [загрузок: 4072]
DSCI2125.JPG
 
* DSCI2125.JPG
(186.11 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 3964]
DSCI2126.JPG
 
* DSCI2126.JPG
(287.24 Кб, 768x823)  [скачать]  [загрузок: 3927]
* 12 - 0003.tif
(398.08 Кб, 3461x1677)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 67]

Инженер (Минск, Беларусь)
Dizel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Февраля 2015 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Габаритные размеры смесительного узла D15
Безымянный.png
 
* Безымянный.png
(24.35 Кб, 771x514)  [скачать]  [загрузок: 3876]

Инженер (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Марта 2015 года, 23:18
(ссылка на это сообщение)

Давно собирался подбросить свой вопрос по узлам. Но последнее время все времени не хватало. Сейчас немного со всеми вопросами разобрался и, все таки, решил проконсультироваться.

Сразу оговорюсь, я не теплотехник а жизнь заставила иметь хотя бы минимальные знания. И эти все выкрутасы привели к такой схеме. Схема рабочая, т.к. применялась не единожды и работает.

Хотелось услышать "в чем не прав ..." [улыбка]
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(25.37 Кб, 647x380)  [скачать]  [загрузок: 675]

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Dizel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Марта 2015 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)


Давно собирался подбросить свой вопрос по узлам. Но последнее время все времени не хватало. Сейчас немного со всеми вопросами разобрался и, все таки, решил проконсультироваться.

Сразу оговорюсь, я не теплотехник а жизнь заставила иметь хотя бы минимальные знания. И эти все выкрутасы привели к такой схеме. Схема рабочая, т.к. применялась не единожды и работает.

Хотелось услышать "в чем не прав ..." [улыбка]

Это один из вариантов смесительного узла.
image001.jpg
 
* image001.jpg
(78.88 Кб, 680x766)  [скачать]  [загрузок: 704]

Инженер (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2015 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

... Это один из вариантов смесительного узла. ....


У Tour Andersson-a в документации видел. Но с описанием (то что такая схема лучше для отопления) немного не согласен.
Статистику собирал на нескольких установках, с различными схемами узлов регулирования (была возможность сравнивать с "чужим" монтажом), с различной производительностью по воздуху. И, все таки, больше всего устроила именно эта схема, приведенная выше.

Из Вашего опыта, все таки какая схема предпочтительна ??

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Dizel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Марта 2015 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)


... Это один из вариантов смесительного узла. ....


У Tour Andersson-a в документации видел. Но с описанием (то что такая схема лучше для отопления) немного не согласен.
Статистику собирал на нескольких установках, с различными схемами узлов регулирования (была возможность сравнивать с "чужим" монтажом), с различной производительностью по воздуху. И, все таки, больше всего устроила именно эта схема, приведенная выше.

Из Вашего опыта, все таки какая схема предпочтительна ??

Вот описание той же самой схемы в трактовке Siemens.
Существует не больше 10 разновидностей гидравлических схем на данные узлы. Та схема, которую я приводил в само начале--полная копия смесительного узла Salda RMG.
image002.jpg
 
* image002.jpg
(151.66 Кб, 1624x1154)  [скачать]  [загрузок: 655]

Инженер (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Марта 2015 года, 00:07
(ссылка на это сообщение)

.... Вот описание той же самой схемы в трактовке Siemens. ...


То, да не совсем "то". Что-то не нравиться, но пока что не пойму почему, последний вариант. Что-то в нем не так (мне кажется ... [улыбка] )

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Dizel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Июня 2015 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Попался вот такой компактный узел, тоже без сварки можно собрать.
3483_0c728a9f09d46ef388c102e17d2fef2b.jpg
 
* 3483_0c728a9f09d46ef388c102e17d2fef2b.jpg
(289.64 Кб, 1024x691)  [скачать]  [загрузок: 570]

Инженер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Июня 2015 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

А как в этих узлах решена защита насоса от сухого хода?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Июня 2015 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

..... А как в этих узлах решена защита насоса от сухого хода? ....


А никак. Дешевле заменить насос чем "наворачивать" датчиками и исполнительными устройствами.

К этому добавьте то, что это "конвейерная сборка" и сделана она из "минимально-необходимого числа элементов с минимальными затратами и стоимостью". А защита от "сухого хода" это уже "лишнее" звено в таком конструкторе ...

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Июня 2015 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Дешевле заменить насос чем "наворачивать" датчиками и исполнительными устройствами.

Дешевле чем сделать отключение насоса по электроконтактному манометру? Не думаю что насосы стоят 2 копейки.
это "конвейерная сборка" и сделана она из "минимально-необходимого числа элементов с минимальными затратами и стоимостью". А защита от "сухого хода" это уже "лишнее" звено в таком конструкторе
А как же быть с согласованиями в тепловых сетях, которые такой узел не примут в эксплуатацию.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Июня 2015 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

.... Дешевле чем сделать отключение насоса по электроконтактному манометру? Не думаю что насосы стоят 2 копейки. ....


Ни разу не видел чтобы на рециркуляционном насосе узла регулирования стояла эта защита.

... А как же быть с согласованиями в тепловых сетях, которые такой узел не примут в эксплуатацию. ....


Не знаю как у Вас а у Нас ( [доволен]   [подмигиваю]  ) раньше вообще не разрешали применять узлы регулирования с 3-х ходовым клапаном в "городских" сетях. Только с 2-х ходовым. А все подобные узлы делаются, в основном (хотя, сколько не сталкивался с такими узлами - не худший вариант, намного хуже сборка их была) на базе самого дешевого клапана.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Июня 2015 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)

А никак. Дешевле заменить насос чем "наворачивать" датчиками и исполнительными устройствами.

В белорусских законах подобных насосов должно быть два с автоматикой переключения на резерв, если ведущий насос навернулся. А случаев работы на "сухую" было немало. От ЭКМ отказался по ряду причин: окисляются контакты, и еще норовят их в поверку сдать, потом -крик "НЕ РАБОТАЮТ", стрелки-то скрутили.
Использую последнее время связку UPSD-XX-XX с РЕЛЕЙНЫМ МОДУЛЕМ (цена та-же, а автоматика переключения не нужна)+ датчик-реле давления типа ДРД (нагрузочная способность контактов - 8А! и настраиваемый дифференциал срабатывания, и стоит дешевле, и в поверку никто не утянет).
Трехходовой в основном и использую, пока нареканий нет. Из плюсов - разогрев здания после "ночного снижения температуры" происходит быстрее за счет уменьшения доли холодного подмеса из обратки. Только обратный клапан ставлю в "ногу", насос, как правило, в подачу.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Slid, РоманC, Mistral, Shvet, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines