Высоковольтные кабели. Применение металлических хомутов из ферромагнитных материалов?

Количество просмотров - 3728
(ссылка на эту тему)
Non Stop Feed
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Февраля 2015 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Требуется помощь в ответе на вопрос: почему нельзя применять металлические хомуты из ферромагнитных материалов для крепления высоковольтных кабелей, какие процессы при это происходят?

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Февраля 2015 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Может быть ответ кроется в элеткромагнитной индукции? В магнитное поле проводника, помещается замкнутый металлический контур!?
Non Stop Feed
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Февраля 2015 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)


Может быть ответ кроется в элеткромагнитной индукции? В магнитное поле проводника, помещается замкнутый металлический контур!?
Хотелось бы поподробнее об процессах возникающих при этом. Я прочитал много материала, но к сожалению так и не понял. Некоторые пишут что возникают наводки из-за этого, другие пишут что возникают вихревые токи в кабельном хомуте, которые нагревают его(хомут), вследствие чего нагревается изоляция зажимаемого кабеля.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Февраля 2015 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Все правильно вы поняли, появляются токи Фуко, а любой ток это и нагрев, и наводка.
По той же причине негативно относятся к прокладке кабелей в металлических трубах.
Non Stop Feed
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Февраля 2015 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Alex Power, спасибо за подтверждение.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Февраля 2015 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Я предположил, но все сходится!
Посмотрим, может кто еще что напишет, самому интересно.
Rafius
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Февраля 2015 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Обозначенные проблемы возникают когда металлическим кольцом (зажимом) крепят только одну жилу (фазу) высоковольтного кабеля.
Если высоковольтный кабель многожильный, т.е. все фазы в единой оболочке, то можно крепить металлическими хомутами.

Инженер ПТО по электрооборудованию (Норильск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Февраля 2015 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Обозначенные проблемы возникают когда металлическим кольцом (зажимом) крепят только одну жилу (фазу) высоковольтного кабеля.Если высоковольтный кабель многожильный, т.е. все фазы в единой оболочке, то можно крепить металлическими хомутами.

В случае возникновения несимметрии, например, замыкания на землю или еще чего-нибудь нештатного, даже полностью заключенный в хомут кабель создаст в хомуте токи, способные его (хомут) расплавить.
Если стальную трубу просто так нагреть проблематично - у нее большая поверхность теплоотдачи и на порядки бОльшая теплоемкость, то хомутик просто мгновенно сгорит.
Может быть есть специальные хомуты с разрывом, но не встречал таких.

? (Челябинск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #9 : 24 Февраля 2015 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

СТО 70238424.29.240.20.008-2009 Силовые кабельные линии напряжением 0,4-35 КВ.:
Запрещается применение креплений, экранов, бандажей, хомутов и т.д. из магнитных материалов, полностью охватывающих кабель по контуру.
Из стальной ленты 3-4 мм разрешено выполнять хомут (но не бандаж).
Дело на самом деле в несимметричных режимах работы линии (например однофазные КЗ на землю), вспоминаем , как работает трансформатор нулевой последовательности (земляная защита)
Наведенные поля увеличиваются с ростом номинального напряжения (индуктивная составляющая), на 0,4 кВ ей в расчетах как правило пренебрегают.
Еще как пример можно привести ВЛ 110кВ и выше. Ввиду того, что происходит перемагничивание фазного провода, в линии присутствуют потери мощности и напряжения даже на холостом ходу.
т.е. это все процессы одного рода.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Non Stop Feed
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Февраля 2015 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Благодарю всех выше отписавшихся за небезразличие к проблеме. Всем спасибо за ответы!

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 24 Февраля 2015 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)

Из стальной ленты 3-4 мм разрешено выполнять хомут (но не бандаж).

Так как кабель обычно лежит на стальной полке, то придется для крепления стального хомута применять алюминиевые или медные болты. У меня, к примеру, таких в заначке нет. Проще сделать алюминиевый хомут.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Февраля 2015 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

а вообще, учитывая, что ВВ кабель как правило бронированный стальными лентами, да еще порой идет со свинцовой или алюминиевой  оболочкой )))

Конструктор (Волгоград, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Февраля 2015 года, 22:46
(ссылка на это сообщение)

Mav, есть еще болты из нержавейки или хомуты (есть в продаже) из нержавейки [подмигиваю]

Инженер (Кстово, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 24 Февраля 2015 года, 23:24
(ссылка на это сообщение)

Так можно и из титана или золотые поставить... А оно кому-нибудь надо? Когда есть крепления кабеля  на все случаи жизни из пластика...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Февраля 2015 года, 23:58
(ссылка на это сообщение)

Хомуты из пластика не выдерживают динамических усилий, который могут возникнуть при кз.

Инженер (Кстово, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1635, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines