Система уравнивания потенциалов. Правила выполнения согласно нормативов

Количество просмотров - 40169
(ссылка на эту тему)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #91 : 12 Марта 2015 года, 23:17
(ссылка на это сообщение)


неверно
Здесь нужно мыслить не 50 Гцами...

Согласен
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 26 Марта 2015 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Пятая жила, если внимательно посмотреть ПУЭ, является основным уравнивающим проводником. Но в помещениях, где можно дотронуться руками за две токопроводящие (металлические или иные) поверхности одновременно, требуется магистраль повторного уравнивания потенциалов. Это так называемая пресловутая шина заземления (название не правильное), которая идет полосой по всему периметру цеха или мастерской, и к которой подсоеденены все токопроводящие поверхности. Если возможности касания разных токопроводящих поверхностей нет, как в офисах и квартирах, то и повторное уравнивание потенциалов не требуется, кроме оговоренных специально. Смотри требование к помещениям. 
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #93 : 26 Марта 2015 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

в каком пункте ПУЭ написано про пятую жилу, что она основной уравнивающий проводник?
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #94 : 26 Марта 2015 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

если внимательно посмотреть ПУЭ

Да мы тут с коллегами, в нашей песочнице, по-видимому просто из рук вон невнимательно смотрим ПУЭ  [улыбка]


Если не затруднит, укажите пожалуйста конкретный пункт ПУЭ, где написано, что
Пятая жила ... является основным уравнивающим проводником

[безумный]

Главный инженер (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #95 : 26 Марта 2015 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Cемь страниц ни о чем...тему явно нужно сворачивать. Авторам перлов, типа "основной уравнивающий проводник", просто неоходимо сделать подвиг и хотя бы раз прочитать ПУЭ и нормативные документы на эту тему.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #96 : 26 Марта 2015 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

На прямую ни где. Смотри внимательно вкладку и подписи под ней. Это старый спор. А косвенно об этом говорится во многих местах. Сейчас нет времени делать подборку.
* Рис.doc
(279 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 204]
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #97 : 26 Марта 2015 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

обрисую ситуацию: тут не одну страницу люди бьются, объясняя друг другу, чем конкретно считать PE жилу кабеля, а Вы залетаете с громким и безапелляционным заявлением, да еще и с неконкретной отсылкой к ПУЭ. так не прокатит, нужны детали.
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #98 : 26 Марта 2015 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Ну где на схеме указано, что защитный проводник РЕ питающих кабелей, присоеденяемый к ОПЧ выполняет роль проводника уравнивания потенциалов? Внизу схемы на ОПЧ электрооборудования, обозначенного литерой М защитный проводник приходит один и предназначен для автоматического отключения электроустановки при появлении потенциала на ОПЧ вследствии повреждения изоляции. В средней части схемы, в помещении ванной комнаты (помещение повышенной опасности), плюс выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов сторонних токопроводящих частей (правда выполнена не грамотно с нарушениями). А вот основная система уравнивания потенциалов выполнена на вводе от ГЗШ и соединяет заземляющее устройство и СПЧ и цель ее отвести опасный потенциал с СПЧ в землю на заземляющее устройство. Тоесть это разные функции. Рассотрите систему ТТ, где корпус электрооборудования заземлен изолировано от нейтрали трансформатора и есть система уравнивания потенциалов, но нет защитного проводника РЕ соединенного с нейтралью трансформатора и ГЗШ (4-я жила питающего кабеля, это рабочий N -проводник)

Начальник бюро (Сумы, Украина)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #99 : 26 Марта 2015 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

На прямую ни где. Смотри внимательно вкладку и подписи под ней. Это старый спор. А косвенно об этом говорится во многих местах.
Это не "вкладка", а рис. 1.7.7 из ПУЭ.

Сейчас нет времени делать подборку.
Без проблем, не делай.
Но в таком случае не пиши ерунду и не засоряй тему орфографическими ошибками по 2 штуки на 1 предложение.

Главный инженер (Москва, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #100 : 26 Марта 2015 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Это так называемая пресловутая шина заземления (название не правильное), которая идет полосой по всему периметру цеха или мастерской,

   Это проводник FE,а вот пятая жила о которой Вы говорите,что она входит в СУП,называется PE---нулевой защитный проводник!!!

(Брянск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #101 : 26 Марта 2015 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Внимательно следя за дискуссией, каких только перлов не увидел... Псаки - отдыхает...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #102 : 27 Марта 2015 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

Вот жеж. Каждый отметился...вы, господа, сначала для себя определитесь- вы мэк, гост р 50571, гост 30331.1 принимаете или нет. ибо если отрицаете и аппелируете только к определениям пуэ, то немногим, как мне кажется, отличаетесь от осмехаемых вами. То вижу, а то не вижу, а физический смысл и первоисточник по барабану- такой подход не приведет ни к какому позитивному результату- ибо каждый в своей песочнице общается на языке своей группы соответствующего детского сада. И это ничуть не оскорбление-говоря на разных языках, аппелируя к разным нормам и не пытаясь консолидировать все это безобразие иначе и не будет.  Думаю так

Пс к товарищам, кто не считает необходимым рассматривать нормы РФ по причине иностранности комментарий может не относиться (по желанию)- все-таки юридичские аспекты так же не на последнем месте
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #103 : 10 Апреля 2015 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Итак продолжу. Очистные сооружения, в ВРУ ГЗШ, от ВРУ идет 5-жильный кабель в траншее 100м до ЩС. К РЕ в ЩС присоединяются там что рядом находится - металлоконструкции, насосы, бочки...
Так вот вопрос возник - Надо ли дополнительный проводник уравнивания потенциалов кинуть в траншее или нет?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #104 : 10 Апреля 2015 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)


Итак продолжу. Очистные сооружения, в ВРУ ГЗШ, от ВРУ идет 5-жильный кабель в траншее 100м до ЩС. К РЕ в ЩС присоединяются там что рядом находится - металлоконструкции, насосы, бочки...
Так вот вопрос возник - Надо ли дополнительный проводник уравнивания потенциалов кинуть в траншее или нет?

Нет не нужно. Уравнивания потенциалов необходимо выполнять для помещения или той части установки, где расположен щит ЩС. Тоесть 5-и жильным кабелем вы приходите на ЩС: 3 фазы на вводной аппарат, проводники N и РЕ на шины N и РЕ щита ЩС. Если шина РЕ ЩС является и шиной ГЗШ, то помимо защитных РЕ-проводников отходящих к электрооборудованию кабелей, сюда присоединяются проводники уравнивания потенциалов соединяющие ГЗШ с сторонними токопроводящими частями входящими в данное помещение, а также с сторонними токопроводящими частями строительных конструкций здания, трубопроводами, воздуховодами и т.п. Если ГЗШ выполняется отдельно, то к ней присоединяются проводники уравнивания потенциалов, а защитные РЕ-проводники кабелей питающих электрооборудование, присоединяются к шине РЕ ЩС. Между шиной РЕ ЩС и ГЗШ выполняется перемычка.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #105 : 10 Апреля 2015 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Между шиной РЕ ЩС и ГЗШ выполняется перемычка.
Воот, я про это. ГЗШ в ВРУ ведь. От ВРУ до ЩС 5 жильный кабель.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 575, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines