beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение СТП-10 кВА 6/0,23 кВ. Перекос фаз на питающей подстанции?

Количество просмотров - 2040
(ссылка на эту тему)
ВДК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Февраля 2015 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги! Прошу помощи в решении проблемы. Наша организация выполнила электромонтажные работы: 1.Монтаж СТП с однофазным трансформатором ОМП-10кВА 6/02,23кВ. 2. ЛЭП-6кВ к СТП состоящей из воздушной линии 1,5км (двух проводов СИП 1х50) и кабельной линии ААБ Зх50 1,5км (соответственно задействовано только две фазы). После ПНР выполнили присоединение к существующей ВЛ-6кВ согласно ТУ. В итоге при постановке ЛЭП-6кВ под напряжение без нагрузки на питающей подстанции получили перекос фаз по напряжению 6кВ. Мое мнение причиной тому может служить несимметрия емкостей фаз из-за большой длины кабеля. Проектировщик выполнивший РД не согласен.  

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Февраля 2015 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Вы правы. а также из-за сопротивления проводов, трансформатора...я так понял, он подключается ответвлением от магистрали ВЛ-6 кВ. И вообще, не понимаю, в чем смысл вести 10 кВт напряжением 6 кВ? сэкономить хотели?

Инженер (Оренбург, Россия)
ВДК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Февраля 2015 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

  Это объекты газопровода, не знаю кто принимал такие решения. Параллельно монтировался второй такой же объект, только ЛЭП выполнена воздушной (длина 4,5км), то есть нет кабельной вставки. Таких проблем не было, объект находится в работе. Считаю что решить данную проблему можно подведя третью фазу к кабельной линии. Как считаете?   

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Февраля 2015 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

и зацепить конец КЛ на ОПН например. вариант...не знаю, надо открыть ТОЭ, переходные процессы и т.д. и посчитать линию...тогда все будет понятно...может просто кабель где-то пробивает, а мы мучаемся...

Инженер (Оренбург, Россия)
ВДК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Февраля 2015 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

кабель испытан несколько раз, изоляция и токи утечки в пределах нормы. воздушная линия без кабеля ставилась под напряжение перекоса нет.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Февраля 2015 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

а оставшуюся жилу заземлить не пробовали?

Инженер (Оренбург, Россия)
ВДК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Февраля 2015 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Пробывали  заземлить, пробывали ставить под напряжение чистый кабель на холостом ходу (без трансформатора). Магистраль ВЛ-6кВ (к которой присоединяемся) довольно разветвленная, для расчета симметрии необходимо много исходных данных. При отсоединённом кабеле в сети 6кВ перекоса нет.   

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Февраля 2015 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

ну тогда к первоначальному варианту. 3 жилу кабеля подключить к свободной фазе, конец кабеля на переходной опоре на ОПН. Надеюсь ОПН на переходной опоре есть?

Инженер (Оренбург, Россия)
ВДК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Февраля 2015 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Будем реализовывать, о результате отпишусь. Спасибо!

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Furcadv, Mav, Александр 156, Земский, Алексей Юрьевич, Electrik 1998, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика