Стояки в жилых домах. Количество стояков и количество квартир на один стояк

Количество просмотров - 7492
(ссылка на эту тему)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 13 Марта 2015 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Вообще то еще в посте №5 я всё так и написал...

Инженер (Минск, Беларусь)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 14 Марта 2015 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Алюминий допускается исползовать сечением больше 16мм.кв. только в питающих и распределительных сетях, в групповых-только медь.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #18 : 14 Марта 2015 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Так стояки и есть распределительная сеть:
ПУЭ: 7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 14 Марта 2015 года, 22:58
(ссылка на это сообщение)

Алюминий допускается исползовать сечением больше 16мм.кв. только в питающих и распределительных сетях, в групповых-только медь.

Так стояки и есть распределительная сеть:
ПУЭ: 7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.

Ну как дети малые...
Прописные истины решили обсуждать на форуме проектировщиков...  [смех]  [смех]  [смех]

Инженер (Минск, Беларусь)
Вика*
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 08 Июля 2015 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)


Вообще ни как, токовая нагрузка в пределах 250А

Скажите, пожалуйста, а 250А это откуда?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 08 Июля 2015 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Есть еще кое какие то-ли требования, то ли рекомендации. Буквально месяца три назад находил. Начиная со скольких-то стандартных этажей (по 4 квартиры), нужно (можно) разделить стояки в отношении 60/40%. Формально второй вариант правильнее, но пропорция не соблюдена.

offtop Не забывайте при проектировании о технической возможности применения больших сечений по трассе от щитовой до ввода в стояк. Много раз (работая руководителем монтажного участка) сталкивался с тем, что проектировщик заложит бешеное сечение пятижильным кабелем, а про повороты даже не думает. "Нельзя впихнуть невпихуемое!" (прошу прощения).


? (Петрозаводск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 08 Июля 2015 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)



Вообще ни как, токовая нагрузка в пределах 250А

Скажите, пожалуйста, а 250А это откуда?

С СП31-110-2003 п.7.5 Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А.
7.6 Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям 7.2.
При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим из двух линий.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines