Перегрев автоматических выключателей при малой нагрузке. В чем причина?

Количество просмотров - 6016
(ссылка на эту тему)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 03 Марта 2015 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Georgij, Вы сами на объекте присутствуете?

Главный инженер (Москва, Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 03 Марта 2015 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

К сожалению, он удаленный. Я его проектировал. Решения принимал по аналогии с предыдущими объектами. Раньше подобных проблем не возникало. Монтажники собрали, пусконаладка запустила. При тестовых прогонах выявилась такая проблема. Автоматы греются, при переключении с одного насоса на другой - в момент отключения автомат выругать стало. Трогают - очень горячий. Запустили, когда остыл, клещами ток измерили - 21А, ниже номинала. Ко мне с вопросами пришли, нарисовал - разбирайся. Перепроверил по руководству на ATS48 - автомат выбран верно. Позвонил в техподдержку - отбрили, мол АВ кривой. Мой вопрос про 3-ю гармонику отмели сразу. Стали аварийно перебирать доступные варианты - поставить байпас либо новый автомат. Поставили байпас, померили ток - 21А. Но АВ подостыл. Все замеры и тактильные ощущения - со слов ребят из ПНР.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 03 Марта 2015 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Провод в шкафу (ПВ4 на 4 квадрата), со слов опять же, нагрет, но в пределах нормы.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 03 Марта 2015 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Решения принимал по аналогии с предыдущими объектами. Раньше подобных проблем не возникало. Монтажники собрали, пусконаладка запустила.

Возможно именно в этот раз кто-то где-то "накосячил", а где конкретно - либо понять не могут, либо признаваться не хотят.
У меня был похожий случай, когда на удаленном объекте "ничего не работает и всё непонятно". Приехав на место увидел, что наладчики перепутали фазы, включили "на встречку" и пожгли предохранители в УПП, а "заметая следы" ещё разных дел наделали, т.к. запасных предохранителей у них не было.
Не может ли у Вас быть аналогичного человеческого фактора?

Главный инженер (Москва, Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 03 Марта 2015 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

Как у нас говорят, человек в обычной жизни не сапер, ошибаться ему можно)) На самом деле они гораздо опытнее меня. Будем искать, как найдем - отпишусь.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 04 Марта 2015 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

Как ни крути, АВ разогревать может только ток, чем он обусловлен и какую форму имеет лучше всего наблюдать на осциллографе. Пока работал на заводе, обслуживал ПЧ постоянного тока, частенько приходилось заниматься подобным, самое простое - нагрузить данный привод на какой-нибудь пром. обогреватель и снять осциллограммы. После этого делать выводы

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 04 Марта 2015 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Сегодня ребята обнаружили, что рядом со шкафами проложены не изолированные коллектора с горячей водой 105 градусов. Пирометр показал температуру наружной поверхности шкафа почти 40 градусов. Вентилятор не особо поможет.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 04 Марта 2015 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)


Сегодня ребята обнаружили, что рядом со шкафами проложены не изолированные коллектора с горячей водой 105 градусов. Пирометр показал температуру наружной поверхности шкафа почти 40 градусов. Вентилятор не особо поможет.

[браво]
Оказывается рядом сетевая вода без изоляции шпарит, а они проводочки щупают.

Главный инженер (Москва, Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 04 Марта 2015 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Да, экономия дошла до маразма. И размещение щитов в итоге не проектное.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 04 Марта 2015 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)


Сегодня ребята обнаружили, что рядом со шкафами проложены не изолированные коллектора с горячей водой 105 градусов. Пирометр показал температуру наружной поверхности шкафа почти 40 градусов. Вентилятор не особо поможет.

И как это объясняет сильный нагрев АВ и прекращение перегрева при включении байпасного контактора?
Сторонний нагрев конечно плохо, но это не причина обсуждаемой темы.
Если "ребята", передавшие эту информацию - пусконаладчики, я бы принял это сообщение как попытку вместо выяснения истинных причин, переложить проблему на раздел ОВК. А пока этим будут заниматься, они закроют свой договор и "до свидания".

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 04 Марта 2015 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

Может быть температура автоматов в бОльшей степени зависит от температуры сетевой воды, чем от схемотехники?

А вообще, судя по тому, что магистраль теплоснабжения без изоляции возле щита "вначале не замечали", возможно и сейчас наладчики "не замечают" очередного слона в обнимку с голым королем.

Главный инженер (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 04 Марта 2015 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

да не, вполне вероятная  одна из причин - теплоотдача шкафа не только плохая, она обратная. Автоматы с перегревом сами по себе. А тут еще с током не все ладно.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1611, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines