Выбор минимального сечения СИП-3 по механической прочности. Какой принимать провод?

Количество просмотров - 5770
(ссылка на эту тему)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Марта 2015 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Скажите пожалуйста, когда выбираем минимальное сечение провода СИП-3 по механической прочности по табл. 2.5.5 ПУЭ, провод принимаем каким:
1. Алюминиевый и из нетермообработанного алюминиевого сплава;
2. Из термообработанного алюминиевого сплава;
3. Сталеалюминиевый?

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Марта 2015 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

первое, я думаю. потому что у всех производителей написано, что из алюминиевого сплава, но не написано, что из термообработанного... тоже самое и в ТУ на СИП

Инженер (Оренбург, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Марта 2015 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Тоже видел фразу "из алюминиевого сплава", но я склонялся к варианту 2. Если по варианту 1, то для 4го района по гололеду минимальное сечение провода 95 получается.

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Марта 2015 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

Я не знаю, откуда РОСЭП это взял, но в "Пособии по проектированию..." Книга 4.1 стр. 12 написано, что по условиям механической прочности независимо от нормативной стенки гололеда на магистралях должны применяться провода сечением не менее 70 кв. мм, на ответвлениях - не менее 50.
Самое странное, что в одном проекте, проходившем ГГЭ, для небольшого ответвления в 2 пролета брал 35 кв. мм. Проект экспертизу прошел...

Инженер (Оренбург, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Марта 2015 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

Ну "Пособие..." это просто литература, а принимать согласно  ПУЭ все таки надо. Да и в этом же пособии как то расплывачато написано "как правило должны применятся ...не менее 70 мм"

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Марта 2015 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)

согласен. поэтому и написал, что неизвестно, на основании чего написана эта фраза

Инженер (Оренбург, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Марта 2015 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Уточнил у производителей. Электрокабель ответил, что их провода производятся из термообработанного алюминиевого сплава.

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Марта 2015 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за информацию!

Инженер (Оренбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Декабря 2015 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Посмотрел ТУ 16-705.500-2006 на СИП-3 Севкабеля.
Там есть ссылки на применяемые материалы
Цитата
1.3.8 Материалы, применяемые для изготовления проводов, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52373-2005 и следующим нормативно-техническим документам:
- катанка алюминиевая - ГОСТ 13843-78;
- проволока алюминиевая круглая марки АВЛ - ТУ 16-705.472-87;
- катанка из алюминиевого сплава - ТУ 16-705.493-2006*;
_____________
* С 01.12.2006 г.

- пруток из сплава алюминия - ГОСТ Р 51834-2001;
- проволока из сплава алюминия:
марки ABE - ГОСТ 20967-75,
марки 6101 тип В - МЭК 60104, 1987*[1];
____________
* С 01.12.2006 - ТУ 16-705.494-2006 "Проволока круглая из алюминиевого сплава электротехническая"
- композиция светастабилизированного силанольносшиваемого полиэтилена
марок LE 4421/LE 4472 и LE 4423/LE 4472 - по нормативной документации ф. Borealis;
- водоблокирующие материалы (порошок, нити, ленты) - по нормативной документации фирм "Freudeburg", "Gega Tapes";
- медная проволока марки ММ - ТУ 16-705.492-2005.
Допускается применение других равноценных материалов по согласованию с разработчиком настоящих технических условий и при выполнении процедуры, установленной ГОСТ Р 51651-2000.

В свою очередь по ТУ 16-705.493-2006 может изготовляться катанка как закаленная так и нет.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1615, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines