Проектирование и монтаж трёхжильного кабеля сечением 120 мм. Минимальная длина кабеля?
|
Количество просмотров - 1173
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Glodnyx
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Согласно ГОСТ 18410-73, строительная длина кабеля от 250 до 400 метров. Какую минимальную длину 3-х жильного кабеля сечением 120мм, допускается проектировать и(или) прокладывать, согласно техн. документации, в проектах и (или) при монтаже кабеля? И есть ли ссылка на подтверждающий документ ?
|
Менеджер (Пермь, Россия)
|
|
|
Mice Set

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Во первых сечение кабеля зависит от питаемой мощности, потерь напряжения на кабеле (Р, кВт; м; dU%) и длины кабеля,а также аппарата защиты. Кабель ведь тоже надо защитить.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Glodnyx
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Может я не правильно задал вопрос.. Меня интересует, на каком основании проектировщик может заложить в проект длину кабеля (например АСБ 3х120-6кВ) менее строительной длины ? Например 100-150м. И возможно ли монтировать такую длину кабеля. И на что можно ссылаться ?
|
Менеджер (Пермь, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
Может заложить ЛЮБУЮ длину. Хоть метр. Оснований для этого достаточно. А вот на основании чего он НЕ может заложить необходимую длину? Кабель режут со складских остатков разные конторы на любую длину, это не такая уж большая проблема, хотя это сложнее, чем заказывать катушку целиком. Есть сервис специально для поиска складских остатков по России.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Glodnyx
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
И на каких основаниях (документальное подтверждение) проектировщик может заложить в проект длину кабеля АСБ 3х120 - 100м, если ГОСТ 18410-73 говорит, что строительная длина кабеля 250м-400м.
|
Менеджер (Пермь, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
ГОСТ 18410-73 ГОСТ для производителей. Проектировщикам указания по строительной длине до лампочки.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Pvm
|
И на каких основаниях на основании, что длина трассы - 100 м, а не 250 ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) "Строительная длина" - показатель для количества соединительных муфт при длине трассы, превышающей длину кабеля на барабане (то есть строительную длину)
|
Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
Даже представить себе не могу ситуацию, когда для проекта нужно 10 м кабеля, а в проекте будет 250 м заложено. Типа в ГОСТ-е строительная длина такая. На основании чего? За такое могут и порвать кое кому кое что в экспертизе. Проектировщик эти строительные длины может использовать разве что для рассчета количества соединительных муфт для длинных трасс, как тут выше заметили. А по заказу любой производитель может и 100 м на катушку намотать если попросить и тоже никакой ГОСТ указом не будет. ТУ разработаны на такие случаи.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Glodnyx
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо господа за ответы!!! Уважаемый Павел-В, подскажите какое ТУ для этого разработано ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
|
Менеджер (Пермь, Россия)
|
|
|
|
|