beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Учёт электроэнергии. Подключение сигнальных ламп?

Количество просмотров - 1422
(ссылка на эту тему)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Февраля 2015 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

Народ, помогите.
Впервые пришло замечание:
"Сигнальные лампы подключены до приборов учета электрической энергии"

На ум, ни какой дельной мысли, что-то не приходит.
vru_1_10.jpg
 
* vru_1_10.jpg
(18.96 Кб, 619x745)  [скачать]  [загрузок: 166]

Инженер (Кстово, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 24 Февраля 2015 года, 23:32
(ссылка на это сообщение)

Это типичная дурь в современной капиталистической России, где как-бы борются за экономию и т.д. А вот как менять предохранители, если при этом освещения в щите не будет, то это уже ваши проблемы... А мы боремся с безучётным потреблением... Перецепите питание этих ламп после счетчика-и дело с концом.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Февраля 2015 года, 00:07
(ссылка на это сообщение)

Если их перецепить после счетчика, то теряется их смысл - индикация напряжения на вводе.
И как быть с такой схемой? Куда подключить сигнальные лампы?

Понятно что замечание очередная блажь, но как грамотно послать, никак не соображу (

P.S. Схемы взяты с просторов интернета и в целом отражают обычные типовые "росэнергомонтаж"
339_3.jpg
 
* 339_3.jpg
(30.09 Кб, 583x600)  [скачать]  [загрузок: 157]

Инженер (Кстово, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Февраля 2015 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

может индикацию напряжения сделать вольтметрами?

если мощность лампочки по отношению к подключённой мощности меньше чем погрешность счётчика, то тогда можно культурно "послать"...

Проектант (Самара, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Февраля 2015 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

По сути эксперт прав, и дело не в лампочках, а в том, что схема балансового разграничения должна проходить по учету. Это значит, что все оборудование до учета, должно находится на балансе энерго –снабжающей организации, после учета: на балансе потребителя, таким образом по своей сути схема сама по себе спорная. Должно быть так :
1.   Кабельная линия;
2.   Коммутационный аппарат для замены и обслуживания учета,
3.   Электросчетчик;
4.   Распределительная коммуникация и аппараты защиты.
При таком подходе необходимость в сигнальных лампах отсутствует, их функцию выполняет сам счетчик.
Все иные способы подключения  должны иметь соответствующие специальные условия от электросетей и энергосбыта.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Февраля 2015 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

АДЭС, только вот когда отвалиться один из вводов и нужно будет выполнить переключения - счетчик не самый наглядный пример для определения на каком кабеле есть напряжение. Если с первой схемой как-то прокатит, то как быть со второй?

Проектант 63, вольтметр замена хорошая, только вот такой вариант существенно дороже, да им менее наглядная. так человек подходит и еще издалека видит на каком вводе есть напряжение, с вольтметром придется вглядываться в показание прибора

Инженер (Кстово, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Марта 2015 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)


Проектант 63, вольтметр замена хорошая, только вот такой вариант существенно дороже, да им менее наглядная. так человек подходит и еще издалека видит на каком вводе есть напряжение, с вольтметром придется вглядываться в показание прибора
а лампы имеют свойство постоянно перегорать в самый нужный момент [беспокоюсь]
получаем извечное противоречие: дешевле или надёжнее...

Проектант (Самара, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Марта 2015 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)

Проектант 63, а вольтметрам, как измерительным приборам необходимо проходить периодическую поверку, да и их ресурс тоже не бесконечен. Ну и не надо забывать что у вольтметра тоже есть собственное потребление - соответственно про него так же можно сказать как и про лампы

P.S. Согласитесь, что у каждого прибора свое назначение, или как говорят не надо микроскопом заколачивать гвоздь

Инженер (Кстово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1389, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines