Подключение вентилятора дымоудаления. Выбор марки кабеля?

Количество просмотров - 7686
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 05 Марта 2015 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

И? Пожар тушат где, или вы рассматриваете одновременные независимые аварии (пожары)? Так на АЭС не везде это рассматривают
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Марта 2015 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Ну если обычный кабель бросить - экспертам явно не понравится.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Марта 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Тут с питанием на эту насосную ещё вопросы непонятные, отдельный щит в противопожарном отсеке, что уж про кабели говорить...

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 05 Марта 2015 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Понравится, не понравится
Думать бы им ещё...
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Марта 2015 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

кабель 3-10 метров ещё по зданию ведь идет. Как вот тут быть.

А что если эти 10 метров пройти в асбоцементной трубе, в которую для надежности и успокоения экспертов налить какой-нибудь супер-огнеупорной мастики?
Или базальтовой ваты уложить и утрамбовать побольше? (в качестве негорючего теплоизолятора)

Главный инженер (Москва, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Марта 2015 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)


а если просто покрыть огнезащитной смесью для кабелей типа Агракс?
Пока к такому варианту пришли. Короба или ещё чтото городить пока не получится, планы все условные.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 05 Марта 2015 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Пример-насосная отдельная со своей тп для тушения пожаров других зданий. Будете все внутри оогнестойким делать?
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 05 Марта 2015 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Будете все внутри оогнестойким делать?
да, вдруг пожар со стороны насосной начнется.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 05 Марта 2015 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Великолепно
Bounty
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 05 Марта 2015 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)


Продолжу тему.
Требуется запитать насосную станцию пожаротушения, прокладка кабеля в земле, вечная мерзлота, следовательно в проволочной броне...
Есть кабели LS. А вот FRLS не могу найти. Муфты чтоли делать при вводе здания...

в таких случаях, когда часть кабеля прокладывается в земле, или во взрывоопасных зонах, я применяю ВБбШвнг - FRLS

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 05 Марта 2015 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)

в таких случаях, когда часть кабеля прокладывается в земле, или во взрывоопасных зонах, я применяю ВБбШвнг - FRLS

На мой взгляд, это просто не рационально, стоимость такого кабеля намного выше. А если предположить что в земле он идет 100м, а по зданию 10м то целесообразностьь применения сертифицированных огнесдерживающих коробов очевидна.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Bounty
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 05 Марта 2015 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)


в таких случаях, когда часть кабеля прокладывается в земле, или во взрывоопасных зонах, я применяю ВБбШвнг - FRLS

На мой взгляд, это просто не рационально, стоимость такого кабеля намного выше. А если предположить что в земле он идет 100м, а по зданию 10м то целесообразностьь применения сертифицированных огнесдерживающих коробов очевидна.

Вы считаете, что СПЗ относятся к системам, на которых стоит экономить? Правила пожарной безопасности написаны кровью, как и техники безопасности.
Пункт 4.8 СП6.13130.2013 предъявляет требование о сохранении работоспособности кабельных линий и электропроводки в условиях пожара, пункт 4.9 поясняет как эту работоспособность обеспечить путем выбора соответствующего исполнения кабелей и способа прокладки. И ни слова о том, что при прокладке в земле это не относится.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 05 Марта 2015 года, 22:15
(ссылка на это сообщение)

В любом общественном здании, есть приемники СПЗ, если использовать вашу логику, то от ТП до ВРУ необходимо применять кабель указанный вами, вся суть требования - обеспечить работоспособность кабеля в условиях пожара - короба выполняют данную функцию.
К тому же, читайте внимательнее указанный вами же пункт

пункт 4.9 поясняет как эту работоспособность обеспечить путем выбора соответствующего исполнения кабелей и способа прокладки.


Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Bounty
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 05 Марта 2015 года, 22:27
(ссылка на это сообщение)


В любом общественном здании, есть приемники СПЗ, если использовать вашу логику, то от ТП до ВРУ необходимо применять кабель указанный вами, вся суть требования - обеспечить работоспособность кабеля в условиях пожара - короба выполняют данную функцию.
К тому же, читайте внимательнее указанный вами же пункт

пункт 4.9 поясняет как эту работоспособность обеспечить путем выбора соответствующего исполнения кабелей и способа прокладки.



Если СПЗ относится к зданию, то подключается к ППУ здания, и на эту линию распространяются требования по работоспособности.
Нигде не сказано, что питающие кабели до ВРУ или встроенной ТП должны быть огнестойкие, но от ППУ до СПЗ - да.
Как я и написал, "...соответствующего исполнения кабелей и способа прокладки." Тут нет "или", которое позволяет выбрать что-то одно, что больше понравится.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 05 Марта 2015 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)

Мы видимо с вами по разному понимаем, что требует данный норматив, И означает - применяйте кабель огнейстойкого исполнения и можете проложить его любым способом, или применяйте кабель не предназначенный для работы при пожаре, но при помощи способов прокладки, обеспечьте его работу в огне. Странный вы человек, значит от ТП до ВРУ я прокладываю не огнестойкий кабель, при возникновении пожара, он сгорает, ВСЕ эл. установки обестачиваются, зато от пожарного ВРУ здания до устройств пож. защиты у меня будут огнестойкие кабели. Прошу прощения за такой диалог, он стал напоминать... в общем не диалог специалистов.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1555, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines