Лампы ДНаТ. Какое значение коэффициента активной мощности лампы принимать в расчёте?

Количество просмотров - 15625
(ссылка на эту тему)
Элеkтриk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Января 2009 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, какое значение косинуса для ДНаТ принимать в расчётах. И источник, где эти значения указаны. В каталогах не нашёл [грусть] В старых книгах ДНаТ тоже вроде нет...

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Января 2009 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

По светильникам надо смотреть: в лидском каталоге пишут для ЖКУ и ЖТУ " кос фи с электромагнитными ПРА не менее 0,9, с электронными не менее 0,98"

Генпланист (Брест, Беларусь)
Элеkтриk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Января 2009 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

В лидском каталоге как-то неконкретно написано (там просто на одной странице и ЖКУ и ГКУ и РКУ) и написано сразу для всех. Может правда каталог у меня староват. И ещё вопрос - есть ли электронные ПРА для ламп ДНаТ, что-то я сомневаюсь? В российском каталоге нашёл информацию: для схемы с компенсирующим конденсатором косинус = 0,85. Вот и не знаю чему верить.

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Января 2009 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

Есть и с электронным ПРА, почему-ж нет. А в расчетах сам беру по старинке - 0,85 [улыбка]))

Генпланист (Брест, Беларусь)
Алексей Твердов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Марта 2009 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

В России запрещено испльзование светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ без компенсации. Минимальный допустимый cos 0,85. В Петербурге для наружного освещения используются светильники с встроенным компенсирующим ПРА на cos 0,85, который и принимается в расчётах.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Апреля 2009 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Вообще какие светильники будете использовать , по ним и считайте, а вообще для расчетов тож беру 0,85, хотя стараюсь внедрять светильники т с ЭПРА cos=0.98, производства НПП НФЛ, много возможностей для экономии электроэнергии, при небольших дополнительных затратах.

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Александр Викторович
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Мая 2009 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)


Вообще какие светильники будете использовать , по ним и считайте, а вообще для расчетов тож беру 0,85, хотя стараюсь внедрять светильники т с ЭПРА cos=0.98, производства НПП НФЛ, много возможностей для экономии электроэнергии, при небольших дополнительных затратах.
Добрый день очень заинтересовали светильники с компенсирующим устройством,подскажите пожалуйста где можно взять каталоги желательно в электронном виде. Заранее благодарю.

? (Казань, Татарстан)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Мая 2009 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

http://www.nppnfl.ru/ это сайт производителя светильников

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Energy 202
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Января 2015 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)


Подскажите, пожалуйста, какое значение косинуса для ДНаТ принимать в расчётах. И источник, где эти значения указаны. В каталогах не нашёл [грусть] В старых книгах ДНаТ тоже вроде нет...

косинус берите для светильника с такой лампой, а не для лампы)
характеристики светильника - у производителя [улыбка]
для расчёта можно взять примерный (если нет других вариантов) 0,85

Главный специалист ЭТО (Казань, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Января 2015 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Коэффициент мощности комплекта «лампа — ПРА» при некомпенсированных ПРА (дроссели) в среднем равен 0,5, при применении компенсированных (электронных) ПРА коэффициент мощности равен 0,85.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1493, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines