Элегазовые трансформаторы. Мысли и соображения, опыт проектирования?

Количество просмотров - 28903
(ссылка на эту тему)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Апреля 2012 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Вот абсолютно беспристрастные материалы по элегазовым силовым трансформаторам. К сожалению на английском, надеюсь не помешает тем, кто захочет углубиться в тему. Обратите внимание на выводы по области применение элегазовых трансформаторов с высоким и низким давлением, изложенные в материале А2-104-2008 (раздел 3)

Я был в Японии. С инженерами обеих компаний общался и общаюсь.
* A2_104_2008_Development of GIT and SIT.pdf
(440.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 465]
* 12_304_1998_GIT 500kV development for underground SS.pdf
(460.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 320]
* A2_105_2008_SF6 dielectric strength analysis for GIT.pdf
(537.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 402]
* A2_107_2006_Development_of_GIT.pdf
(585.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 310]
* ELT_215_1_GIT for urban SS.pdf
(229.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 413]

Технический директор (Москва, Россия)
Ovvik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 04 Апреля 2012 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Пусть это останется тогда темой для дискуссии ! 

? (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 04 Апреля 2012 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Всегда рад конструктивному диалогу и дискуссии. Очень хочу начать монтировать элегазовый трансформатор.

Технический директор (Москва, Россия)
Ovvik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 04 Апреля 2012 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Технарий, надеюсь, Вы к монтажу подготовились основательно, это не КРУЭ, не забыли вакуумные насосы большой производительности и т.п.

? (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 04 Апреля 2012 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

не забыли, не переживайте.

Технический директор (Москва, Россия)
Cruze
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 26 Декабря 2012 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)


Фото малоинформативно, но тем не менее.
Я думаю гораздо интереснее будет фото по окончании монтажа.


По сообщениям с сайта ФСК, монтаж ПС Сколково практически завершен. Если возможно, выложите пожалуйста фото уже смонтированных элегазовых трансформаторов, очень интересно посмотреть, что получилось в итоге.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 29 Декабря 2012 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Выкладываю фото смонтированных элегазовых трансформаторов
_DSC4619.jpg
 
* _DSC4619.jpg
(86.29 Кб, 1024x681)  [скачать]  [загрузок: 895]
_DSC4603.jpg
 
* _DSC4603.jpg
(100.3 Кб, 1024x681)  [скачать]  [загрузок: 899]
_DSC4605.jpg
 
* _DSC4605.jpg
(94.54 Кб, 1024x681)  [скачать]  [загрузок: 889]
_DSC4617.jpg
 
* _DSC4617.jpg
(66.65 Кб, 1024x681)  [скачать]  [загрузок: 797]
_DSC4619.jpg
 
* _DSC4619.jpg
(86.29 Кб, 1024x681)  [скачать]  [загрузок: 773]
_DSC4613.jpg
 
* _DSC4613.jpg
(84.72 Кб, 1024x681)  [скачать]  [загрузок: 361]

Технический директор (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 29 Декабря 2012 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Продолжение
_DSC4612.jpg
 
* _DSC4612.jpg
(92.77 Кб, 1024x681)  [скачать]  [загрузок: 383]
_DSC4608.jpg
 
* _DSC4608.jpg
(77.75 Кб, 1024x681)  [скачать]  [загрузок: 332]
_DSC4611.jpg
 
* _DSC4611.jpg
(79.61 Кб, 1024x681)  [скачать]  [загрузок: 305]
_DSC4615.jpg
 
* _DSC4615.jpg
(81.69 Кб, 1024x681)  [скачать]  [загрузок: 297]
_DSC4609.jpg
 
* _DSC4609.jpg
(103.75 Кб, 1024x681)  [скачать]  [загрузок: 319]
_DSC4620.jpg
 
* _DSC4620.jpg
(81.35 Кб, 1024x681)  [скачать]  [загрузок: 305]

Технический директор (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 10 Января 2013 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

Выше фото элегазового транса с какими хар-ками?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 10 Января 2013 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

63 МВА 220/20/20 кВ (мощность вторичных обмоток по 31,5 МВА) с РПН

Технический директор (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 10 Января 2013 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

В моем сообщении от 2 апреля приложены габаритные чертежи с размерами.

Технический директор (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 07 Февраля 2013 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Ещё несколько фотографий с монтажа элегазовых трансформаторов (это уже наша подстанция. Монтаж идет сейчас)
На фото 1 вид надземной части.
На фото 2 зал КРУЭ и элегазовых трансформаторов. Вид на КРУЭ
DSC01736.jpg
 
* DSC01736.jpg
(102.63 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 353]
DSC01812.jpg
 
* DSC01812.jpg
(102.93 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 359]

Технический директор (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 07 Февраля 2013 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Фото трансформаторов
DSC01695.JPG
 
* DSC01695.JPG
(80.6 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 363]
DSC01696.JPG
 
* DSC01696.JPG
(12.67 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 298]

Технический директор (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 07 Февраля 2013 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Навесное оборудование
DSC01710.jpg
 
* DSC01710.jpg
(103.26 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 286]
DSC01711.jpg
 
* DSC01711.jpg
(104.58 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 293]

Технический директор (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 07 Февраля 2013 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Монтаж охладителей
DSC01712.jpg
 
* DSC01712.jpg
(116.87 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 298]

Технический директор (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1629, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines