Подключение вентилятора дымоудаления. Выбор марки кабеля?

Количество просмотров - 7687
(ссылка на эту тему)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Марта 2015 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Какой кабель взять для подключения вентилятора дымоудаления, если я провожу его рядом с каналом дымоудаления?
Вентилятор допускает вывод дыма по температуре не более 400 градусов, теплоизоляция канала имеет огнестойкость 1,5 часа.  Могу ли я использовать обычный ВВГнг-FRLS (температурный режим эксплуатации от –50° до +50 °С, а допустимая температура при коротком замыкании - не более 250С°) в гофре, если я тяну его сквозь 5 пож отсеков (этажей) на крышу?

Инженер (Новгород, Россия)
Владимир 42
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Марта 2015 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Насколько мне известно, для питания противопожарных систем (а если точнее "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара") согласно ГОСТ 31565-2012 (таблица 2) можно применить FRLS

? (Новосибирск, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Марта 2015 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, поглядел данный ГОСТ и таблицу 2 в частности.
Воспользуюсь этим пунктом таблицы:
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
Класс пожарной опасности - не менее получаса.

То есть предполагается, что в очаге возгорания за полчаса не будет температуры более 250С°, иначе произойдет КЗ и отключит систему дымоудаления?

Инженер (Новгород, Россия)
Владимир 42
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Марта 2015 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Думаю, что для огнестойкости кабеля нелогично применять характеристику "Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании - 250 град.С", хотя найти так сказать "нормативную максимальную температуру" так и не смог. Есть еще такой параметр этого кабеля: "Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 400 град. С" ( http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=169 ) если верить ссылке на сайт ЭКЗ. Там же про огнестойкость указано лишь, что она не менее 180 мин.

? (Новосибирск, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Марта 2015 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Продолжу тему.
Требуется запитать насосную станцию пожаротушения, прокладка кабеля в земле, вечная мерзлота, следовательно в проволочной броне...
Есть кабели LS. А вот FRLS не могу найти. Муфты чтоли делать при вводе здания...

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Марта 2015 года, 04:43
(ссылка на это сообщение)

а если просто покрыть огнезащитной смесью для кабелей типа Агракс?

Инженер (Норильск, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2015 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

покрыть огнезащитной смесью

Спасибо, очень интересный вариант, подумаем. Незнаю правда как эксперт на это посмотрит.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Марта 2015 года, 06:30
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 31565

Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения.

Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Марта 2015 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода.
это я знаю, но кабель 3-10 метров ещё по зданию ведь идет. Как вот тут быть.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Марта 2015 года, 07:09
(ссылка на это сообщение)

Вы не правильно поняли реплику Роспроекта - на Ваш кабель требования этого ГОСТа не распространяются, а значит кабель этому ГОСТу не соответствует, независимо от места прокладки

Инженер (Норильск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Марта 2015 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

Проложить кабель в земле тот, который отвечает климатическим условиям, а по зданию проложить кабель в огнестойком коробе например
1. http://ural-nova.ru/products/ognevent-k.html
2. http://www.fireproof.ru/material/fire_barrier/_id/47/
3. http://tehstrong.ru/d/129505/d/tr-003-09559281-2013-ognestoykiy-kabelnyy-korob-(okk)-tehstrong_na-sayt.pdf

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Марта 2015 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

кабель вообще вряд ли нужен FR - насосная наверняка не является СППЗ для источника питания
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Марта 2015 года, 06:38
(ссылка на это сообщение)

Так кабели как бы для питания пожарных насосов, не должны сгорать...

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Марта 2015 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Кому не должны?
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Марта 2015 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Кому не должны?
вот, исходя из этого
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
.
Питаем противопожарную насосную станцию.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1569, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines