Расчёт нагрузки на опору ВЛ 0,4 кВ. Как выполняется расчёт?

Количество просмотров - 13837
(ссылка на эту тему)
Александр 61
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Марта 2015 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Подскажите как рассчитать вертикальную и горизонтальную нагрузку на опору ВЛ-0,4 кВ.
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Марта 2015 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

в смысле рассчитать - вертикальная - собственный вес, вес части проводов, вес знаков, горизонтальная - ветер, ну ещё если пьяный мужик подпирает...

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Марта 2015 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

а гололёд не учитываем?
одностороннее обрушение?

? (Минск, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Марта 2015 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

одностороннее обрушение - пьяный мужик, я же говорил ..

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Александр 61
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Марта 2015 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)

Очень ценная информация)мне поточней бы)с вертикальной я так понимаю собственный вес опоры + вес проводов и изоляторов+вес монтера и умноженное на коэффициент свободного падения?


а гололёд не учитываем?
одностороннее обрушение?

В смысле как рассчитать а не как обьяснить!
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Марта 2015 года, 00:03
(ссылка на это сообщение)

снип "нагрузки и воздействия"
там и про постоянные нагрузки и про ветер и про гололёд.
ну а одностороннее обрушение (если конечно требуется этот расчёт) то это уже строймех.

? (Минск, Беларусь)
Александр 61
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2015 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

снип "нагрузки и воздействия"

Спасибо,но немножечко не то,я понимаю,что СНИП,ПУЭ,ПОСОБИЯ,ТИПОВЫЕ!!!я как раз в них и не могу разобраться,может у кого то есть пример расчета закрепления или пример расчета только нагрузок!
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Марта 2015 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

у кого то есть пример расчета закрепления или пример расчета только нагрузок!

Это можно глянуть в архивах больших проектных институтов. Там и томики с расчетами должны хранится. А так отдавать свою интеллектуальную собственность мало кто захочет.

? (Челябинск, Россия)
Александр 61
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Марта 2015 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Тогда я буду спрашивать поэтапно))) длина ветрового пролета, м. это и есть примерно длинна пролета?Я понимаю так:Мой пролет 35м и длинна ветрового пролета тоже 35м?
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Марта 2015 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Думаю, тут нужен лист сбора нагрузок. Потом уже по этим нагрузкам считать, как снип велит.
Худший случай, это если уберут опору соседнюю (случайно или аварийно), когда будет сильный ветер и обмерзание. Опора должна выстоять.
На тянущее воздействие считают анкерные и угловые опоры, на счет обычных - нужно узнавать дополнительно. Возможно нужно рассчитать на обрыв провода. Если сип, то тут вообще не подскажу.
Поищите ведомственные нормы рао еэс или тяжпромэлектропроекта.

В пуэ 2.5 главе все расписано понятно.

? (Челябинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Марта 2015 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ гл. 2.5, Крюков и Новгородцев "Механический расчет ЛЭП", а лучше всего САПР типа Модель Студио ЛЭП.
Мы опоры 0,4-10 кВ вообще никогда не расчитываем. берем типовые, а они уже рассчитаны. В типовых обычно и рекомендации по закреплению в грунте.

Инженер (Оренбург, Россия)
Александр 61
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Марта 2015 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)


В пуэ 2.5 главе все расписано понятно.

Я не нашел, чтоб в ПУЭ 2.5 было написано как просчитать Lветр. (Длину ветрового пролета).

Я попробую объяснить свою проблему,для меня все это темный лес и желательно если можете объяснить то объяснять так (страница, пункт или конкретно формулу).
Мне нужно посчитать опору 6-10 кВ (Стойка СВ 105-5 с проводом СИП3 1х70).

Подскажите тогда типовой с просчитанной опорой!
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Марта 2015 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Л56-97

Инженер (Оренбург, Россия)
Александр 61
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Марта 2015 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)


Л56-97

Вообще не то,что надо!я постараюсь еще раз обьяснить проблему,т.к я "Дуб"и пытаюсь освоить я скорее всего не правильно выражаю свою мысль!!по проекту запросили расчет опоры в слабых грунтах,для того,чтоб рассчитать закрепление опоры в грунте,необходимо знать нагрузки действующие на опору,вес провода+вес стойки+ветер действующий горизонтально+вертикальные нагрузки и т.д и т.п у меня впринципе есть образец расчета,один очень хороший человек прислал,но там у него свои данные, мне надо поменять всего 3 его значения на свои,но для расчета этих значений используется как минимум формул 15-20,и сейчас я застопорился на просчете "Расчетная ветровая нагрузка на провода (тросы), воспринимаемая опорами Pw0, определяется по формуле, Н
Pw0 = PнwγnwγpγfФ" чтоб посчитать ее необходимо посчитать Рнw а это еще 1 формула которая выглядит так:
PHW = αwKlKwCxWFsin2φ ,здесь мне необходимо посчитать F ,а чтоб его посчитать необходимо использовать формулу :F = (d + 2KiKdbу)l·10-3
где d - диаметр провода, мм;
Ki и Kd - коэффициенты, учитывающие изменение толщины стенки гололеда по высоте и в зависимости от диаметра провода и определяемые по табл. 2.5.4;
bу - условная толщина стенки гололеда, мм, принимается согласно 2.5.48;
l - длина ветрового пролета, м.
И здесь мне не известен l-длинна пролета!!!вот я и спросил как его определить?!


Л56-97

а в этом типовом я не увидел не 1 просчета ,так пару каких то значений и все!!!а что и как считалось не ясно!!!вообщем только картинки и текст а мне необходмы цифры!
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Марта 2015 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

В соответствии с ПУЭ, ветровой пролет - длина участка ВЛ, с которого давление ветра на провода воспринимается опорой.
Для промежуточной опоры это вроде как сумма сумма пролетов до и после опоры. я так думаю...

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
Последние сообщения на Строительном форуме
15 Февраля 2025 года, 20:16

автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32

27 Января 2025 года, 18:25

автор: Geklas
27 Января 2025 года, 16:44

автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12

автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24

12 Декабря 2024 года, 12:44

автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51

автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37

автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11

автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42

автор: VadGKorn
26 Октября 2024 года, 22:54

автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37

автор: ННК
10 Октября 2024 года, 11:36

автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1579, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines