Неравномерность нагрузки электроснабжения. Чем регламентируется, как подсчитать?

Количество просмотров - 15417
(ссылка на эту тему)
Iskatel
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Января 2009 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

Вопрос первый - СП 31-110 гласит:
9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.

этот пункт относится к освещению, а в целом к электроснабжению каким образом регламентируется неравномерность поясните если нетрудно? каким нормативом


Вопрос второй - каким образом подсчитать неравномерность нагрузки щита:

Допустим имеется силовой щиток на 6 отходящих линий
1 - 1фаза 0,5 кВт (фаза C) cosfi=0.85 In=2.67A
2 - 3фазы 4,5 кВт              cosfi=0.75 In=9.12A
3 - 1фаза 1,5 кВт (фаза Б) cosfi=0.35  In=19.48A
4 - 1фаза 2,0 кВт (фаза С) cosfi=0.95  In=9.56A
5 - 1фаза 1,2 кВт (фаза А) cosfi=0.7    In=7.79A
6 - 1фаза 1,0 кВт (фаза А) cosfi=0.65  In=6.99A
Парни-и-ша
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Февраля 2009 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка на фазы - это значение тока в каждой фазе. Давайте рассчитаем эти значения на основании Ваших данных:
фаза А: 9,12+7,79+6,99=23,9 А
фаза В: 9,12+19,48=28,6 А
фаза С: 2,67+9,12+9,56=21,35 А

Итак получили, что самая загруженная - это фаза В (28,6А), самая ненагруженная - это фаза С (21,35А).
Определяем неравномерность: (28,6-21,35)/28,6=25,3% - неравномерность нагрузки в пределах допустимого диапазона по СП 31-110.

По-моему так [улыбка]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Iskatel
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Февраля 2009 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)


.......

Итак получили, что самая загруженная - это фаза В (28,6А), самая ненагруженная - это фаза С (21,35А).
Определяем неравномерность: (28,6-21,35)/28,6=25,3% - неравномерность нагрузки в пределах допустимого диапазона по СП 31-110.

По-моему так [улыбка]


Интересна сама метода расчета неравномерности т.к. мною встречались разные такие например
как
Iср=(IL1+IL2+IL3)/3
dI=(ILn-Icр)/Icр*100%
как
dI=(ImaxL-IminL)/IminL*100%
или
как
dI=(ImaxL-IminL)/Iср*100%
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Февраля 2009 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Я согласен. С Парни-и-шей, по крайней мере и меня так учили в Университете. Да и логично все, неравномерность надо смотреть для минимальных и максимальных значений, а не для средних (чтобы не было как в ситуации: у меня 2 курицы, у тебя ни одной, а среднем у нас по 1 курице [улыбка] ).

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Элеkтриk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Февраля 2009 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.

Разумно было бы дописать после 30% и 15% от чего эти проценты беруться. А то так и на самом деле можно подумать, что % надо брать от наименьшего или среднего значения загрузки фаз. Но поскольку это не расписано, то появляется некоторая свобода в расчётах и в изъяснениях с экспертизой [улыбка]

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Krnipi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Июня 2013 года, 04:12
(ссылка на это сообщение)

Не буду плодить тему, вопрос схожий. СП 31-110 распространяется на сети освещения, необходим документ регламентирующий перекос фаз в силовых цепях.

Проктировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1552, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines