Нория (Зерновой элеватор). Можно ли ставить молниезащиту?
|
Количество просмотров - 4337
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Overlord 1992
|
Необходимо выполнить молниезащиту нории (элеватора) 50х50 м и 24 метра в высоту. Вопрос: можно ли ставить защиту на зернохранилища? Если я не ошибаюсь они взрывоопасны, пшеничная пыль. Если нельзя то ставить молниеприемник придется на высоте около 50-60 метров, здравый смысл мне подсказывает, что я копаю не туда.
Может кто подскажет правильное решение?
|
? (Армавир, Россия)
|
|
|
Свет 220

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Аналогичная ситуация...в примерах молниезащита выполнена так: 1 - молниеприемники на площадках обслуживания и галереях. они металлические и принимается что нет металлической связи с двигателями оборудования; 2 - токоотводы выполнены прутком диам.8. опять же прокладывают металл по металлу; 3- заземлители - проложен контур вокруг самого элеватора и к нему присоединены токоотводы. фундамент армированный и в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 его можно использовать в качестве естественного заземлителя. Вопрос: зачем закладывать столько металла, если и так все металлическое и физически не получится изолировать систему молниезащиты от металлического оборудования?? Может на самом деле лучше ставить одну большую молниеприемную мачту большую, ну или две. Зато будет смысл выполнения молниезащиты, иначе мы просто наоборот притягиваем молнию на наше взрывоопасное предприятие.
|
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
LightningPro
|
Есть довольно дорогостоящий вариант с цепью изолированных молниеприемников + изолированные опуски токоотвода к заземлению. Эффективно, но #@#^но дорого((
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Свет 220

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
примерно это и имела ввиду, только высота самого элеватора составляет 50м. и периметр 40х60, соответственно высота молниеприемников будет еще больше. Вопрос следующий, руководство не хочет новшевств и считает что всегда делали и хорошо было, экспертизы проходили....осталось дождаться когда один раз взорвется элеватор и будут искать проектировщиков))
|
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
LightningPro
|
при таких раскладах рекомендую просто заземлить строение... и молиться Тору...
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Свет 220

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Так тоже не хотят..а то получается нет зазмеления..))))такое ощущение что люди физику в школе проболели..весь курс))))
|
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
LightningPro
|
в смысле "нет заземления" - заложите хороший контур, с вертикальными глубинными электродами, шоб 4 Ома по фэн-шую, и к нему подключите здание (на сколько понял - цельнометаллическое?)
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Свет 220

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это есть вид таких людей "слышу звон, да не знаю где он", считают что еси нет молниеприемника и токоотвода, значит нет системы молниезащиты и заземления...
|
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
РД в помощь тем людям "которые всегда так делали" ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
А из чего эта нория сделана? Если металл толще 0.5 мм, то можно считать, что молниезащита уже есть.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Свет 220

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
листовая сталь 2мм ну и остальные металлоконструкции еще больше. но дело в том, что на самом наверху стоит взрыворазрядитель, ну как то его не поворачивается рука использовать в качестве молниеприемника))
|
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
Евген Коч
|
1. Учитесь считать разделительный промежуток s. 2. Знакомьтесь с приёмами построения изолированных участков систем защиты от молнии. Весь силос целиком, пожалуй, оборудовать изолированной системой неоправданно дорого, поэтому только в районе взрывоопасных зон. 3. Обратите больше внимания на системы эквипотенциальных соединений. 4. Научитесь строить заземлители фундаментного типа с арматурой из стали марки А500, которая не допускает сварки. 5. Научитесь формировать LPZ (зоны защиты от молнии) и устанавливать SPD (противоимпульсную защиту) на границах LPZ координированным образом. Для начала скачайте каталог TBS фирмы "OBO Bettermann" и освойте его первую половину (основные теоретические сведения). И будет вам счастье!
|
Эксперт (Киев, Украина)
|
|
|
|