Протокол DALI для управление освещением склада. Реализация управления на системе Philips?

Количество просмотров - 4409
(ссылка на эту тему)
Denver
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Февраля 2015 года, 18:49
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Форумчане, кто может помочь реальной помощью в этом вопросе. Стоит задача - выполнить освещение склада чтобы само включалось от датчиков освещения и от выключателей принудительно, и выключалось когда нет никого в зоне действия датчиков. Также требуется выдерживать 2 уровня освещенности при нахождении в зоне действия и нет. Выбор пал на протокол DALI. Реализовать планируется на Philips. Но на сайте у них ничего нет конкретного, только картинки и описание вилами по воде написанное, причем на английском.
Хотелось бы найти четкую документацию, что да как работает, что требуется для реализации, параметры, схемы присоединений и т.д. Было бы оооочень здорово, если бы нашелся бы пример, готовый проект реализованный!
Sergey 106
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Марта 2015 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Могу подсказать по данной теме, только я сижу смотрю схемы осрама сейчас.
В общем схема DALI простая: ставиться блок питания шины DALI, по пяти жильным проводам раздается питание 220в и управление DALI. (либо отдельно 2 жилы кидаются от блока питания дали (надоело переключаться).
И далее проводом управления соединяются все светильники ДАЛИ и датчики освещенности / присутствия, + на кнопочные выключатели, вот тут есть 2 вида выключателей (у осрама) у одних надо ставить специальный блок у других он подводится напрямую, надо смотреть.
настройку лучше производить через блок DALI-USB чтобы настроить работу датчиков (время свечения после окончания движения) и (диммируемость в зависимости от освещенности.)
а по большому счету надо схему всю смотреть чтобы устройств было в пределах допустимого и длина кабелей управления минимальная (150м рекомендуемая 300 предельная)

Инженер СДО (Санкт-Петербург, Россия)
Esylux
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2015 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)

Управление светильниками с балластами DALI можно с помощью датчика http://www.esylux.com/ru/ru/k/pd-c360i-24-duo-dali/p/EP10427459
Для данной модели есть ограничение по высоте -12 м

Генеральный директор (Москва, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Мая 2015 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)


Могу подсказать по данной теме, только я сижу смотрю схемы осрама сейчас.
В общем схема DALI простая: ставиться блок питания шины DALI, по пяти жильным проводам раздается питание 220в и управление DALI. (либо отдельно 2 жилы кидаются от блока питания дали (надоело переключаться).
И далее проводом управления соединяются все светильники ДАЛИ и датчики освещенности / присутствия, + на кнопочные выключатели, вот тут есть 2 вида выключателей (у осрама) у одних надо ставить специальный блок у других он подводится напрямую, надо смотреть.
настройку лучше производить через блок DALI-USB чтобы настроить работу датчиков (время свечения после окончания движения) и (диммируемость в зависимости от освещенности.)
а по большому счету надо схему всю смотреть чтобы устройств было в пределах допустимого и длина кабелей управления минимальная (150м рекомендуемая 300 предельная)


Вообще можем полностью рассчитать ваш склад с предложением схемотехники и осветительного оборудования по вашему ТЗ бесплатно и выслать отчет. Если будет необходимость то и смонтировать можно. Расчеты сделаем бесплатно, но на наших изделиях
Helvar
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2015 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Если тема еще живая, то предлагаю HELVAR (протокол DALI).

? (Москва, России)
Энергетик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Января 2016 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

А можно и на отечественном оборудовании сделать. Есть варианты с плавным регулированием по 1-10В (нет движения - светильники работают в режиме пониженной мощности 5-30%, есть движение - плавно переключаются в режим 100%) или вкл-выкл. Первый вариант значительно комфортнее. Датчики движения на 40,50,70 м + модули управления с выходами 1-10В или реле. Сейчас удорожание светильников с входами 1-10В уже совсем не значительное - драйвер всего на 2-3 долл дороже обычного. Посмотреть можно, например, здесь http://intelar.ru/primeri/8

Энергетик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1514, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines