Смесительный узел для вентиляции. Примеры сборки узлов и их стоимость

Количество просмотров - 12294
(ссылка на эту тему)
Dizel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 23 Июня 2015 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)


А никак. Дешевле заменить насос чем "наворачивать" датчиками и исполнительными устройствами.

В белорусских законах подобных насосов должно быть два с автоматикой переключения на резерв, если ведущий насос навернулся. А случаев работы на "сухую" было немало. От ЭКМ отказался по ряду причин: окисляются контакты, и еще норовят их в поверку сдать, потом -крик "НЕ РАБОТАЮТ", стрелки-то скрутили.

Два насоса ставят в теплоузлах отопительных контуров-это я видел. Но ни разу не приходилось видеть два насоса на смесительном узле перед калорифером. Ведь стандартные узлы смешения, которые предлагаются на нашем рынке. как правило с одним насосом.

Инженер (Минск, Беларусь)
Dizel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 23 Июня 2015 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)


Использую последнее время связку UPSD-XX-XX с РЕЛЕЙНЫМ МОДУЛЕМ

А что за релейный модуль?

Инженер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 23 Июня 2015 года, 23:29
(ссылка на это сообщение)

Ни разу не видел чтобы на рециркуляционном насосе узла регулирования стояла эта защита.
У меня монтажников Коммунтеплосети заставили врезать ЭКМы.

Не знаю как у Вас а у Нас ( [доволен]   [подмигиваю]  ) раньше вообще не разрешали применять узлы регулирования с 3-х ходовым клапаном в "городских" сетях. Только с 2-х ходовым. А все подобные узлы делаются, в основном (хотя, сколько не сталкивался с такими узлами - не худший вариант, намного хуже сборка их была) на базе самого дешевого клапана.
Я применяю и 2-х и 3-х ходовые, наладчики больше любят с трехходовыми и насосами. Трехходовые ставлю на импортные приточки, где надо понизить параметры теплоносителя и регулировать качественно, а когда только количественное то можно и 2-х ходовой.

В белорусских законах подобных насосов должно быть два с автоматикой переключения на резерв, если ведущий насос навернулся.
Вообще-то требование резерва относится только к циркуляционным насосам при независимом подключении систем вентиляции, а в узлах регулирования можно один. У меня есть письмо с разъяснением этого требования от автора ТКП на тепловые пункты, после того как Минские тепловые сети отказывались согласовывать ссылаясь что я нормы не знаю, а я доказывала что они не правильно их читают и применяют. Теперь только с этим письмом к ним езжу [улыбка]
Использую последнее время связку UPSD-XX-XX с РЕЛЕЙНЫМ МОДУЛЕМ (цена та-же, а автоматика переключения не нужна)+ датчик-реле давления типа ДРД (нагрузочная способность контактов - 8А! и настраиваемый дифференциал срабатывания, и стоит дешевле, и в поверку никто не утянет).
А можно более подробно, посоветую нашим автоматчикам.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 23 Июня 2015 года, 23:44
(ссылка на это сообщение)

.... Я применяю и 2-х и 3-х ходовые, ....


Как-то давно теплосети научили что для если ПУ по воде подсоединяется к центральному отоплению 105/70 - использовать можно только 2-х ходовой клапан. Если "тепло" берется от автономной котельной или водо-водяного (или другого типа) нагревателя, то используется как 3-х ходовой (предпочтение) так и 2-х ходовой.

.... Использую последнее время связку UPSD-XX-XX с РЕЛЕЙНЫМ МОДУЛЕМ (цена та-же, а автоматика переключения не нужна)+ датчик-реле давления типа ДРД ....


Или я нашел описание иного датчика или как Вы это используете ??.

Выдержка из Описания:

Цитата:
.... Датчики-реле давления ДРД предназначены: для использования в системах контроля, управления и регулирования избыточного давления (напора) и вакуумметрического давления (тяги) газогорелочных устройств, бытовых отопительных установок и в технологических трубопроводных системах для управления потоком природного, сжиженного газа, воздуха и другими газообразными не агрессивными средами ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 24 Июня 2015 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Как-то давно теплосети научили что для если ПУ по воде подсоединяется к центральному отоплению 105/70 - использовать можно только 2-х ходовой клапан.
Это по старой серии 5.903-21 раньше ставили 2-х ходовой для качественного регулирования. Вот именно такой узел сейчас не любят у нас наладчики ссылаясь на то, что когда в здании много приточек, особенно если нагрузки сильно отличаются - возникнут автоколебания. Я считаю это "притянуто за уши".

Если "тепло" берется от автономной котельной или водо-водяного (или другого типа) нагревателя, то используется как 3-х ходовой
Возможно ради постоянного расхода, но острой необходимости в этом не вижу. 3-х ходовой снижает параметры, а от автономной котельной и так приходит с низкими параметрами. Я считаю что как раз понизить параметры сетевой воды от городских сетей есть смысл в 3-х ходовом.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 25 Июня 2015 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Без разницы какой там клапан, двух ходовой или трех.
И на том и на том можно реализовать схемы качественного и количественного регулирования. Для тепловых сетей запрещено перегревать обратку, поэтому там нужно использовать схемы качественного регулирования, соответственно для отдельной котельной требований по температуре обратки нет, там можно ставить любую схему.
Есть хорошая ветка на авоке , там все досконально разжевано.

? (Челябинск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 25 Июня 2015 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

соответственно для отдельной котельной требований по температуре обратки нет, там можно ставить любую схему.
Зачастую и маленькие котельные требуют возврат определенной температуры.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 25 Июня 2015 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Зачастую и маленькие котельные требуют возврат определенной температуры.

Извиняюсь, не вставил слово "обычно". Если требуют, тогда от этого требования надо и плясать.
Еще добавлю. Монтажники спокойно вставляют трехходовые клапаны неправильно и все перемерзает в первую же зиму. Двухходовые более дуракоустойчивы, а если они еще и с байпасом, тогда даже можно спать спокойно.

? (Челябинск, Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 30 Июня 2015 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

Зачастую и маленькие котельные требуют возврат определенной температуры.

Золотые слова. Если бы хоть кто-то озаботился изучением паспорта на котел, не стал бы ставить циркуляционный насос в 3 раза больше,т.к. стоит 3  котла, расход через который ОПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, составляет 1/3 производительности насоса. Никто не хочет приехать на объект своего ТВОРЧЕСТВА, посмотреть, как котел "плачет", когда он работает водиночку. Хотя тема "каскадных котельных" широко представлена в Инете. Потом начинаем искать причины, почему котел не выдает заданной мощности. Верните обратку 70 градусов, как постановил производитель!

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 30 Июня 2015 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

Или я нашел описание иного датчика или как Вы это используете ??.

Вы нашли все правильно.
Приложил описание устройства. Но, кто запретил нстандартное использование стандартных изделий?    Питание насосов включаю через контакты 1-3.
* Реле давления DRD.pdf
(514.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Novikov A.I.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 29 Сентября 2015 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!

Долгое время для одной минской компании я разрабатывал простую по своей сущности штуковину--смесительный узел. К сожалению данная компания поступила со мной не хорошо...

А случайно не Иносат-автоматизация называется та компания?
А то недавно  у них на сайте появилась фотография узла смешения очень похожего на Ваш и схема такая же http://i-a.by/product/287/227

наша организация имела опыт работы с этой компанией...крайне на приятные остались ощущения. Хотя чего удивляться 4 директор за последние 4 года.

? (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 29 Сентября 2015 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

.... у них на сайте появилась фотография узла смешения очень похожего на Ваш ....


Не похожая а "один в один". Могли и просто фото "сплагиатить".

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
nickoler_84
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 18 Декабря 2024 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!

Долгое время для одной минской компании я разрабатывал простую по своей сущности штуковину--смесительный узел. К сожалению данная компания поступила со мной не хорошо...
   
Описание смесительного узла.

Любая приточная вентиляционная система должна обеспечивать подачу в помещение  необходимого объема воздуха желаемого качества. Несмотря на то, что диапазон колебаний уличной температуры может достигать десятки градусов, температура приточного воздуха всегда должна оставаться постоянной. Выполнение этой непростой задачи возложено на систему автоматического управления, в общем, и на смесительный узел в частности.
Смесительный узел, являясь неотъемлемой частью модуля теплообменника, и во многом определяет качество работы вентиляционной системы в целом. Основное его на-значение — безопасное управление мощностью теплообменников в приточных установках вентиляции.
Правильно собранный смесительный узел в свой состав включает:
•   Циркуляционный насос, обеспечивающий непрерывную циркуляцию теплоносителя через теплообменник;
•   Трехходовой клапан с электрическим приводом, которые вместе управляют температурой теплоносителя перед теплообменником;
•   Фильтр, для очистки подающей воды;
•   Показывающие термометры и манометры;
•   Регулирующий вентиль и обратные клапаны, для регулирования потоков теплоносителя:
•   Шаровые краны для отключения смесительного узла с теплообменником от теплосети.
При помощи трехходового клапана происходит смешивание горячего теплоносителя (из теплосети, от котла) и охлажденного (после теплообменника), тем самым осуществляется плавное регулирование мощности теплообменника.
При необходимости работы теплообменника на полную мощность в клапане пол-ностью открывается прямой канал, и вся вода из теплосети протекает по большому конту-ру через теплообменник и далее обратно в коллектор отопительной воды.
Если работа теплообменник на полную мощность не требуется, то трехходовой клапан начинает подмешивать часть охлажденной воды после теплообменника, тем са-мым плавно понижая температуру воды, подаваемой в теплообменник.
При излишней мощности теплообменника вся вода будет циркулировать только по малому (внутреннему) контуру без смешивания с горячей водой из теплосети. Во избежа-ние полного отсутствия протока воды в котловом контуре смесительный узел оборудован байпасом, через который избытки горячей воды возвращается через байпас к коллектору воды. На байпасе установлен обратный клапан и регулирующий вентиль, который служит для установки оптимальной потери давления байпаса. Байпас служит для выравнивания давления так, чтобы не допустить взаимного влияния насосов, т.е. изменения расхода воды через воздухонагреватель, а также предотвращает охлаждение воды в котловом контуре.
Циркуляционный насос служит только преодоления потерь давления в теплооб-меннике и в компонентах самого смесительного узла.

Расчет и грамотный подбор элементов смесительного узла, его квалифицированная сборка и монтаж — ответственные этапы производственного процесса, требующие наличия соответствующих опытных специалистов. Правильно изготовленный и смонтированный смесительный узел позволит избежать большого количества проблем при наладке и дальнейшей эксплуатации вентиляционной системы в целом.
Исходя из располагаемых технических данных конкретного теплообменника и по-желаний заказчика, производится расчет и подбор готового смесительного узла из суще-ствующего модельного ряда. 
Вода, протекающая через узел, не должна содержать твердых примесей и агрессив-ных химических веществ, способствующих коррозии или химическому разложению меди, латуни, не ржавеющей стали, цинка, пластмасс, резины, чугуна. Максимально допустимые эксплуатационные параметры воды:
•   максимально допустимая температура +100 С;
•   максимально допустимое давление 1,0 МПа (PN10);
•   минимальное рабочее давление 20 кПa.

Обезопасьте элементы смесительного узла от воздействия электрохимической кор-розии.
Для недопущения конденсации влаги в обмотке мотора насоса рабочая температура воды при эксплуатации не должна снижаться до температуры образования точки росы.
При установке узла вал насоса должен находиться в горизонтальном положении. Включение насоса без теплоносителя в трубах узла смешения строго запрещено.
Для правильной работы автоматической системы управления вентиляционной системой смесительный узел должен быть установлен на минимальном расстоянии от тепло-обменника. Основное требование к расположению смесительного узла — жесткое его крепление к неподвижной опере за монтажные направляющие. После монтажа смесительный узел не должен оставаться в “растянутом состоянии”, т.е. должны отсутствовать напряженность в его конструкции.

Стоимость:
труба D15
грязевик 1/2 ITAP
компенсатор 1/2 РБ
зажим с прокладкой 1/2 Польша
обратный клапан 1/2 YORK
Кран шаровый Литва
Вентиль ГЕРЦ-RL-5 1/2 Австрия
Муфта с сгайкой 18-G1/2 Швейцария
Муфта комбинированная с наружнойрезьбой 22*R1
переход оцинкованый d22*18
Муфта комб. Оцинкованная (гладк. Конц/наруж рез 18*R1/2
Муфта комб. С наруж резьбой 18*R1/2
резьбовое соединение
Тройник с внутр. Резьбой 18*Rp1/2*18
труба d18*1.2
термоманометр
Тройник оинк d18
стойка потолочного подвеса
3хходовый клапан
насос  UPS 25-40
Итого получается стоимость комплектации с двумя термоманометрами 237 евро

труба D15
фильтр латунный  -3%

зажим с прокладкой 3/4 Польша
обратный клапан 3/4 YORK

кран шаровый 3/4
Вентиль ГЕРЦ-RL-5 3/4 Австрия
Муфта с сгайкой 22-G3/4 Швейцария
Муфта комбинированная с наружнойрезьбой 22*R1

Муфта комб. Оцинкованная (гладк. Конц/наруж рез 22*R3/4
Муфта комб. С наруж резьбой 22*R1/2
резьбовое соединение
Тройник с внутр. Резьбой 22*Rp1/2*22
Тройник с внутр. Резьбой 22*Rp3/4*22
труба d22*1.2
термоманометр
Тройник оинк d22
стойка потолочного подвеса
3хходовый клапан
насос  UPS 25-40

Итого получается стоимость комплектации с двумя термоманометрами 250 евро

труба D25
фильтр латунный

зажим с прокладкой 3/8 Польша
обратный клапан Europa d25
обратный клапан 3/4 YORK
кран шаровый 1
Вентиль ГЕРЦ-RL-5 3/4 Австрия
Муфта с сгайкой 18-G1/2 Швейцария
Резьбовое соединение
Тройник с внутр. Резьбой 28*Rp1/2*28
Тройник с внутр. Резьбой 28*Rp3/4*28
труба d28*1.5
термоманометр
Тройник оинк d28
стойка потолочного подвеса
3хходовый клапан
насос  UPS 25-60 891640

Итого получается стоимость комплектации с двумя термоманометрами 324 евро

В зависимости о  сигнала управления можно поставить разные приводы. Если устраивает сигнал 0-10 В то привод SSB 619 стоимость 54 евро.

Везде заложены клапана Siemenes VXP459 серии

Итого цена простого узла смешения 250 +54 = 304 евро без НДС, в то время как у той компании он стоит 500 евро.

Сборку узлов осуществляют по технологии пресс-соединений Geberit компания "Клевос".

Каждый удар в спину имеет своё лицо


Добрый день, не понял как написать личное сообщение, автор темы может свою  почту или любой другой способ контакта указать.. На предмет построения другого узла
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 494, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines