Сообщение #1 : 24 Февраля 2015 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Занимаюсь отоплением, водоснабжением и водоотведением.Решили заняться вентиляцией.
Рассчитал вентиляцию для актового зала с V=595м3, на кол. 200 чел. Получилось у меня 8500 м3/ч.
Рассчитывал как учили в институте. Хотел сделать заказ на вент.оборудование на фирме,а мне сказали
местные проектировщики , что я много насчитал,сказали ,что вполне хватило бы и 20м3/ч на человека.
Пришлось зарегистрироваться ,для того чтобы задать вам это вопрос.
Кому верить, проектировщикам или формулам?
Прилагаю файл с расчетами.
Заранее Спасибо.
* Вентиляция.doc
(177 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 952]

Инженер (Севастополь, Украина)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Февраля 2015 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 :

"п. 7.27 В зрительных залах кинотеатров, клубов и театров в зонах размещения зрителей параметры воздуха должны быть обеспечены системой вентиляции или кондиционирования воздуха в соответствии с требованиями таблицы 7.3 " где написано что "Кратность  
воздухообмена -  По расчету, но не менее 20 м3/ч притока наружного воздуха на одного зрителя."

Но это - необходимый минимум. У Вас же получилось, насколько правильно понял, в среднем 42 м3/ч притока наружного воздуха. Как в бытность говорили проектировщики: ""Больше" - не страшно, главное чтобы не было "меньше" того что прописано нормами ..." [улыбка]

В Вашем случае проектировщиками, мне так кажется, предлагается законно уменьшить расходы тепла для нагрева наружного приточного воздуха. Практически в 2 раза уменьшается ...
 
В догонку еще один документ: СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. В нем еще можно посмотреть.
Для меня интересно то что в первом документе есть ссылка на второй. Но есть сомнение что если исходить из требований второго документа расход приточного воздуха будет значительно больше .... Проверить предположение не было возможности [улыбка]


Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Giorgio Armani
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Февраля 2015 года, 19:13
(ссылка на это сообщение)

Хорошо! Возьмем в расчеты следующие данные по влаговыделениям. 1 чел выделяет влаги 40 гр/ч при 20 С
ведем расчет : 1) 40гр/ч*200чел= 8 кг/ч влаги, 2)по формуле Gw=W/(dу-dп) вычисляем : Gw=8000/(3,6-2,8)=10000 кг/ч влаги или 41,6 м3/ч на 1 чел.
Если я поставлю к примеру 25м3/ч на 1 чел, проблем потом не будет? Все-таки  здоровье людей,прежде всего.
Так , что мне делать, урезать или оставлять расход 8500 м3/ч.?


Инженер (Севастополь, Украина)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Февраля 2015 года, 19:58
(ссылка на это сообщение)

При монтаже сталкивался с проектами в одном из которых исходили и из 20-ти кубов и в другом - исходили из бОльшего расхода. В обоих случаях все было смонтировано и принято в эксплуатацию. Замечаний не предъявлялось. Были доделки/переделки, но сильных отступлений не было. 

К чему все это написал. А к тому что Вы не с потолка взяли все что посчитали. Вы все эти расходы спокойно доказываете цифрами. Вы считает что так правильно. И самое главное, Ваш результат не противоречит тому что написано в "рукойводящих" документах.

Исходя из этого, никто Вам не запретит оставить все как есть. И Вы будете правы.

Мне так кажется .... [улыбка]


Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Giorgio Armani
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Февраля 2015 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)

Проектировщики правильно сказали,что много насчитал. Нашел ошибку в расчетах получилось 24,4м3/ч на человека по влаговыделениям.
Vikkkkktor спасибо, за то,что не оставили вопрос без внимания.

Инженер (Севастополь, Украина)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Февраля 2015 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)


УДАЧИ ! !

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
X Kazus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Марта 2015 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Была такая же проблема, делал проект на актовый зал в школе и насчитал больше, чем было необходимо. В итоге сделал перерасчет, и пришлось изменить большую часть оборудования [улыбка]

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1604, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines